Sehr geehrte Fachkollegen, wir planen derzeit die Optimierung unserer Warmluftverteilung in einer 1200 Quadratmeter großen Logistikhalle. Bei den aktuellen Außentemperaturen um den Gefrierpunkt bemerken wir eine Diskrepanz zwischen der Leistung am Wärmeerzeuger und der tatsächlichen Lufttemperatur an den Auslässen in den hinteren Hallenbereichen. Der Druckverlust in den verzinkten Großraumkanälen scheint im Winterbetrieb bei hoher Luftdichte zuzunehmen. Ist es sinnvoll, die Strömungsgeschwindigkeit durch ein Frequenzumrichter-Update der Ventilatoren anzupassen, oder sollten wir eher über eine zusätzliche Isolierung der Kanalstrecken im kalten Dachbereich nachdenken? Ich frage mich, ob die thermische Trägheit der Kanäle bei Kälte den Wirkungsgrad so weit verschlechtert, dass eine reine Volumenstromanpassung nicht mehr ausreicht. Wie bewertet ihr die energetische Bilanz von nachgerüsteter Kanalisolierung im Bestand versus der elektrischen Mehrleistung für die Ventilatoren? Über fachliche Einschätzungen oder Verweise auf entsprechende Berechnungsansätze nach ASR A3.5 würde ich mich sehr freuen.
Großraumkanäle in Logistik halle – Druckverlust bei niedrigen Temperaturen
Hallo Sabine, das klingt nach einem klassischen Strömungsproblem. Bei der Luftdichte im Winter steigt der Massenstrom bei gleichem Volumenstrom, was die Ventilatoren stärker belastet. Ein Frequenzumrichter ist zwar gut für die Effizienz, löst aber nicht die thermische Trägheit der Stahlblechkanäle. Wenn die Luft im Kanal zu stark abkühlt, verlierst du massiv an Exergie. Ich empfehle Ihnen dringend, die Oberflächentemperaturen der Kanäle im Dachbereich zu messen. Wenn Sie unter den Taupunkt kommen, riskieren Sie zudem Kondensatbildung. Eine Isolierung gemäß GEG-Anforderungen für luftführende Bauteile ist hier energetisch meist sinnvoller als den Ventilator mit Gewalt gegen den Widerstand anlaufen zu lassen.
Moin Sabine, vergiß das Software-Update erst mal. Ich habe bei einem ähnlichen Projekt in einer Spedition gesehen, was eine ordentliche Dämmung bewirkt. Wir haben damals Mineralwolle mit Alu-Kaschierung nachgerüstet. Der Temperaturabfall am Ende der Strecke reduzierte sich von acht Grad auf knapp zwei Grad. Die elektrische Mehrleistung durch den Frequenzumrichter treibt dir nur die Stromkosten hoch, ohne das Kernproblem der thermischen Verluste zu lösen. Schau dir mal die ASR A3.5 bezüglich der zugfreien Luftführung an. Wenn die Luft an den Auslässen zu kalt ankommt, hast du sofort Beschwerden der Mitarbeiter wegen Zugluft. Isolierung ist hier der nachhaltige Weg.
Danke für die schnellen Rückmeldungen, Markus und Klaus. Das bestätigt meinen Verdacht, dass ich die elektrische Lösung nur als Krücke betrachte. Die Sache mit der Kondensatbildung ist ein wichtiger Punkt, da wir im Winter tatsächlich öfter mit feuchter Hallenluft kämpfen. Ich werde morgen mal die Oberflächentemperaturen erfassen. Wenn die Differenz zum Halleninneren signifikant ist, wird das Budget für die Isolierung wohl Priorität haben. Habt ihr Erfahrungswerte, ob sich solche Dämmmaßnahmen aktuell über die BEG-Förderung für effiziente Gebäudesysteme anteilig abdecken lassen, sofern man die gesamte Lüftungsanlage betrachtet?
Sabine, zur Förderfähigkeit: Das ist bei reinen Instandsetzungsmaßnahmen an Kanälen oft schwierig, es sei denn, du tauschst die komplette Anlage aus. Bei einer bloßen Nachrüstung der Dämmung greift selten die BEG, da es als Instandhaltung gewertet wird. Aber rechne mal die Amortisationszeit über die gesparten Energiekosten gegen die aktuelle Stromaufnahme der Ventilatoren bei Teillast. Als Planer sage ich dir: Der hydraulische Abgleich der Luftströme ist bei solch langen Kanälen oft vernachlässigt. Prüf mal, ob die Auslässe am Ende der Strecke überhaupt noch den nötigen Volumenstrom liefern oder ob sich der Druckverlust primär durch die kalte Luftdichte und mangelnde Dämmung aufschaukelt.
Moin zusammen. Ich bin nur SHK-Meister aus der Praxis und sage euch: Finger weg von unnötiger Elektronik, wenn die Physik nicht stimmt. Die kalte Luft kondensiert dir an den Kanalwänden, wenn die Dämmung fehlt. Das korrodiert dir auf Dauer die Blechfalze weg. Investiere das Geld lieber in eine anständige Dämmung mit diffusionsdichter Ummantelung. Danach kannst du immer noch über die Ventilatorkennlinien am Umrichter nachjustieren, falls die Anlage dann zu stark bläst. Aber erst dämmen, dann regeln, sonst kurierst du nur an den Symptomen rum. Das haben wir bei einem Kunden letztes Jahr genau so gemacht, läuft jetzt einwandfrei.
Das sind sehr wertvolle Hinweise. Danke Dieter, das Argument mit der Korrosion ist ein Aspekt, den ich bisher gar nicht so stark auf dem Schirm hatte. Wenn die Falze durch Feuchtigkeit leiden, wird die Reparatur später noch teurer als die jetzt anstehende Dämmung. Ich werde nun erst einmal die Temperaturprofile erstellen und ein Angebot für die Dämmung einholen. Den Frequenzumrichter schalte ich vorerst nur für die Grundlastanpassung ein, um die Anlage in den Übergangszeiten nicht unnötig hart zu fahren. Eure Einschätzungen haben mir sehr geholfen, die Prioritäten neu zu setzen.
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Wärmepumpe MAM-22-V10T - 21,00|22,00 kW Kühlen|Heizen 400V
Eine leistungsstarke Monoblock-Wärmepumpe zur effizienten Beheizung großer Hallenflächen, die den Wärmeerzeuger bei niedrigen Außentemperaturen entlastet und eine stabilere Lufttemperatur in der gesamten Logistikhalle sicherstellt.
8.368,95 €

MundoClima Wärmepumpe MAM-12-V10M - 11,5|12,1 kW Kühlen|Heizen 230V
Diese Monoblock-Wärmepumpe eignet sich als ergänzende Wärmequelle zur Optimierung des Temperaturgefälles, um die Luft in entlegenen Hallenbereichen effektiv auf das gewünschte Temperaturniveau zu bringen.
5.764,95 €

IDROGAS Pufferspeicher AR-A 500L | o. WT | IsoC
Ein isolierter Pufferspeicher trägt zur thermischen Stabilisierung im Heizsystem bei, gleicht Temperaturschwankungen aus und unterstützt den effizienten Betrieb bei der Warmluftverteilung in großen gewerblichen Hallen.
1.051,81 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.