Sehr geehrte Damen und Herren, ich plane derzeit den Anschluss meiner neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe und stehe nun vor der Frage der Netzanbindung. Mein örtlicher Netzbetreiber fordert für die steuerbare Verbrauchseinrichtung eine separate Messeinrichtung, was meine bestehende Unterverteilung im Keller räumlich an ihre Grenzen bringt. Ist es zulässig, die Zuleitung zur Wärmepumpe über einen separaten Zählerplatz außerhalb des Hauses zu führen, um den Schrankumbau zu vermeiden? Als gelernter Ingenieur verfüge ich über ein Grundverständnis der Materie, dennoch ist mir die aktuelle Rechtslage zur Messkonzeption bei Bestandsgebäuden nach EnWG etwas unklar. Die fachgerechte Inbetriebnahme und die finale Abnahme durch eine Elektrofachkraft sind natürlich fest eingeplant, da ich hier keine Experimente wage. Welche Hürden sind bei der Kommunikation mit dem Messstellenbetreiber zu erwarten? Über Hinweise zur administrativen Abwicklung und technische Lösungswege bei knappen Platzverhältnissen im Schaltschrank wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Elektroinstallation: Zählerplatz-Thematik bei WP-Anschluss
Hallo Andreas, das Problem kenne ich nur zu gut. Als Elektromeister sehe ich oft Schränke, die aus allen Nähten platzen. Eine Installation außerhalb des Gebäudes ist technisch zwar machbar, aber in Bezug auf die TAB des Netzbetreibers oft eine bürokratische Hürde. In der Regel muss der Zählerplatz innerhalb der thermischen Hülle liegen oder zumindest einen IP-Schutz aufweisen, der für Außenbereiche zugelassen ist. Das treibt die Kosten für den Schaltschrank massiv in die Höhe. Mein Rat: Prüfen Sie lieber den Einsatz von modernen kompakten Zählerkaskaden, falls noch nicht geschehen. Oft lässt sich durch den Umbau auf ein moderneres Layout im Bestand mehr rausholen, als man auf den ersten Blick denkt. Sprechen Sie das frühzeitig mit Ihrem Messstellenbetreiber ab, statt vollendete Tatsachen zu schaffen. Ohne deren Abnahme und die Anmeldung nach § 14a EnWG bekommen Sie ohnehin keine Freigabe.
Guten Tag Dr. S., als Planerin für energieeffiziente Gebäude kann ich Ihnen nur raten, den Fokus auf die Anforderungen der VDI 4645 zu legen. Bei Bestandsgebäuden ist die Messkonzeption oft der Flaschenhals bei der Wärmepumpen-Installation. Wenn Sie die Kaskadenmessung in Betracht ziehen, sparen Sie sich zwar den zusätzlichen Platzbedarf für einen zweiten Zähler, aber der Netzbetreiber muss das Messkonzept zwingend vorher freigeben. Haben Sie schon überlegt, ob eine Kaskadenschaltung den Platzbedarf in Ihrem Schaltschrank nicht sogar minimiert? Viele Netzbetreiber sind bei den administrativen Hürden mittlerweile deutlich flexibler geworden, sofern die Fachunternehmererklärung sauber eingereicht wird. Wichtig ist, dass Sie alle Komponenten nach dem GEG korrekt erfassen, damit später auch die Förderung der BAFA reibungslos durchläuft. Viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben!
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Das hilft mir bei der Einschätzung der Situation enorm weiter. Die Idee mit der Kaskadenschaltung klingt in der Tat nach einem technisch eleganteren Weg als ein extra Gehäuse im Außenbereich. Ich werde morgen direkt den Kontakt zu meinem Messstellenbetreiber suchen und die Möglichkeiten der Zählerkaskade unter Berücksichtigung der TAB konkret anfragen. Sollte das aufgrund der Schranktiefe nicht passen, werde ich wohl oder übel eine Teil-Neuinstallation der Verteilung vornehmen müssen, um den normgerechten Anforderungen an die Absicherung und den Platz für die Steuereinheit gerecht zu werden. Sicherheit und Konformität stehen bei mir definitiv an erster Stelle. Ich werde das Ergebnis meiner Rücksprache dann gerne hier im Forum teilen, damit andere Nutzer mit ähnlichem Platzmangel einen Anhaltspunkt haben.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA11D3W1 - 11,0 kW Heizen
Diese kompakte Monoblock-Wärmepumpe benötigt keine kältetechnischen Arbeiten im Innenraum und ist somit ideal für eine Installation mit autarker Zähleranbindung außerhalb des Gebäudes geeignet.
8.822,72 €

MundoClima Wärmepumpe MAM-16-V10T - 14,0|15,9 kW Kühlen|Heizen 400V
Als Monoblock-System kann dieses Gerät platzsparend außen aufgestellt werden, was die Anforderungen an den Zählerplatz in der bestehenden Unterverteilung des Kellers maßgeblich reduziert.
5.890,95 €

Wand Klimaanlage ohne Außengerät ohne Abluftschlauch - 3,5|2,93 kW Kühlen|Heizen
1.904,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.