ASR A3.5: Wie messe ich die operative Raumtemperatur korrekt in der Werkstatt?

von Jens B. · 28.11.2026, 06:01 · 23 Aufrufe · 6 Antworten

Jens B. · 28.11.2026, 06:01

Moin Leute, kurze Frage zur ASR A3.5 in unserer Kfz-Werkstatt. Die Berufsgenossenschaft steht nächste Woche auf der Matte und ich möchte sichergehen, dass wir bei den aktuellen Temperaturen im grünen Bereich sind. Wir haben hier einige große Hallentore, die natürlich regelmäßig aufgehen, was das Raumklima sofort kippen lässt. Wie handhabt ihr das mit der Messung der operativen Raumtemperatur genau? Reicht ein einfaches Thermometer an der Wand oder muss ich den Mittelwert aus Lufttemperatur und umschließenden Wandflächen nehmen? Die Norm ist da ja etwas spezifisch und ich will mir keine unnötigen Auflagen einfangen. Ein einfaches Wandgerät zeigt oft was ganz anderes an als das, was wir bei der Arbeit am Fahrzeug tatsächlich an Kälte von den Wänden oder durch Zugluft spüren. Habt ihr vielleicht ein mobiles Messgerät, das ihr für solche Checks empfehlen könnt? Es geht mir primär darum, rechtssicher zu dokumentieren, dass wir die Mindestanforderungen einhalten, ohne das halbe Budget in teure Messtechnik zu investieren.

Markus S. · 28.11.2026, 06:01

Moin Jens, bei der ASR A3.5 musst du aufpassen, denn ein normales Wandthermometer reicht absolut nicht aus. Die BG prüft da sehr genau. Um die operative Raumtemperatur korrekt zu erfassen, musst du tatsächlich den Mittelwert aus der Lufttemperatur und der mittleren Strahlungstemperatur der umschließenden Flächen bilden. In einer Kfz-Werkstatt mit kalten Rolltoren ist das ein riesiges Problem, weil die Strahlungswärme zur kalten Wand hin massiv abfließt. Ich empfehle dir ein Gerät mit einer Globe-Temperatur-Messsonde. Das ist zwar eine Investition, aber du brauchst für eine rechtssichere Dokumentation einen Wert, der die Strahlungsasymmetrie berücksichtigt. Schau dich mal bei den gängigen Herstellern für Klimatechnik um, die haben oft Kombigeräte im Portfolio, die das direkt berechnen können. Das spart dir bei der nächsten Begehung eine Menge Ärger.

Jens B. · 28.11.2026, 06:01

Danke für die schnelle Antwort, Markus. Das mit der Globe-Sonde habe ich befürchtet. Ist das nicht total aufwendig, das bei verschiedenen Hallenpositionen durchzuführen? Muss ich das an jedem Arbeitsplatz einzeln messen oder reicht eine repräsentative Messung in der Mitte der Halle? Die BG-Leute sind bei uns manchmal etwas eigenwillig, was die Definition der Arbeitsbereiche angeht.

Petra L. · 28.11.2026, 06:01

Hallo Jens, ich bin Planerin für Industriebauten und sehe das ständig. Wenn Sie die ASR A3.5 ernst nehmen, müssen Sie an den Arbeitsplätzen messen, an denen die Kollegen tatsächlich tätig sind, besonders bei den Toren. Die Messung muss in einer Höhe von etwa 0,75 Metern bis 1,1 Metern über dem Boden erfolgen, also auf Höhe des Rumpfes bei sitzender oder stehender Tätigkeit. Vergessen Sie den Mittelwert der gesamten Halle. Wenn an den Toren Zugluft herrscht, müssen Sie das als lokale thermische Unbehaglichkeit werten. Dokumentieren Sie am besten für jeden Arbeitsplatz die Werte zu verschiedenen Tageszeiten, besonders dann, wenn die Tore häufig geöffnet werden. Das ist zwar etwas Aufwand, aber wenn die BG kommt, haben Sie eine saubere Grundlage und müssen nicht nach Bauchgefühl argumentieren.

Thomas W. · 28.11.2026, 06:01

Servus Jens, lass dich nicht verrückt machen. Ich habe in meiner Werkstatt einfach an den kritischen Stellen fest installierte Messfühler anbringen lassen, die direkt an eine kleine Steuerung gehen. Das ist zwar technisch gesehen kein hochpräzises Globe-Thermometer, aber die BG hat das bisher immer akzeptiert, weil die Messwerte plausibel waren und wir die Historie über Wochen vorweisen konnten. Das Wichtigste ist die Dokumentation. Wenn du zeigen kannst, dass du das Problem kennst und bei extremen Werten Maßnahmen ergreifst, sind die Jungs von der Berufsgenossenschaft meistens zufrieden. Wir haben zusätzlich noch eine mobile Heizung, die wir bei Bedarf dazuschalten, wenn die Werte zu weit abfallen. Das hilft auch enorm, um die Grenzwerte laut Arbeitsstättenrichtlinie nicht zu unterschreiten.

Jens B. · 28.11.2026, 06:01

Thomas, das klingt nach einem pragmatischen Ansatz. Welche Sonden nutzt du da genau? Und wie hast du das mit der Kalibrierung gelöst? Ich will vermeiden, dass die BG später sagt, meine Messwerte seien wertlos, weil die Sensoren nicht normgerecht oder falsch positioniert sind. Sicherheit geht vor, aber ich möchte die Kosten im Rahmen halten.

Stefan R. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag zusammen. Um rechtssicher zu agieren, sollten Sie bei einer ASR-Konformitätsprüfung nicht an der Sensorik sparen. Ein Messgerät für die operative Raumtemperatur muss die Strahlungswärme korrekt gewichten. Achten Sie bei einer Neuanschaffung darauf, dass das Gerät die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 7726 erfüllt. Das ist die fachliche Basis, auf die sich die BG stützt. Vergessen Sie nicht, dass neben der Temperatur auch die Luftgeschwindigkeit eine Rolle spielt. Wenn durch die Tore Zugluft entsteht, reicht eine Temperaturmessung allein nicht aus. Die ASR A3.5 verweist hier explizit auf die Behaglichkeitskriterien. Falls Sie das Budget nicht für eine professionelle Messung durch einen Sachverständigen haben, investieren Sie in ein hochwertiges Kombigerät für Temperatur und Strömung. Das ist für Sie als Werkstattbetreiber langfristig die sicherste und auch wirtschaftlichste Lösung.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG + SUZ-M25VA - 2,5|3,4kW Kühlen|Heizen

[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG + SUZ-M25VA - 2,5|3,4kW Kühlen|Heizen

Dieses Truhengerät eignet sich ideal zur gezielten Temperierung in Hallenbereichen mit Zugluft, um die operative Raumtemperatur trotz der häufigen Toreinsätze effektiv und stabil zu halten.

2.196,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric SLZ-M35FA2 + PUZ-ZM35VKA2 - 3,6|4,1 kW Kühlen|Heizen inkl. Blende+IR-FB

[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric SLZ-M35FA2 + PUZ-ZM35VKA2 - 3,6|4,1 kW Kühlen|Heizen inkl. Blende+IR-FB

Eine Deckenkassette sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Werkstatt, wodurch die Diskrepanz zwischen Lufttemperatur und kalten Wandflächen verringert und die operative Temperatur stabilisiert wird.

3.064,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Heavy Wandgerät SRK25ZS-WFB - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen

Mitsubishi Heavy Wandgerät SRK25ZS-WFB - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen

Dieses leistungsstarke Wandgerät hilft, die Raumlufttemperatur bei starker Kälteeinwirkung durch Werkstatttore konstant zu regulieren und somit die Anforderungen an die operative Temperatur normgerecht zu erfüllen.

686,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht