Hallo zusammen, mich beschäftigt die aktuelle Wetterlage und die Frage, wie ein Monoblock bei einem längeren Stromausfall im tiefen Winter reagiert. Da der Wärmetauscher bei mir direkt im Außenbereich sitzt und keine Systemtrennung vorhanden ist, habe ich Bedenken, dass mir der Wärmetauscher bei -10 Grad einfriert, wenn die Umwälzpumpe steht. Habt ihr für diesen Fall ein Backup-System implementiert, etwa eine kleine USV für die Pumpe, oder verlasst ihr euch darauf, dass das Heizungswasser durch die Trägheit des Hauses lange genug warm bleibt? Die Montageanleitung warnt zwar davor, aber in der Praxis ist das ja ein echtes Risiko bei einem Monoblock. Ich habe schon überlegt, ob ich ein mechanisches Entleerungsventil für den Notfall einbaue, das bei kritischen Temperaturen automatisch öffnet. Hat das schon jemand von euch gemacht oder ist das bei modernen Anlagen übertrieben?
Frostschutz bei Stromausfall: Was passiert im Primärkreis?
Hallo Ingo, diese Sorge ist absolut berechtigt. Als SHK-Meister kann ich Ihnen nur raten, bei einer Monoblock-Installation ohne Systemtrennung nicht auf den Zufall zu vertrauen. Nach VDI 4645 ist der Schutz vor Frostschäden ein kritischer Punkt bei der Inbetriebnahme. Wenn die Pumpe bei -10 Grad steht, friert der Wärmetauscher innerhalb kurzer Zeit auf, was meist den wirtschaftlichen Totalschaden der Wärmepumpe bedeutet. Eine USV halte ich für kritisch, da die Anlaufströme der Pumpen oft höher sind, als einfache Geräte verkraften. Ein mechanisches Entleerungsventil ist eine gute Idee, aber achten Sie darauf, dass es nicht durch Verschmutzung im Heizkreis blockiert. Am sichersten ist im Bestand oft der Einbau eines Plattenwärmetauschers zur Systemtrennung. Dann können Sie den Außenkreis mit Glykol betreiben, was den Frostschutz garantiert, ohne die restliche Heizungsanlage zu belasten.
Guten Tag Ingo, ich stehe vor dem gleichen Problem und habe mich für die pragmatische Lösung entschieden. Da bei uns im Neubau das GEG und die Anforderungen für die BEG-Förderung eine hohe Effizienz fordern, wollte ich keine Systemtrennung mit Glykol, da dies die Vorlauftemperatur senkt und den COP verschlechtert. Ich habe mir stattdessen eine USV mit reiner Sinuswelle installiert, die speziell auf den Stromverbrauch der Umwälzpumpe ausgelegt ist. Zusätzlich habe ich einen Frostwächter eingebaut, der bei einem Stromausfall eine Warnmeldung auf mein Smartphone sendet. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass dies keine hundertprozentige Sicherheit bei einem tagelangen Ausfall bietet. Hast du mal überschlagen, wie lange die thermische Trägheit deines Hauses bei -10 Grad reicht? Bei meinem massiven Mauerwerk dauert es fast zwei Tage, bis die Vorlauftemperatur in den kritischen Bereich unter 5 Grad fällt.
Danke für eure schnellen Rückmeldungen! Markus, das mit der USV-Last hatte ich so nicht auf dem Schirm, danke für den Hinweis auf die Sinuswelle. Eine Systemtrennung wäre bei mir nachträglich nur mit hohem Aufwand möglich, da der Platz im Technikraum extrem begrenzt ist. Sandra, das mit der thermischen Trägheit ist ein guter Punkt. Mein Haus ist ein Altbau, das kühlt leider deutlich schneller aus als dein Neubau. Die Idee mit der Warnmeldung finde ich super. Ich werde wohl die Kombination aus einem mechanischen Ventil und einer USV für die Pumpe verfolgen. Muss ich für die Installation des Ventils eigentlich eine Elektrofachkraft hinzuziehen, oder ist das rein hydraulisch zu betrachten?
Ingo, lass die Finger von automatischen Ventilen, wenn du nicht sicher bist, dass sie im stromlosen Zustand zuverlässig öffnen und nicht verkalken. Ich arbeite seit zwanzig Jahren in der Branche und habe schon so viele eingefrorene Anlagen gesehen, bei denen sich die Leute auf mechanische Helfer verlassen haben. Die sicherste Methode, die auch die Gewährleistung nicht gefährdet, bleibt der hydraulische Schutz durch Glykolmischung. Auch wenn der COP dadurch minimal sinkt, ist das Risiko eines gefrorenen Monoblocks finanziell einfach zu groß. Wenn du keine Systemtrennung willst, fülle das gesamte System auf eine entsprechende Frostschutzkonzentration auf. Informiere dich aber vorher beim Hersteller deiner Wärmepumpe, welche Zusätze zugelassen sind, um die Dichtungen nicht anzugreifen. Das ist deutlich wartungsärmer als jede USV, die nach zwei Jahren Betrieb womöglich den Dienst versagt.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG
Dieses mechanische Frostschutzventil ist eine effiziente Sicherheitslösung, da es bei Erreichen kritischer Temperaturen im System selbsttätig öffnet und so ein Einfrieren der außenstehenden Leitungen verhindert.
170,60 €

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid
Ein präziser Speicherfühler hilft, die Temperaturen im Heizkreis exakt zu überwachen, damit bei drohendem Stromausfall rechtzeitig manuelle Maßnahmen zum Schutz vor Frost eingeleitet werden können.
77,97 €

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.