Hydraulikfrage: Anschluss einer Zusatzheizung in Reihe

von Tobias H. · 21.11.2026, 06:04 · 7 Aufrufe · 6 Antworten

Tobias H. · 21.11.2026, 06:04

Servus, ich plane aktuell die Erweiterung meiner Bestandsanlage. Ich möchte eine R290 Monoblock-WP als Hauptquelle nutzen und meine vorhandene Gastherme als Spitzenlastkessel behalten. Die Anbindung soll über einen Puffer erfolgen. Macht es Sinn, die beiden Erzeuger in Reihe in den Vorlauf einzubinden, oder ist eine hydraulische Weiche hier der einzig sinnvolle Weg, um den Durchfluss der WP nicht durch den Wärmetauscher der Therme zu bremsen? Ich habe gelesen, dass R290 Monoblöcke sehr empfindlich auf Druckverluste reagieren und die interne Pumpe bei zu hohem Widerstand schnell an ihre Grenzen stößt. Die Therme hat einen ziemlich kleinen Wärmetauscher mit hohem Widerstand, das bereitet mir Kopfzerbrechen. Gibt es hier jemanden, der schon mal zwei so unterschiedliche Wärmeerzeuger erfolgreich in einem Strang kombiniert hat? Mir geht es primär darum, die Effizienz der WP in der Übergangszeit nicht durch unnötigen Widerstand zu drücken. Über eine kurze fachliche Einschätzung zur hydraulischen Einbindung würde ich mich freuen.

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Hallo Tobias, ein interessanter Ansatz. Als SHK-Meister rate ich dir bei einem R290-Monoblock dringend von der Reihenschaltung ab. Wie du richtig vermutest, ist der Durchflusswiderstand der Gastherme der Knackpunkt. Die Pumpenkennlinien moderner Monoblöcke sind oft sehr steil. Wenn der Widerstand zu hoch ist, geht dir der Volumenstrom flöten und die WP gerät in den Störungsmodus. Nach VDI 4645 ist zudem eine saubere hydraulische Entkopplung anzustreben. Ich würde dir zu einer hydraulischen Weiche oder einem Trennspeicher raten. So stellst du sicher, dass die WP ihren benötigten Nenndurchfluss immer erreicht, egal was die Therme macht. Denk bitte auch an die Anforderungen an das Kältemittel R290 hinsichtlich der Aufstellung, falls die Installation im Innenraum geplant ist. Sicherheit geht hier vor Effizienz.

Tobias H. · 21.11.2026, 06:04

Danke Markus für die schnelle Rückmeldung! Das bestätigt meine Befürchtungen. Wenn ich eine hydraulische Weiche einsetze, verliere ich aber nicht durch die Durchmischung unnötig Temperatur im Vorlauf? Ich will ja eigentlich, dass die WP die Hauptlast trägt und die Therme nur bei echtem Bedarf zuschaltet. Wie würdest du die Regelung hier am besten umsetzen, damit die Gastherme wirklich erst unter dem Bivalenzpunkt anspringt? Ich möchte nicht, dass sich die beiden Erzeuger gegenseitig aushebeln.

Dieter L. · 21.11.2026, 06:04

Moin Tobias, vergiss die Sorgen um die Durchmischung. Das ist in der Praxis vernachlässigbar, solange die Weiche korrekt dimensioniert ist. Ich betreibe ein ähnliches Setup seit zwei Jahren. Wichtig ist, dass die Gastherme per externem Kontakt über die Wärmepumpe freigegeben wird. So behältst du die Hoheit über den Bivalenzpunkt. Ich habe bei mir einen kleinen Puffer als Weiche verbaut. Das funktioniert tadellos. Achte beim Umbau unbedingt auf den hydraulischen Abgleich deiner Heizflächen, sonst bekommst du das System nie effizient zum Laufen. Die WP braucht niedrige Systemtemperaturen, sonst fährst du im Winter nur mit Strom, was bei R290 zwar besser ist als bei R410A, aber dennoch ins Geld geht.

Sandra K. · 21.11.2026, 06:04

Hallo zusammen, ich möchte hier kurz einhaken. Wenn ihr über Bivalenz sprecht, vergesst bitte nicht die regulatorischen Anforderungen. Seit dem neuen GEG müssen solche Anlagen bei der Inbetriebnahme fachgerecht dokumentiert werden. Tobias, bist du sicher, dass du die Installation selbst abnehmen kannst? Gerade bei R290-Anlagen sind die Sicherheitsabstände zur Hauswand und zu Lichtschächten zwingend einzuhalten. Zur Hydraulik: Reihenschaltung der Therme im Rücklauf der WP ist bei einigen Herstellern zugelassen, aber bei deiner Beschreibung des Wärmetauschers rate ich dringend ab. Nimm den Weg über den Trennspeicher, das ist der einzig sichere Weg für die Lebensdauer deiner Pumpe.

Klaus W. · 21.11.2026, 06:04

Genau meine Meinung, Sandra. Die Leute unterschätzen oft den Widerstand im Wärmetauscher der alten Therme. Ich habe das mal bei einem Kunden gemessen, da fehlten bei Reihenschaltung über 300 Liter pro Stunde. Das reicht aus, um die WP in den Hochdruckfehler zu treiben, sobald es draußen richtig kalt wird. Ich empfehle dir eine Weiche, die auf den maximalen Volumenstrom beider Geräte ausgelegt ist. Das kostet zwar ein wenig Platz und Material, erspart dir aber den Ärger mit der Anlage im tiefsten Winter. Wenn du es richtig schick machen willst, nimm ein Umschaltventil, das die Therme komplett aus dem Kreislauf nimmt, wenn sie nicht benötigt wird.

Tobias H. · 21.11.2026, 06:04

Das sind wertvolle Hinweise, vielen Dank euch allen! Das Thema mit dem Umschaltventil klingt nach einer sehr eleganten Lösung, um die Hydraulik im WP-Betrieb nicht unnötig zu belasten. Ich werde mich jetzt mal nach einem entsprechenden Bausatz umsehen und die hydraulische Weiche in meine Planung aufnehmen. Die Sicherheitsabstände für R290 habe ich auf dem Schirm, die Aufstellung ist im Garten mit ausreichend Platz geplant. Den hydraulischen Abgleich werde ich nach Abschluss der Installation selbst durchführen, das nötige Werkzeug kann ich mir leihen. Eure Tipps haben mir sehr geholfen, den Fehler der Reihenschaltung rechtzeitig zu vermeiden!

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET Rücklaufanhebung MAM-10-V10M - 10,0 kW Heizen 230V

[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET Rücklaufanhebung MAM-10-V10M - 10,0 kW Heizen 230V

Diese Komplettlösungen mit Rücklaufanhebung sind ideal für die Einbindung in bestehende Heizsysteme und entkoppeln die Volumenströme, um den Widerstand des Gasthermen-Wärmetauschers sicher zu umgehen.

5.587,16 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET-2-RLA - MAM14V10M - 14,5kW Heizen | 230V

[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET-2-RLA - MAM14V10M - 14,5kW Heizen | 230V

Das System mit Rücklaufanhebung verhindert hydraulische Probleme durch die Trennung der Erzeugerkreise und sorgt für den erforderlichen Mindestdurchfluss, was die interne Wärmepumpenpumpe effektiv vor Druckverlusten schützt.

6.761,99 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Zur Überwachung des Durchflusses ist ein exakter Messer unerlässlich, um bei der hydraulischen Einbindung in ein bestehendes System den korrekten Betriebspunkt der Wärmepumpe sicherzustellen und Druckverluste zu minimieren.

140,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht