Verdampfer-Leistungsregelung: Bypass-Ventil bei Teillast schließt nicht korrekt

von Markus S. · 28.11.2026, 06:01 · 22 Aufrufe · 3 Antworten

Markus S. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag zusammen, ich habe derzeit ein Problem bei einer gewerblichen Kälteanlage, die mit einem automatischen Bypass-Ventil zur Heißgas-Einspeisung arbeitet. Bei den aktuell sinkenden Außentemperaturen stelle ich fest, dass das Ventil bei Teillast nicht sauber schließt. Dies führt zu einer unzulässigen Erhöhung der Verdampfungstemperatur und schadet der gesamten Energieeffizienz der Verbundanlage. Meine Vermutung ist, dass der Sättigungsdruck durch die kühlere Umgebungsluft am Verflüssiger bereits so weit absinkt, dass das Bypass-Ventil den Sollwert nicht mehr korrekt halten kann. Die Anlage pendelt dadurch unruhig zwischen Soll- und Ist-Wert. Hat jemand von Ihnen Erfahrungen mit diesem Phänomen bei R449A-Anlagen in der Übergangszeit? Muss ich hier eventuell die Federkraft des Ventils nachjustieren oder ist das Ansprechverhalten bei dieser Witterung bauartbedingt? Ich wäre für fachliche Anregungen dankbar, da ich ungerne auf Verdacht am Regler schraube, ohne die Ursache exakt eingrenzen zu können.

Klaus T. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag Markus. Das Problem mit dem Bypass bei R449A in der Übergangszeit kenne ich nur zu gut. Wenn die Außentemperaturen sinken, haben wir oft das Phänomen, dass der Verflüssigungsdruck für die exakte Funktion des Bypass-Ventils zu schnell abfällt, wodurch die benötigte Differenzdruckregelung instabil wird. Ich würde an Ihrer Stelle erst einmal das Heißgas-Bypassventil auf Verschmutzungen am Ventilsitz prüfen, bevor Sie an der Feder schrauben. Oftmals reichen kleinste Ablagerungen, um bei den niedrigen Drücken im Teillastbereich eine Leckage zu verursachen. Nach der ChemKlimaschutzV sollten Sie dabei natürlich besonders auf die Dichtheitskontrollen achten, da R449A als Kältemittel mit einem GWP von etwa 1400 unter die entsprechenden Überwachungspflichten fällt. Prüfen Sie zudem, ob die Verflüssigerdruckregelung selbst korrekt auf die niedrigen Lasten reagiert, um einen stabilen Vordruck am Ventil zu gewährleisten.

Sabine M. · 28.11.2026, 06:01

Hallo Markus, ich sehe das ähnlich wie Klaus. Bevor du an der Federkraft drehst, solltest du mal ein Manometer direkt am Bypass-Eingang und Ausgang anschließen. Wenn die Anlage bereits bei geringen Temperaturänderungen so massiv zu pendeln beginnt, liegt oft ein Problem bei der Überhitzungseinstellung am Expansionsventil vor, welches mit dem Bypass in Wechselwirkung tritt. Ich habe das bei einer ähnlichen R449A-Anlage letztes Jahr durch eine Anpassung der Regelparameter an der SPS gelöst, da die Werkseinstellungen oft zu träge für die aktuelle Übergangszeit sind. Wenn das Ventil mechanisch in Ordnung scheint, ist ein hydraulischer Abgleich der Kältemittelseite bei Teillast oft der Schlüssel. Hast du mal geprüft, ob das Magnetventil für die Bypass-Ansteuerung eventuell einen leichten Spannungsabfall hat oder die Spule bei niedrigeren Umgebungstemperaturen zickt?

Markus S. · 28.11.2026, 06:01

Danke für die schnellen Rückmeldungen an euch beide. Die Idee mit der Verschmutzung am Ventilsitz von Klaus ist ein guter Punkt, das werde ich beim nächsten Vor-Ort-Termin direkt als Erstes prüfen, bevor ich die Anlage weiter beaufschlage. Sabine, dein Hinweis auf das Expansionsventil ist Gold wert. Ich habe tatsächlich beobachtet, dass das E-Ventil in der Teillast sehr nervös agiert, was wohl mit dem schwingenden Bypass korreliert. Ich werde morgen den Regelkreis mit einem Datenlogger aufzeichnen, um zu sehen, ob das Bypass-Ventil wirklich mechanisch hängt oder ob es nur auf die instabilen Drucksignale reagiert. Sollte die Mechanik sauber sein, werde ich die PID-Parameter des Reglers etwas dämpfen, um die Schwingneigung bei sinkenden Außentemperaturen in den Griff zu bekommen. Vielen Dank für eure fachliche Unterstützung!

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für  Chiller KC-KWS-05-16

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16

Diese Kabelfernbedienung ermöglicht eine präzisere Überwachung und Steuerung Ihrer Kaltwasseranlage, was bei Pendelerscheinungen in der Regelung während der Übergangszeit zur genaueren Systemoptimierung beitragen kann.

157,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Kaltwassersatz MUENR-180-H12T(K) - 163,0|181,2 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-180-H12T(K) - 163,0|181,2 kW Kühlen|Heizen

Bei hartnäckigen Problemen mit der Leistungsregelung kann ein moderner Kaltwassersatz mit R32 und integriertem Inverter-Management die Teillasteffizienz deutlich steigern und das mechanische Bypass-Ventil entlasten oder ersetzen.

74.492,44 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima (Chiller) wasserführend MUENR-140-H12T(K) 129,5|138,6 kW Kühlen|Heizen -R32

MundoClima (Chiller) wasserführend MUENR-140-H12T(K) 129,5|138,6 kW Kühlen|Heizen -R32

Ein hocheffizienter, moderner Chiller mit R32-Technologie bietet eine stabilere Leistungsmodulation bei niedrigen Außentemperaturen, wodurch die unzulässige Erhöhung der Verdampfungstemperatur durch mangelnde Bypass-Regelung technisch vermieden wird.

46.459,99 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht