Guten Tag, ich plane aktuell die Erweiterung meiner Anlage um eine weitere Außeneinheit. Da die Leitungslänge zwischen den Geräten knapp 15 Meter beträgt, mache ich mir Gedanken über die Schirmung der Kommunikationsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit. Gibt es hier bei moderner Inverter-Elektronik kritische Störeinflüsse, die ich bei der Wahl des Kabels berücksichtigen muss? In der Installationsanleitung steht dazu leider nur sehr wenig. Ich möchte vermeiden, dass durch induktive Einstreuungen im Außenbereich die Kommunikation zwischen den Platinen gestört wird, was bei anderen Anlagen wohl schon zu Fehlermeldungen geführt hat. Welchen Kabeltyp würdet ihr für eine fest verlegte Außenstrecke im Rohr empfehlen, um auf der sicheren Seite zu sein? Ich freue mich über fachmännische Tipps zur Leitungsführung und Erdung des Schirms. Muss der Schirm einseitig auf dem Gehäuse der Außeneinheit aufgelegt werden, oder ist eine beidseitige Verbindung zwingend erforderlich? Beste Grüße aus der Planung.
Verkabelung von Kommunikationsleitungen bei längeren Außenstrecken
Hallo Thomas, das ist ein absolut berechtigtes Anliegen. Bei 15 Metern Leitungslänge im Außenbereich würde ich dir dringend zu einem geschirmten JY(St)Y-Kabel in der Ausführung 2x2x0,8 oder vergleichbar raten, sofern der Hersteller nicht explizit etwas anderes vorgibt. Achte darauf, dass das Kabel UV-beständig ummantelt ist, wenn es teilweise offen liegt, oder ziehe es konsequent durch ein starres M20-Leerrohr, um mechanische Einflüsse auszuschließen. Bezüglich der Schirmung: In der Regel reicht es völlig aus, den Schirm einseitig an der Außeneinheit auf die Gehäuseerdung zu legen. Eine beidseitige Auflegung führt bei unterschiedlichen Potenzialen zwischen Gebäude und Außenstandort oft erst zu Masseschleifen, die dir genau die Störungen einbringen, die du eigentlich vermeiden wolltest. Als Elektrofachkraft kann ich dir nur empfehlen, die Schirmung sauber abzusetzen und nicht weiterzuführen als notwendig.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Markus! Das mit der einseitigen Auflegung leuchtet mir ein, um Ausgleichsströme zu vermeiden. In der Anleitung meiner Anlage steht leider nur etwas von einem geschirmten Kabel, ohne weitere Spezifikation zur Schirmung. Ich werde dann wie von dir vorgeschlagen auf JY(St)Y setzen und den Schirm nur am Außengerät auflegen. Eine kurze Frage noch dazu: Wie handhabt ihr das bei der Einführung in die Gehäuse? Ich habe Sorge, dass beim Durchführen durch die Gummitüllen die Schirmung beschädigt werden könnte oder Feuchtigkeit eindringt. Gibt es da spezielle Verschraubungen, die auch nach der VDI 4645 für eine dauerhaft fachgerechte Installation empfohlen werden?
Servus Thomas, lass dich da nicht verrückt machen. Ich installiere seit Jahren Klimageräte und verlege bei 15 Metern einfach ein hochwertiges geschirmtes Datenkabel, das in einem separaten Wellrohr neben der Kältemittelleitung verläuft. Wichtig ist vor allem die räumliche Trennung zu den Leistungskabeln, also 230V-Zuleitungen. Induktive Einkopplungen entstehen meist dann, wenn man den Steuerdraht direkt mit den Stromleitungen in einem Kabelkanal bündelt. Verwende für die Einführung unbedingt metrische Kabelverschraubungen mit Zugentlastung. Das ist zwar etwas mehr Aufwand beim Abdichten, aber du hast dann über Jahre Ruhe vor Feuchtigkeit im Gehäuse. Das Thema VDI 4645 ist zwar bei Wärmepumpen zentral, aber bei Klimaanlagen zählt vor allem die saubere, spannungsfreie Verdrahtung und eine fachmännische Inbetriebnahme gemäß Herstellervorgaben.
Guten Tag zusammen, ich möchte hier noch ergänzen, dass man bei der Wahl des Kabelquerschnitts nicht nur die Schirmung, sondern auch den Spannungsabfall betrachten sollte, falls die Kommunikation über dieselbe Leitung mit einer Hilfsspannung für die Sensorik versorgt wird. 0,8 mm Quadrat sind bei 15 Metern meist ausreichend, aber wenn der Hersteller bei längeren Strecken größere Querschnitte fordert, sollte man das zwingend beachten, um keine Fehlermeldungen der Elektronik zu provozieren. Ich stimme den Vorrednern bezüglich der Schirmung voll zu. Eine beidseitige Verbindung ist bei einem TN-C-S System im Gebäude meist kontraproduktiv. Bitte achten Sie darauf, dass die Erdung des Geräts selbst nach den geltenden VDE-Bestimmungen ausgeführt ist, da die Sicherheit bei Elektroarbeiten vor der Signalqualität kommt.
Das sind wirklich sehr wertvolle Hinweise. Besonders der Hinweis von Carsten bezüglich des Spannungsabfalls ist ein Punkt, den ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich werde jetzt die Spannung an den Klemmen der Außeneinheit nach der Installation kurz mit dem Multimeter prüfen, um sicherzugehen, dass die Werte im Toleranzbereich liegen. Die räumliche Trennung zur 230V-Leitung werde ich im Rohr ebenfalls strikt einhalten. Könnt ihr mir noch einen Tipp zur fachgerechten Abdichtung des Schirms am Ende des Kabels geben? Schrumpfschlauch oder reicht ein einfaches Absetzen der Isolierung mit Schrumpfschlauch-Endkappe? Ich möchte wirklich vermeiden, dass mir der Schirm im Außenbereich durch Korrosion weggammelt, bevor er überhaupt seine Wirkung entfalten kann.
Hallo Thomas, verwende zum Schutz des Schirmgeflechts gegen Korrosion unbedingt einen Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Das ist die sauberste Lösung, die auch unter klimatisch schwierigen Bedingungen dauerhaft dicht hält. Ich habe in meiner Praxis als Planerin schon oft gesehen, dass einfache Schrumpfschläuche nach zwei Wintern spröde werden und Wasser ziehen. Mit Innenkleber ist die Verbindung praktisch hermetisch abgeschlossen. Bei der Gelegenheit möchte ich noch daran erinnern, dass bei Eingriffen in die elektrische Anlage von Klimageräten immer die geltenden Regeln zur Elektrosicherheit gelten. Auch wenn du das Projekt gut vorbereitest, sollte der finale Anschluss und die Isolationsmessung idealerweise durch eine Elektrofachkraft abgenommen werden, besonders wenn es um die Einhaltung der Herstellergarantie geht. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Heavy Außengerät FDC71VNX - 7,1|8,0 kW Kühlen|Heizen
Dieses leistungsstarke Multisplit-Außengerät erfordert eine stabile Kommunikationsleitung, um bei 15 Metern Strecke induktive Störungen durch die Inverter-Elektronik sicher zu vermeiden und Fehlermeldungen zu verhindern.
2.138,00 €


Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
