Guten Tag zusammen, wir stehen derzeit vor der Herausforderung, unsere Lagerhalle gemäß der ASR A3.5 bezüglich der Raumtemperaturen neu zu bewerten. Da wir im letzten Jahr bei strengem Frost Probleme mit Zugerscheinungen durch die installierten Warmluftgebläse hatten, stellt sich mir die Frage, wie ihr die maximal zulässige Luftgeschwindigkeit in Arbeitszonen messtechnisch zuverlässig dokumentiert. Besonders in Bereichen, in denen Kommissionierer stationär an Packtischen arbeiten, ist die Luftbewegung bei den aktuellen Außentemperaturen oft als störend empfunden worden. Setzt ihr für solche Nachweise standardmäßig Flügelradanemometer ein oder arbeitet ihr eher mit Hitzdrahtfühlern, die auch feinere Strömungen in Bodennähe erfassen? Ich möchte rechtssicher belegen, dass die Grenzwerte eingehalten werden, ohne die Thermik der Anlage zu sehr zu drosseln. Für Tipps zur korrekten Messpunktwahl bei großflächigen Objekten wäre ich sehr dankbar. Wie handhabt ihr die Dokumentation im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, wenn durch die Heizungssteuerung bedingte Luftströme im Winter unvermeidbar sind?
ASR A3.5: Anforderungen an die Luftgeschwindigkeit im Lagerbereich
Guten Tag Marcus, das ist ein klassisches Problem bei der Auslegung von Warmluftgebläsen. Für solche Messungen in der ASR A3.5 sind Flügelradanemometer in der Regel zu ungenau, da sie die Strömungsrichtung nicht optimal erfassen und bei geringen Geschwindigkeiten oft träge reagieren. Ich empfehle Ihnen dringend den Einsatz von Hitzdrahtanemometern, da diese gerade die feinen Luftbewegungen, die wir als unangenehmen Zug wahrnehmen, wesentlich präziser abbilden können. Bei der Messpunktwahl sollten Sie den Kopfbereich und den Knöchelbereich separat bewerten, da dort die größte Empfindlichkeit vorliegt. Achten Sie darauf, die Messung über einen Zeitraum von mindestens drei Minuten pro Punkt durchzuführen, um die thermische Trägheit des Hallenvolumens auszugleichen. Wenn Sie das Ganze in die Gefährdungsbeurteilung aufnehmen, ist ein detailliertes Messprotokoll mit Temperatur- und Strömungsprofilen für die Rechtssicherheit unverzichtbar.
Hallo zusammen! Ich kann Thomas nur zustimmen. Wir hatten bei uns im Lager genau das gleiche Dilemma. Die Gebläse haben die Luft mit einer solchen Wucht nach unten gedrückt, dass die Kollegen an den Packtischen ständig über nackte Nacken und kalte Füße geklagt haben. Wir haben damals testweise Strömungslamellen an den Auslässen angebracht, um den Luftstrom flacher unter die Hallendecke zu lenken, anstatt ihn direkt auf den Boden zu richten. Das hat die gefühlte Zugluft drastisch reduziert, ohne dass wir die Heizleistung insgesamt drosseln mussten. Bevor ihr teure Messungen macht, prüft doch mal, ob ihr die Ausblaswinkel mechanisch anpassen könnt. Manchmal ist die Lösung so einfach, dass man sie vor lauter Normen gar nicht sieht!
Danke für die schnellen Antworten! Sabine, den Tipp mit den Lamellen werde ich intern prüfen, das klingt nach einem pragmatischen ersten Schritt. Die mechanische Ausrichtung ist bei unseren Geräten tatsächlich etwas starr verbaut, aber da lässt sich sicher etwas basteln. Thomas, das mit dem Hitzdrahtanemometer leuchtet ein. Muss ich bei der Dokumentation eigentlich zusätzlich den hydraulischen Abgleich der Wärmeverteilung berücksichtigen? Ich frage mich, ob instabile Strömungen eventuell auch durch ungleichmäßige Volumenströme an den Gebläsen selbst entstehen, wenn die Regelung der Wärmepumpe im Winter hart an ihre Grenzen geht. Gibt es dazu Erfahrungswerte, ob das einen messbaren Einfluss auf die Luftgeschwindigkeit am Arbeitsplatz hat?
Hallo Marcus, aus fachlicher Sicht: Ja, der hydraulische Abgleich ist auch bei Luftheizungen ein Thema, wird aber oft unterschätzt. Wenn die Gebläse ungleichmäßig angesteuert werden oder der Volumenstrom nicht zur Heizlast passt, entstehen genau diese gefürchteten Temperatur- und Geschwindigkeitsgradienten. Ich betreue mehrere Anlagen nach VDI 4645 und bei Industriehallen ist es essenziell, die Regelparameter so zu wählen, dass die Warmluftschichtung möglichst sanft abgebaut wird. Wenn die Steuerung zu aggressiv auf die Außentemperatur reagiert, hast du immer Schwankungen. Messen Sie nicht nur die Geschwindigkeit, sondern korrelieren Sie diese mit der Ausblastemperatur der Gebläse. Nur wenn beide Werte zusammenpassen, lässt sich eine Gefährdungsbeurteilung rechtssicher untermauern. Dokumentieren Sie die Grenzwerte der ASR A3.5 immer als Spitzenwerte, nicht als Mittelwerte über den Tag verteilt.
Moin zusammen, seid vorsichtig mit zu viel Theorie. Wenn die Berufsgenossenschaft zur Begehung kommt, wollen die Ergebnisse sehen, die auf Augenhöhe an den Arbeitsplätzen gemessen wurden. Das Hitzdrahtanemometer ist gut, aber achtet darauf, dass das Gerät eine gültige Kalibrierung besitzt. Ohne das Papier dazu ist die schönste Messreihe vor dem Arbeitsschützer wertlos. Ich empfehle zusätzlich zum Messprotokoll ein kurzes Logbuch der Mitarbeiterbeschwerden, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu belegen. Wenn ihr die Luftgeschwindigkeit durch mechanische Anpassungen oder eine sanftere Regelung unter den Grenzwert bringt und das mit Messungen untermauert, seid ihr auf der sicheren Seite. Versucht nicht, alles perfekt zu regeln, sondern haltet euch an die Vorgaben für den Winterbetrieb. Manchmal hilft auch eine einfache Sichtschutzwand aus Folie, um Zugerscheinungen zu minimieren.
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric Lossnay Wandgerät VL-100UE5
Dieses Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung kann dazu beitragen, die Luftzirkulation im Lagerbereich gezielter zu steuern, um unangenehme Zugerscheinungen und lokale Kaltluftströme an Arbeitsplätzen effektiv zu minimieren.
516,00 €

Mitsubishi Electric Kanalgerät SEZ-M35DA - 3,5|4,2 kW Kühlen|Heizen
Dank der Kanalbauweise ermöglicht dieses Gerät eine präzise Luftführung über Luftauslässe, was die Strömungsgeschwindigkeit an Packtischen reduziert und eine gleichmäßige, zugluftfreie Temperierung gemäß ASR A3.5 Anforderungen unterstützt.
1.191,19 €
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric M-Serie SEZ-M35DA2 + SUZ-M35VA 3,5|4,2 kW Kühlen|Heizen](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/14554/full/SEZ-M25-35DA-SUZ-M25-35VA.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric M-Serie SEZ-M35DA2 + SUZ-M35VA 3,5|4,2 kW Kühlen|Heizen
Dieses Kanalsystem erlaubt die Installation von Auslässen mit geringer Strömungsintensität direkt über Arbeitszonen, wodurch störende Zugluft vermieden und ein behagliches Klima für Kommissionierer gemäß Richtlinien sichergestellt wird.
1.749,30 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.