Zum Inhalt
KlimaCorner

Übergangszeit: WP-Hysterese bei der Fußbodenheizung zu eng?

von Dr. Ing. Heinrich B. · 28.11.2026, 06:01 · 5 Aufrufe · 4 Antworten

Dr. Ing. Heinrich B. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag, bei meiner aktuell in Betrieb genommenen Sole-Wasser-Wärmepumpe in einem energetisch sanierten Altbau beobachte ich in der Übergangsphase ein gewisses Takten. Die Vorlauftemperatur schwankt innerhalb von 45 Minuten zwischen den gesetzten Schaltpunkten der Heizkurve, was mir hinsichtlich der Verdichterlebensdauer Sorgen bereitet. Die Hysterese der Regelung ist momentan werksseitig auf plus-minus 1,5 Grad Kelvin eingestellt. Ich überlege nun, die Hysterese softwareseitig auf 3 Grad Kelvin anzuheben, um das Taktverhalten zu beruhigen. Meiner Einschätzung nach sollte die Speichermasse des Estrichs die längeren Pausen und die leicht größeren Temperaturschwankungen im Raum problemlos puffern können. Hat jemand von Ihnen in einem ähnlichen Szenario bereits die Hysterese angepasst und konnte hierdurch eine signifikante Reduzierung der Starts ohne Komfortverlust verzeichnen? Bitte um eine kurze Rückmeldung, ob Sie bei dieser Vorgehensweise negative Auswirkungen auf die Regelungsstabilität der Einzelraumregelung befürchten. Vielen Dank für Ihre fachliche Expertise.

Markus K. · 28.11.2026, 06:01

Hallo Heinrich, ich bin als SHK-Meister tätig und kann deine Sorge gut nachvollziehen. Die Einstellung von 1,5 Grad Kelvin ist bei vielen Wärmepumpen-Herstellern leider Standard, führt aber in energetisch hochwertig sanierten Gebäuden in der Übergangszeit fast immer zu diesem unnötigen Takten. Die Anhebung auf 3 Kelvin ist ein bewährter Schritt, den wir in der Praxis oft anwenden, um die Verdichterlaufzeiten zu optimieren und die Lebensdauer zu schonen. Bezüglich deiner Einzelraumregelung: Solange der hydraulische Abgleich nach VDI 4645 korrekt durchgeführt wurde, wird der Estrich die leichte Temperaturdifferenz problemlos puffern. Die thermische Trägheit bei einer Fußbodenheizung ist so hoch, dass man die 3 Grad im Wohnraum kaum merkt. Teste es einfach schrittweise aus und beobachte die Verdichterstarts am Wärmemengenzähler.

Sabine M. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag, ich bin als Bauherrin gerade selbst in der Phase der Optimierung meiner Anlage und habe mich genau wie Sie gefragt, ob man da manuell eingreifen sollte. Mein Installateur war erst skeptisch wegen der Gewährleistung, aber wir haben die Hysterese nun auf 2,5 Grad angehoben. Der Effekt war sofort spürbar: Die Laufzeit pro Takt hat sich bei milden Außentemperaturen fast verdoppelt. Ich kann Ihnen nur raten, das Protokoll der Heizkurve genau zu beobachten. Wir haben zusätzlich die ERR in den Hauptaufenthaltsräumen komplett aufgedreht, damit die Wärmepumpe gegen einen konstanten Volumenstrom arbeitet. Seitdem läuft die Anlage deutlich ruhiger. Solange Sie die gesetzlichen Anforderungen nach GEG erfüllen und das System hydraulisch abgeglichen ist, sehe ich keine Probleme für die Förderung oder die Effizienz.

Dr. Ing. Heinrich B. · 28.11.2026, 06:01

Vielen Dank für diese hilfreichen Rückmeldungen. Besonders der Hinweis von Herrn K. bezüglich des konstanten Volumenstroms bestärkt mich in meinem Vorhaben. Ich werde die ERR im Wohnbereich tatsächlich dauerhaft öffnen, um sicherzustellen, dass die WP nicht gegen geschlossene Ventile arbeitet, was ja bekanntlich die Effizienz massiv mindert. Ich werde die Hysterese heute Abend auf 3 Kelvin anpassen und die nächsten Tage das Logging der Vorlauftemperatur im Auge behalten. Sollte die Raumtemperatur spürbar schwanken, werde ich die Heizkurve gegebenenfalls noch einmal feinjustieren. Es ist gut zu hören, dass dies ein gängiges Vorgehen unter Fachleuten ist.

Jörg P. · 28.11.2026, 06:01

Hallo zusammen, als Planer werfe ich mal ein vorsichtiges Wort in die Runde. Während die Verlängerung der Takte technisch sinnvoll klingt, solltet ihr dennoch die maximal zulässige Vorlauftemperatur im Blick behalten, insbesondere wenn die Anlage in den Bereich der Heizkurvenobergrenze kommt. Eine zu große Hysterese kann bei einer ungünstigen hydraulischen Anbindung zu einer leichten Überhitzung in einigen Räumen führen. Prüft bitte, ob die Umwälzpumpe bei längeren Pausen nicht zu weit herunterregelt, um Strömungsgeräusche zu vermeiden. Ich empfehle, die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf bei der neuen Einstellung genau zu messen. Wenn alles passt, ist das eine saubere Lösung, aber Vorsicht bei sehr kleinen Heizkreisen. Manchmal ist ein Reihen- oder Trennspeicher notwendig, falls das Anlagenvolumen für den Mindestdurchfluss nicht ausreicht.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Dieser Heizkreisfühler ermöglicht eine präzisere Erfassung der Systemtemperaturen, was die Grundlage für eine optimierte Steuerung der Hysterese und eine Reduzierung des Taktverhaltens in Übergangszeiten bildet.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid

Ein genauer Speicherfühler hilft der Wärmepumpenregelung dabei, den Ladezustand exakt zu bestimmen, um unnötige Start-Stopp-Zyklen durch eine stabilere Erfassung der Temperaturwerte effektiv zu vermeiden.

77,97 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
DAIKIN E-Pac Umschalteinheit EKHY3PART2

DAIKIN E-Pac Umschalteinheit EKHY3PART2

Die Umschalteinheit unterstützt bei komplexen Anlagenkonfigurationen eine effizientere Hydraulik, wodurch der Volumenstrom besser verwaltet wird und die Laufzeiten des Verdichters nachhaltig stabilisiert werden können.

370,52 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht