Hallo zusammen, meine R290-Monoblock läuft seit ein paar Wochen einwandfrei. Trotz Aufstellung auf einer massiven Bodenplatte mit Gummipuffern befürchte ich, dass sich bei höheren Drehzahlen im Heizbetrieb Vibrationen über den Estrich ins Haus übertragen. Der Körperschall ist besonders im angrenzenden Wohnzimmer als leichtes Summen wahrnehmbar. Ich überlege nun, die Bodenplatte zusätzlich vom restlichen Fundament durch eine Schicht aus Bautenschutzmatten mechanisch zu trennen oder die aktuelle Aufstellung mittels spezieller BigFoot-Montagefüße zu optimieren. Habt ihr Erfahrungen, ob diese Maßnahmen bei der Schallübertragung im niedrigen Frequenzbereich wirklich messbare Erfolge bringen? Ich möchte vermeiden, unnötig Zeit in eine aufwendige Entkopplung zu investieren, wenn der Fehler vielleicht an der Rohrleitungsführung liegt, die möglicherweise eine Brücke bildet. Für praxisnahe Hinweise zur effektiven Schwingungstilgung wäre ich sehr dankbar. Bin hier um jeden fachlichen Rat froh, um das Projekt endlich perfekt abzuschließen.
Schwingungsentkopplung bei Monoblock auf Bodenplatte
Hallo Markus, das Problem mit dem Körperschall kenne ich nur zu gut. Als SHK-Meister sehe ich das ständig bei Monoblock-Anlagen. Bevor Sie die Bodenplatte aufstemmen, prüfen Sie zwingend die Rohrleitungsanbindung. Starre Rohrleitungen sind oft die Hauptbrücke für die Vibrationen. Haben Sie hier flexible Edelstahlwellschläuche verwendet oder fest verpresste Leitungen direkt am Gerät montiert? Falls diese starr sind, wandert die Schwingung direkt in die Gebäudehülle. Bauen Sie unbedingt zwei Entkopplungsschläuche ein. Erst wenn das erledigt ist und der Fehler weiterhin besteht, macht ein Umbau der Fundamenttrennung Sinn. Achten Sie bei der Abnahme der Anlage gemäß VDI 4645 auch darauf, dass keine Spannungen auf dem Gerät lasten.
Danke für die schnelle Antwort, Thomas! Aktuell sind die Leitungen mit Kupferrohren fest bis zum Übergabepunkt geführt. Ich hatte gehofft, dass die Gummipuffer am Boden ausreichen. Die Idee mit den flexiblen Wellschläuchen klingt nach einem sehr plausiblen Lösungsansatz, den ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Würden Sie bei der Montage der Schläuche spezielle Ausgleichs-Bögen empfehlen, um die Schwingungen noch besser aufzunehmen, oder reicht ein kurzer gerader Schlauch zwischen Gerät und Vor- sowie Rücklaufleitung? Ich werde das als Erstes angehen, bevor ich mich an das Fundament wage. Das spart mir sicher viel Arbeit.
Servus Markus, wenn du da rangehst, nimm auf jeden Fall eine Schlaufe oder einen leichten S-Bogen in den flexiblen Verbindungen. Ein gerades Stück Schlauch überträgt bei Druckbeaufschlagung immer noch zu viel Energie. Ich habe bei meinem Projekt letztes Jahr zusätzlich zur Entkopplung die Bigfoot-Füße auf einer speziellen Antivibrationsmatte montiert. Das hat bei meiner R290-Maschine den Unterschied ausgemacht. Vergiss nicht: Das System muss hydraulisch sauber abgeglichen sein, damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet und in den problematischen Frequenzbereichen arbeitet. Wenn das Ding zu oft anläuft, hast du natürlich auch öfter den Schaltdruck im Haus. Schau dir die Parameter deiner Steuerung mal genau an.
Guten Tag zusammen, aus planungstechnischer Sicht möchte ich noch einen Punkt ergänzen. Oft wird vergessen, dass bei einer Aufstellung direkt am Haus die Schallreflexionen an der Fassade eine Rolle spielen. Selbst wenn die mechanische Entkopplung perfekt ist, kann der Luftschall sich über die Außenwand im Wohnzimmer bemerkbar machen. Ich würde Ihnen empfehlen, einmal mit einem einfachen Frequenzanalyse-Tool auf dem Smartphone zu prüfen, ob es sich wirklich um eine mechanische Übertragung handelt oder um eine direkte Schalleinleitung durch die Luft. Wenn der Ausschlag bei niedrigen Frequenzen besonders hoch ist, deutet das auf Resonanzerscheinungen hin, die oft erst durch eine zusätzliche Dämmung der Wand hinter dem Monoblock oder eine Schallschutzhaube in den Griff zu bekommen sind.
Moin, ich bin auch eher bei der Pragmatiker-Fraktion. Markus, wenn die Kiste auf einer Bodenplatte steht, die wiederum fest mit dem Streifenfundament des Hauses verbunden ist, hast du die Brücke schon gebaut. Die Bautenschutzmatte unter der Platte hilft dann kaum noch, weil die Schallwellen über die seitlichen Flanken wandern. Probiere unbedingt die flexiblen Schläuche von Thomas, das ist der Klassiker. Wenn das nicht reicht, löse die Platte vom Hausfundament mit einer schmalen Fuge, die du mit dauerelastischem Material ausfüllst. Das ist zwar Aufwand, aber wenn die Vibrationen stören, ist das die einzige dauerhafte Lösung. Achte bei allem Basteln bitte nur darauf, dass die Abstände gemäß Montageanleitung gewahrt bleiben, sonst gibt es bei der nächsten Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger oder bei der BEG-Förderungsprüfung Probleme.
Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Diese Aufstellbalken bieten eine stabile Basis und können durch ihre Materialeigenschaften helfen, Vibrationen der Monoblock-Wärmepumpe vom Boden zu entkoppeln und so Körperschall effektiv zu reduzieren.
76,41 €

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen
Eine Schallschutzverkleidung kann bei einer Monoblock-Anlage helfen, das Gehäusegeräusch zu dämpfen und trägt dazu bei, die Abstrahlung von Luftschall sowie Resonanzen im Außenbereich gezielt zu minimieren.
381,16 €

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Diese Standkonsole dient der sicheren und erhöhten Aufstellung der Wärmepumpe, was den Abstand zum schwingungsanfälligen Untergrund vergrößert und die Übertragung von Körperschall auf den Estrich verringern kann.
667,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.