Zum Inhalt
KlimaCorner

Kältemittelverlust bei Multisplit: Wie äußert sich das schleichend?

von Marcus R. · 28.11.2026, 06:01 · 5 Aufrufe · 6 Antworten

Marcus R. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag zusammen. Ich habe eine technische Frage zu meiner Multi-Split-Anlage mit drei Innengeräten. Seit einigen Wochen bemerke ich, dass die Heizleistung in einem der Räume spürbar nachlässt, obwohl die Anlage laut Inverter-Steuerung eigentlich auf Volllast laufen müsste. Die Außentemperaturen liegen bei etwa fünf Grad, aber der Temperaturanstieg im betroffenen Zimmer ist deutlich träger als noch im vergangenen Monat. Meine Vermutung geht in Richtung eines schleichenden Kältemittelverlusts durch eine möglicherweise undichte Bördelverbindung. Besteht die Gefahr, dass durch den verminderten Druck die Schmierung des Verdichters leidet, oder regelt das System dies über die Elektronik ab? Ich möchte keine Folgeschäden riskieren, da das Gerät erst zwei Jahre alt ist. Hat jemand von Ihnen Erfahrungen mit diesem Fehlerbild? Ich bin für jeden Hinweis zur Eingrenzung dankbar, bevor ich den Werkskundendienst rufe. Vielen Dank im Voraus für eine fachliche Einschätzung.

Thomas K. · 28.11.2026, 06:01

Hallo Marcus, das klingt in der Tat nach einem klassischen Leck an einer der Bördelverschraubungen. Bei einer Multisplit-Anlage ist die Diagnose nicht ganz trivial, da der Verdichter bei Kältemittelmangel oft versucht, die Leistung durch höhere Drehzahlen zu kompensieren. Das belastet das System thermisch erheblich. Da die Anlage erst zwei Jahre alt ist, greift hoffentlich noch die Gewährleistung. Bitte unterlassen Sie als Laie unbedingt Eingriffe am Kältekreis. Gemäß ChemKlimaschutzV darf hier nur zertifiziertes Personal arbeiten. Wenn das Öl aus dem Kreislauf austritt, sehen Sie oft einen öligen Film an den Verbindungsstücken. Kontrollieren Sie das mal vorsichtig mit einer Taschenlampe.

Marcus R. · 28.11.2026, 06:01

Danke Thomas für die schnelle Einschätzung. Ölige Spuren konnte ich bisher nicht entdecken, aber ich werde morgen bei Tageslicht nochmals genau prüfen. Die Anlage läuft seit zwei Jahren absolut wartungsfrei, daher kam die nachlassende Leistung wirklich überraschend. Wenn ich den Kundendienst rufe, muss ich dann befürchten, dass die Reparatur extrem teuer wird oder ist das eher ein Standard-Eingriff? Ich möchte sicherstellen, dass die Firma nicht unnötig Kältemittel absaugt, wenn nur eine Verschraubung locker ist.

Jens B. · 28.11.2026, 06:01

Marcus, bei Multi-Split ist das eine knifflige Angelegenheit. Wenn der Druck fällt, verschieben sich die Verdampfungstemperaturen und das Öl fließt nicht mehr ordentlich zurück in den Verdichter. Das ist pures Gift für die Mechanik auf Dauer. Ich habe das letztes Jahr bei einem Kollegen erlebt. Die Anlage hat sich zwar nicht abgeschaltet, aber der Stromverbrauch ist durch den dauernden Inverter-Lauf auf Volllast massiv gestiegen. Mein Rat: Schalten Sie die Anlage sofort aus und lassen Sie den Kältekreis durch einen Fachbetrieb prüfen. Das ist billiger als ein kapitaler Verdichterschaden. VDI 4645 gibt da klare Vorgaben zur Inbetriebnahme und Wartung, die auch für die Langlebigkeit entscheidend sind.

Sabine M. · 28.11.2026, 06:01

Guten Tag zusammen. Ergänzend zu Jens: Der Druckverlust äußert sich bei Multisplit oft zuerst bei den Innengeräten mit der längsten Leitungslänge. Haben Sie dort mal die Überhitzung gemessen? Wenn die Anlage zu wenig Kältemittel hat, stimmt das Mischungsverhältnis im Verflüssiger nicht mehr. Ich bin selbst Bauherrin und wir haben bei unserer Wärmepumpe damals penibel auf die Dichtheitsprüfung bei der Installation geachtet. Es ist ärgerlich, dass nach zwei Jahren bereits Probleme auftreten. Aber wie bereits erwähnt, lassen Sie den Werkskundendienst kommen. Alles andere ist bei fluorierten Gasen rechtlich riskant und technisch nicht sicher.

Frank S. · 28.11.2026, 06:01

Moin Marcus. Kurz und knapp: Finger weg vom Kältekreis. Dass der Inverter noch läuft, bedeutet nur, dass er die niedrige Temperatur nicht als Fehlercode 0x... auswirft, solange der Sauggasdruck innerhalb eines gewissen Fensters liegt. Die Schmierung ist aber nicht mehr sichergestellt. Lassen Sie den Monteur eine Druckprüfung mit Stickstoff machen. Nur so finden Sie kleinste Leckagen an den Bördelsitzen. Ein einfaches Nachfüllen ohne Lecksuche wäre Pfusch und verstößt gegen geltende Umweltvorschriften. Die Kosten für eine Lecksuche liegen meist im Rahmen von zwei bis drei Arbeitsstunden plus Anfahrt. Das ist gut investiertes Geld, um die Anlage für die nächsten Jahre zu retten.

Marcus R. · 28.11.2026, 06:01

Vielen Dank für die vielen hilfreichen Rückmeldungen. Ihr habt mich überzeugt: Ich werde die Anlage heute Abend komplett abschalten und morgen früh direkt den Fachbetrieb kontaktieren, der die Anlage damals installiert hat. Besonders der Hinweis von Frank mit der Stickstoffprüfung ist wertvoll, darauf werde ich beim Telefonat bestehen, damit nicht nur oberflächlich drüber geschaut wird. Ich bin froh, dass ich hier nachgefragt habe, bevor ich das Gerät weiter quäle. Ich melde mich wieder, sobald der Techniker vor Ort war und den Fehler gefunden hat.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Daikin Multisplit-Außengerät 2MXM40A - 4,0|4,2kW Kühlen|Heizen

Daikin Multisplit-Außengerät 2MXM40A - 4,0|4,2kW Kühlen|Heizen

Ein leistungsstarkes Multisplit-Außengerät als Ersatz oder Erweiterung für Ihre bestehende Anlage, um die Betriebssicherheit und Effizienz bei Kältemittelverlust an einem der Innengeräte dauerhaft wiederherzustellen.

1.616,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Multisplit-Außengerät 3MXM40A - 4,0|4,6kW Kühlen|Heizen

Daikin Multisplit-Außengerät 3MXM40A - 4,0|4,6kW Kühlen|Heizen

Dieses Multisplit-Außengerät ist ideal geeignet, falls eine Reparatur der Bördelverbindungen nicht ausreicht und ein Austausch der technischen Haupteinheit notwendig wird, um Folgeschäden am Verdichter zu vermeiden.

2.385,35 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Monosplit-Außengerät RXP20M - 2,0|2,5kW Kühlen|Heizen

Daikin Monosplit-Außengerät RXP20M - 2,0|2,5kW Kühlen|Heizen

740,30 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht