Guten Tag die Damen und Herren. Ich betreibe eine Wärmepumpe mit einer hydraulischen Weiche, um den Durchfluss zu entkoppeln. Trotz automatischer Entlüfter am höchsten Punkt des Systems und an der Weiche selbst, höre ich bei der Anlaufphase der Umwälzpumpe sporadisch Fließgeräusche, die auf verbliebene Luft hindeuten. Könnte es sein, dass sich an der Weiche ein Luftpolster bildet, das durch die standardmäßigen Entlüfter nicht sicher abgeführt wird? Ich habe die Vorlauftemperatur auf moderatem Niveau, aber gerade jetzt bei den kühleren Nächten stört das Geräusch im Nachtbetrieb doch erheblich. Muss ich eventuell den Vordruck im Ausdehnungsgefäß überprüfen, um sicherzustellen, dass die Luft sicher nach oben gedrückt wird, oder ist hier eine manuelle Entlüftung nach längerem Betrieb notwendig? Für eine kurze Einschätzung zur hydraulischen Auslegung wäre ich Ihnen sehr verbunden. Wie handhaben Sie das bei ähnlichen Anlagenkonfigurationen in der Praxis?
Erfahrung zur Entlüftung bei hydraulischer Weiche
Hallo Klaus, das klingt nach einem klassischen Problem. Automatische Entlüfter sind oft anfällig, besonders wenn sie nicht am absolut höchsten Punkt der Verrohrung sitzen. Schau dir mal den Vordruck deines Membran-Ausdehnungsgefäßes an. Wenn dieser zu niedrig eingestellt ist, sinkt der Anlagendruck bei kühleren Temperaturen und die Pumpe saugt Luft in den Kreislauf. Ich empfehle dir dringend, den Vordruck gemäß VDI 4645 zu prüfen. Faustregel: Statische Höhe in Metern plus 0,3 bar. Wenn das MAG korrekt eingestellt ist und der Anlagendruck dennoch schwankt, hast du vielleicht ein diffuses Leck oder das MAG ist defekt. Hast du schon geprüft, ob die Weiche eventuell falsch herum durchströmt wird? Das passiert bei manchen Modellen öfter, als man denkt.
Danke Markus für die schnelle Rückmeldung. Den Vordruck des MAG habe ich bisher ehrlich gesagt nur nach Gefühl eingestellt. Ich werde das mit der statischen Höhe heute Abend direkt mal nachrechnen. Die Einbaurichtung der Weiche habe ich beim Einbau doppelt kontrolliert, da sollte eigentlich alles passen. Könnte es sein, dass die Strömungsgeschwindigkeit in der Weiche zu gering ist, um die Luftblasen mitzureißen? Ich habe eine elektronisch geregelte Pumpe, die ihre Leistung reduziert, wenn die Thermostate schließen. Vielleicht reicht der Impuls zum Entlüften dann einfach nicht mehr aus.
Guten Tag Klaus. Als SHK-Meister sehe ich das Problem oft bei Anlagen, die nach dem GEG optimiert wurden. Wenn die Pumpenleistung zu stark gedrosselt wird, bleibt die Luft einfach im Weichenkörper hängen. Die Weiche fungiert dann nicht mehr nur als hydraulische Trennung, sondern ungewollt als Luftabscheider. Mein Rat: Tausche den automatischen Entlüfter oben an der Weiche gegen einen echten Mikroblasenabscheider aus Messing. Die Dinger kosten nicht die Welt, leisten aber in der Praxis deutlich mehr als diese billigen Schwimmer-Entlüfter, die bei den kleinsten Verschmutzungen im Heizwasser sofort verkleben oder lecken. Damit kriegst du das System dauerhaft ruhig.
Hallo zusammen, ich habe bei meinem eigenen Umbau vor zwei Jahren Ähnliches erlebt. Ich bin zwar kein Profi, aber mein Installateur hat mir damals erklärt, dass wir den hydraulischen Abgleich unbedingt korrekt durchführen müssen. Nachdem wir das gemacht haben und die Durchflussmengen an allen Heizkreisen genau auf die Heizlast abgestimmt waren, verschwanden auch die Geräusche. Klaus, schau mal, ob deine Pumpe in der Weiche evtl. gegen zu hohe Widerstände arbeitet. Wenn der Abgleich nicht stimmt, entstehen Strömungsgeräusche, die man leicht mit Luft verwechseln kann. Hast du die Protokolle vom Abgleich noch vorliegen? Vielleicht liegt dort der Hund begraben.
Vorsicht bei der manuellen Entlüftung. Wenn du da jetzt einfach das Ventil aufdrehst, ziehst du bei der aktuellen Wetterlage vermutlich nur noch mehr Luft ins System. Bitte unbedingt erst den Anlagendruck prüfen, wie Markus bereits vorgeschlagen hat. Ist der Druck zu gering, erzeugst du unter Umständen Unterdruck in der Weiche, was kontraproduktiv ist. Ich arbeite viel mit Wärmepumpen in der BEG-Förderung. Wir dokumentieren den Vordruck des MAG mittlerweile bei jedem Wartungstermin akribisch. Wenn du sichergehen willst, lass einen Fachbetrieb kommen, der die Anlage einmal komplett durchspült und fachgerecht befüllt. Luft im System ist oft nur ein Symptom für ein schlecht eingestelltes MAG oder einen Fehler bei der Erstbefüllung der Anlage.
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Ein korrekter Heizkreis- oder Pufferspeicherfühler ist essenziell für die präzise Temperaturregelung, was indirekt dabei hilft, die Betriebsabläufe und Pumpenstarts effizient und geräuscharm zu steuern.
70,00 €

DAIKIN 3-Wege-Ventil EKT3VK1 mit Antrieb
Das Ventil ermöglicht eine präzise Steuerung der Volumenströme zwischen Heizung und Brauchwasser, wodurch eine hydraulische Entkopplung optimiert und unerwünschte Strömungsgeräusche durch fehlerhafte Durchflussmengen vermieden werden können.
219,00 €

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid
Ein exakt positionierter Speicherfühler stellt sicher, dass die Wärmepumpe die Temperaturen im Puffer korrekt erfasst, um unnötige Anlaufphasen und Fließgeräusche durch falsche Regelungsparameter zu minimieren.
77,97 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.