Erfahrung zur Entschlammung im Heizkreis bei Einbau von WP

von Thomas R. · 28.11.2026, 06:01 · 22 Aufrufe · 1 Antworten

Thomas R. · 28.11.2026, 06:01

Hallo Kollegen, bei meinem aktuellen Projekt – dem Umstieg auf Wärmepumpe – frage ich mich, ob der Einbau eines Schlammabscheiders im Rücklauf zwingend ist oder ob ein einfacher Filter ausreicht. Ich habe hier ein altes System mit Radiatoren aus den Siebzigern und befürchte, dass der Wärmetauscher der neuen Monoblock-Anlage durch alten Schlamm und Ablagerungen schnell zusetzen könnte. Da der Winter vor der Tür steht, möchte ich das System einmal grundlegend durchspülen. Reicht hier klares Wasser aus, oder ratet ihr zwingend zu chemischen Zusätzen zur Reinigung? Ich will vermeiden, dass sich durch die höhere Fließgeschwindigkeit der neuen Pumpe alte Ablagerungen lösen und dann den Wärmetauscher blockieren. Es wäre ärgerlich, wenn das Gerät direkt zum Start der Heizsaison ausfällt. Was sind eure Erfahrungen bezüglich der Wartungsintensität bei solchen Abscheidern? Muss man das Filterelement während der ersten Heizmonate häufiger reinigen, um den Druckverlust so gering wie möglich zu halten?

Markus K. · 28.11.2026, 06:01

Hallo Thomas, bei einer Bestandsanlage aus den Siebzigern ist ein einfacher Filter absolut zu wenig. Wenn du auf eine Monoblock-Wärmepumpe umsteigst, solltest du zwingend einen hochwertigen Magnetit-Schlammabscheider einbauen. Die Wärmetauscher moderner Anlagen sind extrem fein strukturiert und reagieren empfindlich auf kleinste Ablagerungen. Ich empfehle dir zusätzlich eine fachgerechte Spülung nach VDI 2035, um die Wasserqualität dauerhaft auf ein sicheres Niveau zu bringen. Klares Wasser reicht da meist nicht aus, um den festsitzenden Schlamm in den alten Radiatoren effektiv zu lösen. Setze beim Abscheider auf ein Modell mit Entlüftungsfunktion und schau dir in den ersten Wochen die Druckanzeige genau an. So verhinderst du, dass der Volumenstrom durch Verstopfungen einbricht und die Effizienz deiner neuen Anlage leidet. Sicherheit geht hier vor, gerade mit Blick auf die Langlebigkeit der WP.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Ein Durchflussmengenmesser unterstützt bei der Überwachung des Heizwasserdurchsatzes, um sicherzustellen, dass das System trotz potenzieller Ablagerungen in den alten Leitungen effizient und innerhalb der Spezifikationen arbeitet.

140,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen

Dieser Durchflussmesser ermöglicht die präzise Kontrolle der Durchflussrate bei größeren Anlagen, was bei der Integration von Monoblock-Wärmepumpen in bestehende Altsysteme zur Vermeidung von Strömungsproblemen essenziell ist.

152,38 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG

Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG

Ein Frostschutzventil ist beim Einsatz von Monoblock-Wärmepumpen zwingend erforderlich, um das Gerät bei einem eventuellen Ausfall oder im stromlosen Zustand vor Frostschäden durch das umlaufende Heizwasser zu schützen.

170,60 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht