Moin Leute, ich habe hier eine etwas knifflige Konstellation in einer Verbundanlage mit zwei Scroll-Verdichtern unterschiedlicher Leistung. Da wir die Anlage aufgrund der Lastprofile im Winter nun primär über den kleineren Verdichter laufen lassen, stellt sich bei mir die Frage nach dem korrekten Ölausgleich zwischen den Maschinen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass sich das Öl bei längeren Laufzeiten des kleinen Verdichters leicht in den Stillstand-Verdichter verlagert, was mir bei den aktuellen Temperaturen ein wenig Bauchschmerzen bereitet. Wie handhabt ihr das bei euren Anlagen? Nutzt ihr klassische mechanische Ölniveauregler mit Verbindungsschlauch oder habt ihr bei ungleichen Verdichtern eher auf eine elektronische Überwachung gesetzt, um ein trockenlaufen im Betrieb zu verhindern? Ich möchte vermeiden, dass mir einer der Verdichter durch Ölmangel bei den nun häufigeren Teillastphasen aussteigt. Bin für jeden Erfahrungswert dankbar, besonders was die Einstellung der Zeitverzögerung beim Ausgleich angeht. Will mir ja keine Probleme in die Steuerung holen, wo vorher keine waren.
Kaskadierung von Scroll-Verdichtern: Ölausgleich bei ungleichen Laufzeiten
Moin Jens, das Problem kennen wir gut. Bei ungleichen Laufzeiten von Scroll-Verdichtern im Verbund ist der klassische mechanische Ölausgleich via Schlauch oft überfordert, da die Druckverhältnisse bei unterschiedlichen Lastpunkten ständig schwanken. Das Öl wandert dir dann systematisch in den Stillstand-Verdichter ab. Ich empfehle dir dringend den Umstieg auf ein elektronisches Ölniveauregler-System, beispielsweise mit optischer Erfassung. Diese Systeme reagieren deutlich zuverlässiger auf das sinkende Niveau im Betrieb. Achte bei der Montage aber zwingend darauf, dass die Differenzdruckleitung korrekt eingebunden ist, um Fehlalarme bei Anlaufvorgängen durch Kältemittellöslichkeit zu vermeiden. Spar dir den Ärger mit rein mechanischen Schwimmern, das ist bei modernen drehzahlgeregelten Setups meist nicht mehr zeitgemäß.
Danke Markus für den Input! Das bestätigt meine Befürchtung. Elektronisch klingt natürlich verlockend, aber wie sieht das mit der Integration in die bestehende Steuerung aus? Ich will ungern die komplette Regelungsarchitektur umbauen, da die Anlage ja abgenommen ist und die Gewährleistung laufen muss. Hast du Erfahrung, ob man die Ansprechverzögerung bei elektronischen Reglern so einstellen kann, dass sie das kurzzeitige Absinken beim Anlauf des großen Verdichters toleriert? Nicht, dass mir die Anlage ständig in Störung geht, wenn beide Maschinen takten.
Hallo zusammen. Jens, bei uns in der Firma setzen wir bei solchen Anlagen konsequent auf eine externe Ölmanagement-Einheit mit eigenem Steuergerät. Die Ansprechverzögerung ist dort meist ab Werk auf etwa 10 bis 20 Sekunden eingestellt, was das typische Pendeln beim Startvorgang sauber abfängt. Wichtig ist auch der Hinweis auf die VDI 4645, besonders bei Wärmepumpenanlagen. Wenn du da mit ungleichen Lasten operierst, achte bitte darauf, dass die Ölrückführung in den Saugleitungen auch im Teillastbereich eine ausreichende Fließgeschwindigkeit hält. Wenn das Öl im Verdampfer hängen bleibt, nützt dir der beste Niveauregler am Verdichter nichts mehr. Wir prüfen das bei der Inbetriebnahme immer mit einer Sichtkontrolle am Schauglas unter Minimal- und Maximallast.
Moin, ich werfe mal einen pragmatischen Punkt ein. Habt ihr mal über eine gezielte Laufzeitoptimierung der Verdichter mittels der Steuerung nachgedacht? Wenn ihr die Laufzeiten durch einen Algorithmus angleicht, der den kleineren Verdichter bei längeren Standzeiten kurzzeitig zuschaltet, reduziert ihr die Problematik der Ölabwanderung von vornherein erheblich. Wir hatten bei einer ähnlichen Anlage ähnliche Bauchschmerzen. Ein simpler softwareseitiger Eingriff, der die Verdichter nach X Betriebsstunden tauscht, hat uns die Nachrüstung elektronischer Regler komplett erspart. Solange die Anlage ihre Effizienzziele erreicht und wir die COP-Werte über das Jahr halten, ist das der günstigste Weg für den Kunden. Gerade bei Bestandsanlagen im Rahmen der GEG-Sanierung sind solche Kniffe oft die wirtschaftlichste Lösung.
Sehr geehrte Kollegen, ich möchte zu dem Vorschlag mit der Laufzeitoptimierung anmerken, dass dies physikalisch zwar entlastet, aber die Ursache des ungleichen Ölniveaus nicht eliminiert, sollte die Anlage aufgrund der Lastanforderung ungleichmäßig takten. Die Viskosität des Öls bei niedrigen Außentemperaturen spielt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle. Bei Scroll-Verdichtern mit unterschiedlich großen Volumina ist zudem die Rückführung des Öls aus dem Abscheider sicherzustellen. Ich schließe mich der Empfehlung für eine elektronische Überwachung an, da dies dem Stand der Technik entspricht und bei eventuellen Störungen durch Ölmangel eine eindeutige Diagnose ermöglicht. Sicherheit geht hier vor, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der ChemKlimaschutzV und die Vermeidung von Verdichterschäden.
Vielen Dank für die rege Beteiligung. Ich werde mich für die elektronische Variante entscheiden. Das Risiko eines Verdichterausfalls bei den aktuellen Preisen für Ersatzteile ist mir einfach zu hoch, da nehme ich die Investition in eine elektronische Regelung lieber in Kauf. Den Tipp mit der Laufzeitoptimierung werde ich zusätzlich in die Programmierung aufnehmen, um die Verschleißverteilung gleichmäßiger zu gestalten. Die Kombination aus beidem scheint mir der goldene Mittelweg für eine fachgerechte und langlebige Instandhaltung zu sein. Danke nochmal für die professionellen Hinweise, das hilft mir bei der Umsetzung sehr weiter!
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-16-H12T - 14,0|16,0kW Kühlen|Heizen 400V
Leistungsstarke Kaltwassersätze erfordern ein präzises Ölwirtschaftssystem bei Verdichterkaskaden, um bei ungleichmäßigen Laufzeiten oder unterschiedlicher Leistung ein sicheres Niveau in allen beteiligten Scroll-Verdichtern dauerhaft zu gewährleisten.
4.152,00 €

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-12-H12T - 11,6|12,2kW Kühlen|Heizen
Bei der Einbindung kleinerer Scroll-Verdichter in Verbundsysteme ist die Vermeidung von Ölverlagerungen entscheidend, weshalb eine korrekte hydraulische Auslegung und elektronische Überwachung für den Betriebsschutz unerlässlich sind.
4.721,78 €

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-14-H12T - 13,4|14,1 kW Kühlen|Heizen
Der Einsatz dieser Geräte in Kaskadenschaltungen unterstreicht die Notwendigkeit von Ölniveauregulierungen, um das Risiko von Trockenläufen bei ungleichen Lastprofilen der verbauten Scroll-Verdichter effektiv zu minimieren.
6.006,82 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.