Hallo zusammen, ich bin gerade in der heißen Phase der Planung für meine R290 Monoblock-Installation. Da die Leitung vom Außenstandort zum Puffer im Keller knapp vier Meter durch den Lichtschacht verlaufen muss, stellt sich mir die Frage des Materials. Ich tendiere stark zu Edelstahl-Presssystemen, da diese korrosionsbeständiger sind als klassisches Kupfer, vor allem wenn die Isolierung im Außenbereich mal Feuchtigkeit ziehen sollte. Hat jemand von euch bereits langfristige Erfahrungen mit Edelstahl im Außenbereich gesammelt? Mir geht es speziell um die thermische Ausdehnung im Winter, wenn wir mal zweistellige Minusgrade erreichen. Muss ich hier spezielle Kompensatoren einplanen oder reicht eine übliche fachgerechte Verlegung mit Fest- und Loslagern aus? Ich möchte ungern nach zwei Jahren die ersten Undichtigkeiten an den Pressstellen haben. Ich freue mich über jeden fachlichen Hinweis, da ich die Installation so weit wie möglich autark durchführen möchte, bevor der Elektriker für den Anschluss kommt.
Kupfer vs. Edelstahl bei Anbindung vom Monoblock an den Heizkreis
Hallo Markus, als SHK-Meister kann ich dir sagen, dass Edelstahl-Presssysteme wie Mapress oder NiroSan durchaus eine hochwertige Wahl sind. Gerade im Außenbereich ist die Korrosionsbeständigkeit ein Riesenplus. Wenn du die Rohre sauber und UV-beständig isolierst, hast du da Ruhe. Die thermische Ausdehnung bei vier Metern ist bei der Heizungsvorlauftemperatur moderat, da wir meist nur kleine Delta-T haben. Achte unbedingt darauf, dass du die Längenänderung durch entsprechende U-Bögen oder Kompensatoren in den Fest- und Loslagern abfängst. Vergiss nicht: Nach der VDI 4645 ist eine ordentliche Dokumentation der Druckprüfung Pflicht, besonders wenn du selbst Hand anlegst. Und pass beim R290 auf die Sicherheitsabstände ein, falls das Gerät wandnah steht.
Danke für die schnelle Einschätzung, Thomas! U-Bögen sind bei mir platztechnisch im Lichtschacht leider schwierig umzusetzen. Wären hier spezielle Kompensatoren-Schläuche für den Übergang in den Keller eine sicherere Alternative? Mein Plan ist, die Edelstahlleitungen mit EPDM-Dämmung doppelt einzupacken, um Kondensatbildung komplett auszuschließen. Ist das aus deiner Sicht übertrieben, oder bei der aktuellen Förderlage nach GEG besser investiert als später durch Folgeschäden die Betriebssicherheit zu riskieren? Ich möchte bei der Installation keine Fehler machen, die mich später bei der Abnahme durch den Fachbetrieb für die BEG-Förderung in Bedrängnis bringen könnten.
Servus Markus, lass das mit dem Edelstahl im Außenbereich. Ich habe das vor drei Jahren bei meiner Anlage genauso durchgezogen und hatte nach zwei Wintern die ersten Probleme an den Pressstellen, weil sich die Vibrationen des Monoblocks ungünstig mit der Ausdehnung überlagert haben. Ich bin jetzt auf ein flexibles, diffusionsdichtes Kunsstoff-Verbundrohrsystem für den Außenbereich gewechselt, das direkt für die Erdverlegung und Außennutzung zugelassen ist. Das ist wesentlich einfacher zu verlegen, du brauchst keine Spezialwerkzeuge für Edelstahl und es schluckt die Ausdehnung sowie Vibrationen wesentlich besser. Spar dir das Geld für die Edelstahlfittings und investiere lieber in eine vernünftige Regelung.
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Projekt ebenfalls lange zwischen Kupfer und Edelstahl abgewogen. Mein Heizungsbauer hat mir dann zu Kupfer hartgelötet geraten, da er die Pressverbindungen im Freien bei Frost nicht vertraut. Er meinte, bei Temperaturschwankungen zwischen -15 Grad und +55 Grad im Vorlauf können sich die Dichtringe in den Fittings über die Jahre setzen. Wenn du es dennoch machst, dann nimm unbedingt nur die hochwertigen Dichtungen, die für den Außenbereich und die entsprechenden Frostschutzmittel im Wasser zugelassen sind. Wichtig ist auch, dass du den hydraulischen Abgleich sauber dokumentierst, sonst wird das mit der Förderung schwierig, egal welches Material du nimmst.
Kurze Ergänzung aus der Praxis: Wenn ihr Kupfer nehmt, achtet peinlich genau auf die Korrosionsvermeidung. Kupfer und Edelstahl zu mischen ist tabu wegen elektrochemischer Spannungsreihen, falls ihr irgendwo noch einen alten Stahlkessel im System habt. Bei reinem Edelstahl als Material für den Außenbereich sehe ich keine Probleme, sofern ihr wie Thomas schon schrieb, professionelle Loslager verwendet. Das Problem ist meist nicht das Metall selbst, sondern die mangelhafte Fixierung durch den Heimwerker. Wenn das Rohr schwingen kann, wird jede Dichtung irgendwann undicht, egal wie teuer das System war. Baut eine saubere Stützkonstruktion an die Wand des Lichtschachts, dann hält das auch 20 Jahre.
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Wärmepumpe MUAMR-04-H14 - 4,5|4,5 kW Kühlen|Heizen 230V-Propan
Kompakte R290 Monoblock-Wärmepumpe, die für die Anbindung an den Heizkreis eine robuste Verrohrung benötigt, um thermische Ausdehnung bei Frost sicher im Außenbereich zu bewältigen.
3.687,60 €

Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA08E3V3 - 8,0 kW Heizen
Leistungsstarkes Monoblock-System, das bei der Außeninstallation im Lichtschacht besondere Anforderungen an die Materialwahl der Leitungsführung stellt, um Korrosion und thermische Spannungen langfristig zu vermeiden.
7.311,74 €

Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA Wärmepumpe Split Außengerät mit 10,0 kW Heizleistung
4.596,59 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.