Guten Tag zusammen, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung bei einer größeren Verbundanlage für Tiefkühllager. Mit dem Einsetzen der kühleren Witterung und der höheren Luftfeuchtigkeit in den letzten Tagen habe ich vermehrt Probleme mit der Taktfrequenz der Heißgasabtauung. Obwohl die Verdampfertemperatur noch im grünen Bereich liegt, führen die äußeren Bedingungen zu einer extrem schnellen Vereisung der Lamellen. Ich überlege nun, die Parameter für das Heißgas-Magnetventil anzupassen, um die Abtauzyklen dynamisch an den realen Feuchtegehalt der Ansaugluft zu koppeln, anstatt nur nach festen Zeitintervallen zu fahren. Hat jemand von Ihnen bereits Erfahrung mit einer solchen sensorbasierten Regelung bei scrollbasierten Verbundsystemen gesammelt? Besteht bei einer zu aggressiven Abtaufahrweise die Gefahr, dass der Saugdruck im gesamten Verbund zu stark schwankt und den Ölrücklauf negativ beeinflusst? Über einen fachlichen Austausch zu den Regelungsgrenzen und etwaige Erfahrungswerte bei ähnlichen Konfigurationen wäre ich sehr dankbar. Gerne auch Hinweise zur thermischen Belastung der Verdichter im Winterbetrieb bei häufigen Schaltspielen.
Optimierung der Heißgas-Abtauung bei TK-Verbundanlagen im Spätherbst
Guten Tag Markus, Ihre Beobachtung deckt sich mit meinen Erfahrungen bei TK-Verbundanlagen in feuchten Herbstlagen. Eine rein zeitgesteuerte Abtauung ist hier oft ineffizient. Der Einsatz eines Feuchtesensors zur dynamischen Anpassung ist grundsätzlich zu begrüßen, aber Vorsicht bei Scroll-Verdichtern. Das Risiko bei zu kurzen Intervallen liegt primär im sogenannten Nasslauf beim Wiederanfahren nach dem Abtauvorgang. Durch die schnellen Druckschwankungen im Saugrohrsammler kann es zu Instabilitäten beim Ölrücklauf kommen, da der Ölabscheider bei instabilen Lastzuständen seine Arbeit nicht mehr exakt verrichten kann. Ich würde Ihnen empfehlen, die Abtauung primär über die Differenz der Verdampfungstemperatur oder eine Taupunktmessung freizugeben und das Zeitintervall nur als Sicherheitslimit zu nutzen. Achten Sie dabei streng auf die Vorgaben der ChemKlimaschutzV bezüglich der Dichtheitskontrollen bei derartigen Umbauten.
Vielen Dank Klaus, der Hinweis mit dem Nasslauf ist sehr wertvoll. Genau diese Sorge treibt mich um. Wenn ich die Abtauung über den Taupunkt der Außenluft steuere, könnte ich den Saugdruck besser stabilisieren, indem ich die Leistungsstufen der anderen Verdichter im Verbund kurz vor Einleitung der Abtauung leicht anfahre. Meine Überlegung ist, ob ich hierfür eine speicherprogrammierbare Steuerung nachrüste, die die Signale direkt auf die Frequenzumformer legt. Haben Sie das in der Praxis schon einmal bei bestehenden Verbundanlagen erfolgreich umgesetzt, oder ist der Eingriff in die interne Logik des Verbundreglers eher riskant?
Hallo Markus, ich bin seit 20 Jahren im SHK-Handwerk tätig und muss sagen: Finger weg von zu komplexen Eigenbaulösungen bei der Verbundsteuerung. Wenn du hier die Logik veränderst, erlischt unter Umständen die Betriebserlaubnis gemäß GEG und den entsprechenden Normen zur Anlagensicherheit. Ich empfehle dir eher, die Abtau-End-Temperaturfühler an den kritischsten Stellen der Verdampfer neu zu justieren. Oft sitzen die Sensoren nicht tief genug im Lamellenpaket und registrieren das Ende der Vereisung zu spät, was unnötig lange Abtauphasen provoziert. Prüfe zudem, ob eine hydraulische Entkopplung der Abtauleitung eine stabilere Druckhaltung im Saugnetz bewirken könnte.
Guten Tag zusammen. Als Planerin für Kälteanlagen sehe ich das Problem oft bei der Auslegung der Heißgas-Leitungen. Ist der Querschnitt zu groß gewählt, haben wir beim Öffnen des Magnetventils einen massiven Druckstoß, der den ganzen Verbund destabilisiert. Habt ihr mal über ein Sanft-Anlauf-Magnetventil nachgedacht? Das kann den Anstieg der Heißgasbeaufschlagung deutlich puffern. In Bezug auf die Verdichterlebensdauer, speziell bei häufigen Schaltspielen im Winter, ist die thermische Belastung durch die Heißgas-Rückführung nicht zu unterschätzen. Die Wicklungstemperaturen steigen bei kurzen Takten signifikant an, was die Lebensdauer der Scroll-Verdichter drastisch verkürzt. Eine Kombination aus Taupunktsteuerung und einer fixen Mindestlaufzeit der Verdichter zwischen den Abtauvorgängen wäre hier mein Favorit.
Hallo Markus, ich kann Sabine nur zustimmen. Die thermische Belastung ist bei Scroll-Verdichtern der kritische Punkt. Wenn du die Anlage in Richtung dynamischer Abtauung optimierst, achte bitte unbedingt darauf, dass der Ölrücklauf über einen externen Ölsammler überwacht wird. Sollten die Schaltspiele zu kurz werden, empfehle ich eine Kaskadierung der Abtauvorgänge bei mehreren Verdampfern, sodass niemals zwei gleichzeitig abtauen. Das minimiert die Druckamplituden im Saugnetz erheblich. Ich habe das bei einer Anlage mit drei parallelen Tiefkühlzellen so gelöst und seitdem trotz der hohen Luftfeuchtigkeit der letzten Wochen keinerlei Probleme mit dem Ölstand in den Verdichtern mehr gehabt. Achte auch auf die Dokumentation gemäß VDI 4645, falls eine Anlagenoptimierung durchgeführt wird.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Das hilft mir bei der Entscheidungsfindung sehr. Die Kaskadierung der Abtauvorgänge erscheint mir als der sicherste Weg, um die Druckschwankungen im Zaum zu halten, ohne die gesamte Verbundlogik massiv umbauen zu müssen. Ich werde morgen zunächst die Positionierung der Fühler prüfen, wie Dieter vorgeschlagen hat, und dann schauen, ob ich über die vorhandene Steuerung ein zeitversetztes Abtauen der drei Verdampfer programmieren kann. Den Einbau eines Sanft-Anlauf-Ventils behalte ich mir für die nächste große Wartung vor. Das Thema Ölstand werde ich zusätzlich mit einem optischen Sensor im Auge behalten, um sicherzugehen, dass durch das häufige Takten kein schleichender Ölverlust auftritt. Danke für den fachlich hochwertigen Austausch!
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16
Diese Fernbedienung ermöglicht eine präzise Steuerung und Parameterüberwachung von Kaltwassersystemen, was für eine dynamische Anpassung der Abtauzyklen an die Umgebungsbedingungen als Schnittstelle essenziell sein kann.
157,00 €

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen
Dieser Chiller bietet eine robuste Grundlage für Kältetechnik-Anwendungen und eignet sich zur Integration in komplexe Verbundsysteme, die eine optimierte und bedarfsgerechte Abtauung der Verdampfereinheiten erfordern.
4.429,77 €

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-90-H12T(K) - 82,0|90,0 kW Kühlen|Heizen
Für größere Verbundanlagen bietet dieses leistungsstarke Kaltwasser-Aggregat moderne Regelungstechnik, die bei der Umstellung von Zeitintervall-Abtauung auf eine effiziente, sensorbasierte Steuerung eine stabile Systemleistung unterstützt.
32.763,99 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.