Hallenklimatisierung: Einsatz von Plattenwärmetauschern zur Wärmerückgewinnung

von Dr. Ing. Helena V. · 26.11.2026, 06:01 · 37 Aufrufe · 2 Antworten

Dr. Ing. Helena V. · 26.11.2026, 06:01

Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen einer energetischen Sanierung einer Produktionshalle planen wir die Installation eines RLT-Systems mit integrierter Wärmerückgewinnung über einen Plattenwärmetauscher. Da wir hier eine hohe Luftfeuchtigkeit aufgrund laufender Reinigungsprozesse haben, stellt sich mir die Frage bezüglich der Frostsicherheit des Tauschers in den kommenden Wintermonaten. Wie schätzen Sie die Gefahr der Vereisung im Abluftstrom ein, wenn die Außenlufttemperaturen unter -5 Grad Celsius sinken? Wir erwägen zur Sicherheit den Einbau eines automatischen Bypass-Ventils im Primärkreislauf, um den Volumenstrom bei drohendem Taupunktunterschreiten gezielt zu steuern. Ist eine solche Lösung nach dem aktuellen Stand der Technik ausreichend, oder empfiehlt sich hier zwingend eine Vorwärmung der Zuluft über ein elektrisches Register, um den Wärmetauscher dauerhaft eisfrei zu halten? Über eine technische Einschätzung zur Regelungsstrategie, insbesondere im Hinblick auf den Wirkungsgradverlust durch den Bypass, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank vorab für Ihre fundierten Hinweise.

Markus S. · 26.11.2026, 06:02

Guten Tag Frau Dr. V., bei hohen Feuchtelasten in Produktionshallen ist die Vereisungsproblematik tatsächlich kritisch. Ein einfacher Bypass schützt zwar den Plattenwärmetauscher vor mechanischer Beschädigung durch Eisbildung, führt jedoch bei -5 Grad Außentemperatur zu massiven Einbußen beim Wärmebereitstellungsgrad. Nach VDI 2083 sollten Sie in jedem Fall eine sensorbasierte Regelung in Betracht ziehen, die den Druckabfall über dem Tauscher kontinuierlich überwacht. Ich empfehle Ihnen dringend die Kombination mit einem Vorheizregister. Ein elektrisches Register ist zwar betriebskostenseitig teurer, bietet jedoch die nötige Betriebssicherheit, um die Zulufttemperatur oberhalb des kritischen Taupunktes zu halten. Bedenken Sie dabei bitte, dass Sie für die Elektroinstallation zwingend eine zertifizierte Elektrofachkraft benötigen, die das Register gemäß GEG-Vorgaben in die Gebäudeleittechnik einbindet.

Thomas B. · 26.11.2026, 06:02

Hallo Helena, ich kenne das Problem aus mehreren Projekten in der Lebensmittelindustrie, wo wir es ständig mit feuchter Abluft zu tun haben. Ein reiner Bypass ist bei eurer hohen Hallenfeuchte oft nur ein Notbehelf. Wenn die Abluftfeuchte so hoch ist, hast du innerhalb kürzester Zeit ein massives Eispaket im Tauscher, da reicht die Regelung durch den Bypass kaum aus. Ich würde an deiner Stelle ein wassergeführtes Vorheizregister mit Frostschutz-Glykolmischung vorsehen. Das ist energetisch deutlich sinnvoller als ein reines Elektroregister, besonders wenn ihr ohnehin Wärmepumpen oder andere Wärmequellen im Haus habt. Das lässt sich auch hydraulisch sauber abgleichen, was euch bei der späteren Inbetriebnahme und der energetischen Bewertung nach GEG deutlich mehr Sicherheit gibt. Spar nicht am falschen Ende, sonst steht die Anlage bei starkem Frost öfter still, als euch lieb ist.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen

Ein wasserführender Chiller zur ergänzenden Temperierung der Zuluft, der bei extremer Kälte und hoher Feuchtigkeit zur Stützung des Wärmetauscher-Betriebs im RLT-System eingesetzt werden kann.

4.963,93 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für  Chiller KC-KWS-05-16

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16

Diese Fernbedienung ermöglicht die präzise Steuerung von Chiller-Systemen, was für die Regelung von Frostschutzmaßnahmen und Bypass-Funktionen in anspruchsvollen RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung essenziell ist.

157,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen

Kompakter Chiller zur Unterstützung des thermischen Komforts; ideal geeignet als zusätzliche Komponente, um bei drohender Vereisung am Wärmetauscher flexibel auf Lastwechsel reagieren zu können.

4.429,77 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht