Zum Inhalt
KlimaCorner

Feuchtigkeitsschäden an Hallenwänden durch Taupunktunterschreitung

von Jens B. · 27.11.2026, 06:04 · 17 Aufrufe · 6 Antworten

Jens B. · 27.11.2026, 06:04

Hallo Leute, kennt ihr das Problem mit punktueller Kondensatbildung an den Außenwänden? Seit wir die Heizlast durch die Umstellung auf eine Wärmepumpenkaskade in der kleinen Fertigungshalle etwas anders fahren, bildet sich an den ungedämmten Betonfertigteilen bei hoher Luftfeuchtigkeit im November immer wieder Schwitzwasser. Vorher lief die alte Ölheizung stur durch, da war das kein Thema, aber jetzt taktet das System bedarfsgerechter. Ich überlege nun, ob wir durch eine gezielte Anhebung der minimalen Wandtemperatur mittels dezentraler Infrarotstrahler gegensteuern können, um den Taupunkt sicher zu umgehen. Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dass eine intelligentere Regelung der Hallenheizung indirekt zu Feuchteproblemen führt? Ich möchte vermeiden, dass uns der Putz oder die gelagerte Ware durch den ständigen Wechsel weggammeln. Lohnt sich hier ein Feuchtesensor, der die Heizungsanlage priorisiert, wenn der Taupunkt erreicht wird, oder wäre eine verbesserte Belüftungsstrategie bei diesen nass-kalten Tagen sinnvoller? Bin für jeden fachlichen Input dankbar.

Markus K. · 27.11.2026, 06:04

Hallo Jens, das Problem ist bei der Umstellung auf Wärmepumpen in ungedämmten Hallen leider ein Klassiker. Die alte Ölheizung hat durch ihre ständige Strahlungswärme und die hohen Vorlauftemperaturen die Betonflächen regelrecht durchgeheizt, wodurch der Taupunkt nie unterschritten wurde. Mit der effizienteren Wärmepumpenkaskade verlierst du genau diesen Puffer. Von Infrarotstrahlern rate ich dir ab, da die Betriebskosten bei Strom direkt in die Höhe schnellen. Ein Feuchtesensor in Kombination mit der Steuerung ist ein guter Ansatz, aber wichtiger ist die kontrollierte Lüftung. Prüfe mal, ob eine feuchtegesteuerte mechanische Entlüftung nach DIN 1946-6 hier nicht effizienter wäre. Wenn die kalte, feuchte Außenluft im November unkontrolliert an die kalten Wände trifft, ist die Kondensation vorprogrammiert.

Jens B. · 27.11.2026, 06:04

Danke Markus für die schnelle Einschätzung. Das mit der fehlenden Strahlungswärme der alten Anlage leuchtet mir ein. An eine mechanische Lüftung habe ich bisher nicht gedacht, da der Aufwand für den Einbau in die Betonhülle doch recht groß erscheint. Wie sieht es aus, wenn ich die Wärmepumpe im Winterbetrieb nicht mehr so stark absenke? Könnte ich durch eine höhere Sockeltemperatur, vielleicht durch einen hydraulischen Abgleich der bestehenden Radiatoren, den Taupunkt ohne teure Zusatztechnik halten? Die Effizienz leidet zwar minimal, aber das wäre mir der Erhalt der Bausubstanz wert.

Sabine F. · 27.11.2026, 06:04

Guten Tag Jens, als Planerin für Gewerbeobjekte sehe ich diese Thematik regelmäßig. Ihr Ansatz, die Wärmepumpe weniger abzusenken, ist energetisch zwar ein Rückschritt, bauphysikalisch aber der richtige Weg. Bevor Sie jedoch an der Heizkurve drehen, sollten Sie zwingend die Wandinnentemperatur mittels Datenloggern über eine Woche aufzeichnen. Vergleichen Sie diese Werte mit dem Taupunktrechner unter Berücksichtigung der relativen Luftfeuchtigkeit in der Halle. Oft reicht eine Anhebung der Raumtemperatur um zwei Grad aus. Prüfen Sie zudem, ob gemäß GEG eine Dämmung der Außenwände förderfähig wäre. Eine nachträgliche Innendämmung ist zwar diffusionskritisch, aber mit einer Dampfsperre fachgerecht ausführbar und löst das Problem dauerhaft.

Torsten S. · 27.11.2026, 06:04

Moin Jens, vergiss den komplizierten Kram mit der Dämmung oder aufwendigen Sensorik. Ich betreibe selbst drei Hallen und hatte das gleiche Elend. Wir haben an den kritischen Ecken einfach kleine Umluftventilatoren montiert, die ständig für eine leichte Luftbewegung an den Betonflächen sorgen. Durch die Bewegung der Luftschicht direkt an der Wand hast du keine stehende, feuchte Luft mehr, die dort abkühlen kann. Das kostet fast keinen Strom und verhindert das Schwitzwasser effektiv. Zudem haben wir die Heizzeiten so angepasst, dass die Halle morgens schon eine Stunde vor Arbeitsbeginn die Temperatur hält. Seitdem ist die Wand trocken und der Putz hält bombenfest.

Elena M. · 27.11.2026, 06:04

Sehr interessanter Punkt von Torsten! Die physikalische Entmischung der Luftschichten durch Ventilatoren ist in der Tat oft die pragmatischste Lösung im Bestand. Jens, achten Sie dabei aber auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei den gewählten Geräten. Ergänzend dazu: Haben Sie schon mal geprüft, ob Feuchtigkeit durch eventuelle Undichtigkeiten im Fundament oder durch die Dachanschlüsse hinzukommt? Im November ist das Erdreich oft gesättigt. Wenn Sie die Kaskade takten, achten Sie darauf, dass die VDI 4645 zur Inbetriebnahme und zum Betrieb eingehalten wird, damit die Wärmepumpe nicht durch zu kurze Laufzeiten bei der Anhebung der Sockeltemperatur vorzeitig verschleißt. Ein stabiler Betrieb ist für die Langlebigkeit der Anlage entscheidend.

Jens B. · 27.11.2026, 06:04

Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps! Das mit den Umluftventilatoren werde ich als ersten Schritt testen, da es ohne bauliche Eingriffe umsetzbar ist. Die Datenlogger habe ich bereits bestellt, um erst einmal eine belastbare Basis für die weitere Optimierung zu haben. Die Heizkurve werde ich moderat anheben und die Anlage weniger stark absenken, um die thermische Trägheit der Betonwände besser zu nutzen. Sollte das nicht ausreichen, werde ich das Thema der mechanischen Lüftung mit einem Fachbetrieb für SHK noch einmal tiefergehend analysieren. Eure Hinweise zur VDI-Konformität und zum Brandschutz habe ich notiert. Das hat mir sehr weitergeholfen, um den richtigen Weg zu finden!

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric SLZ-M60FA2 + SUZ-M60VA - 6,1|6,4kW Kühlen|Heizen inkl. Blende + IR-FB

[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric SLZ-M60FA2 + SUZ-M60VA - 6,1|6,4kW Kühlen|Heizen inkl. Blende + IR-FB

Diese 4-Wege-Deckenkassette unterstützt eine gleichmäßige Luftverteilung in der Halle, was hilft, lokale Kaltluftbrücken an den Wänden zu vermeiden und Kondensatbildung durch bessere Luftzirkulation aktiv entgegenzuwirken.

2.601,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Wandgerät Ururu Sarara FTXZ25N - 2,5|3,6kW Kühlen|Heizen inklusive Infrarotfernbedienung

Daikin Wandgerät Ururu Sarara FTXZ25N - 2,5|3,6kW Kühlen|Heizen inklusive Infrarotfernbedienung

Das Wandgerät bietet eine integrierte Feuchteregelung, welche die Luftfeuchtigkeit in der Halle effektiv senkt, den Taupunkt verschiebt und so die Bildung von Schwitzwasser an ungedämmten Bauteilen verhindert.

1.553,13 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Electric Lossnay Wandgerät VL-100UE5

Mitsubishi Electric Lossnay Wandgerät VL-100UE5

Das Lossnay-Lüftungsgerät sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch und eine effiziente Entfeuchtung der Hallenluft, wodurch die kritische Feuchtigkeitsbelastung im November reduziert und Taupunktunterschreitungen an Wänden minimiert werden.

516,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht