Moin zusammen. Ich stehe vor der Herausforderung, ein bestehendes Gas-Brennwertsystem für eine Gewerbehalle neu einzubinden. Die Abgasleitung soll vertikal durch das Flachdach nach oben geführt werden. Wir haben dort eine Dachkonstruktion mit Trapezblech und entsprechender Isolierung. Gibt es bei der Ausführung der Dachdurchdringung spezielle Brandschutzauflagen, die man bei der Einreichung der Unterlagen beachten muss? Besonders die Abdichtung gegen Schlagregen und die thermische Entkopplung der Leitung vom Dachaufbau bereiten mir Kopfzerbrechen. Hat da jemand von euch praxiserprobte Lösungen parat, die nicht direkt das Budget sprengen? Ich will vermeiden, dass mir der Prüfer bei der Abnahme das Projekt stoppt, weil die Brandschottung nicht nach aktuellem Stand der Technik ausgeführt wurde. Kurze, direkte Handlungsempfehlungen für die Montage wären klasse. Danke für eure Unterstützung bei diesem kniffligen Detail.
Gas-Brennwert in Industriehalle: Abgasführung durch Hallendach
Moin Thomas, bei Trapezblechdächern ist die größte Fehlerquelle tatsächlich die thermische Ausdehnung der Abgasleitung. Wenn du die Leitung starr mit der Dachkonstruktion verbindest, hast du bei wechselnden Temperaturen schnell undichte Stellen. Ich arbeite bei solchen Projekten immer mit einer speziellen Dachdurchführung mit EPDM-Manschette und einer losen Führungskonstruktion. Das sorgt für die nötige Beweglichkeit, ohne dass die Dichtigkeit leidet. Bezüglich des Brandschutzes solltest du unbedingt die Muster-Feuerungsverordnung beachten. Die Abgasleitung muss im Bereich der Dachdurchdringung als nichtbrennbar ausgeführt sein, oder du nutzt eine geprüfte Brandschutzmanschette, die den Ringspalt zwischen Rohr und Dämmung sicher verschließt. Lass dir vom Hersteller des Abgassystems das Zertifikat für die VKF-Zulassung oder das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis aushändigen. Wenn du das bei der Abnahme vorlegst, hast du bei den Prüfern meist schon gewonnen, weil die Dokumentation direkt sauber auf dem Tisch liegt.
Passende Produkte aus unserem Shop

Flamco Schlammabscheider XStream Clean DN40 - G1 1/2 F mit Isolierung
Der Schlammabscheider unterstützt die hydraulische Anbindung des Brennwertsystems, indem er Verunreinigungen filtert und so die Betriebssicherheit der gesamten Anlage langfristig in gewerblichen Heizsystemen effektiv gewährleistet.
475,00 €

Flamco Schlammabscheider XStream Clean DN25 - G1 1/4 M mit Isolierung
Diese kombinierte Abscheideeinheit ist für den Wartungserhalt von gewerblichen Brennwertkesseln essenziell, um Luft und Ablagerungen im Kreislauf zu entfernen und eine optimale Energieeffizienz im Hallenbetrieb sicherzustellen.
331,00 €

SUNEX Befüll-und Spülstation 25 Liter
Diese professionelle Befüll- und Spülstation ermöglicht eine normgerechte Inbetriebnahme des Brennwertsystems, was für die technische Abnahme und den dauerhaften, störungsfreien Betrieb der Anlage in einer Halle notwendig ist.
365,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.