Guten Tag zusammen, ich bereite gerade die Installation meiner R290 Monoblock-Wärmepumpe vor. Die Außeneinheit steht an der Grundstücksgrenze, was laut Berechnung einen Leitungsweg von exakt 25 Metern für die Steuerleitung und das Bus-Kabel zur Inneneinheit erfordert. Ich bin mir nun unsicher, welchen Querschnitt ich für die Kommunikationsleitung wählen sollte, um Störungen durch Spannungsfall oder induktive Einkopplungen bei dieser Länge zu vermeiden. Die Unterlagen des Herstellers sind hier etwas vage und geben nur allgemeine Empfehlungen an. Mein Elektriker kommt nächste Woche für die finale Abnahme und die Zuleitung, möchte aber, dass ich die Steuerleitungen vorab verlege. Habt ihr bei ähnlichen Distanzen geschirmte Kabel verwendet und diese einseitig aufgelegt, oder reicht ein Standard-Installationskabel aus, solange es nicht parallel zu den 400V Leitungen liegt? Ich möchte ungern den Graben zweimal aufmachen. Hat jemand von euch schon mal Probleme mit der Datenübertragung bei längeren Wegen gehabt oder gibt es spezifische EMV-Vorgaben, die ich für die Installation im Außenbereich zwingend beachten muss? Vielen Dank für eure fachkundige Einschätzung.
Verkabelung der Steuerung: Querschnitt bei 25m Leitungsweg zur Wärmepumpe
Hallo Markus. Bei 25 Metern würde ich bei Steuerleitungen kein Risiko eingehen. Nimm unbedingt ein geschirmtes Kabel, beispielsweise ein JY(ST)Y mit 2x2x0,8 Millimetern. Die Schirmung solltest du definitiv nur einseitig auflegen, um Brummschleifen zu vermeiden. Das ist bei der EMV-Problematik im Außenbereich absoluter Standard, besonders wenn Frequenzumrichter in der Wärmepumpe arbeiten. Beachte auch, dass die Leitung unbedingt in einem separaten Schutzrohr verlegt wird, getrennt von der 400V Zuleitung. Wenn du beides zusammen in einen Graben legst, halte zwingend den vorgeschriebenen Mindestabstand ein. Alles andere ist bei einer Abnahme durch den Elektriker oft ein direkter Ablehnungsgrund.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Thomas. Das mit dem JY(ST)Y klingt vernünftig. Ich hatte überlegt, ein einfaches NYM zu nehmen, aber da bin ich mir nach deinem Hinweis unsicher. Mein Elektriker ist bei der Abnahme sehr streng, besonders weil wir auch die BEG-Förderung mitnehmen wollen und er die Anlage nach VDI 4645 zertifizieren muss. Meinst du, der Querschnitt von 0,8 Millimetern reicht bei 25 Metern für die Spannungsversorgung des Steuergeräts aus? Ich habe Sorge, dass der Spannungsfall am Ende zu hoch ist und die Kommunikation der Wärmepumpe regelmäßig abbricht. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Hallo Markus, ich habe bei meiner Anlage letztes Jahr exakt denselben Aufbau gewählt. Bei 25 Metern hatte ich mit einem geschirmten CAT7-Kabel (für die Kommunikation) und einer separaten 1,5 Quadratmillimeter Leitung für die Steuerspannung absolut keine Probleme. Das CAT7 bietet durch das Twisted-Pair-Design eine hervorragende Störfestigkeit gegenüber induktiven Einkopplungen. Vergiss nicht, die Schirmung wie schon erwähnt nur an einer Seite sauber auf die Erdungsschiene zu legen. Wenn du das ordentlich machst, läuft das System absolut stabil. Achte darauf, dass die Leitung im Außenbereich UV-beständig ist oder komplett in einem Leerrohr geführt wird, damit die Isolierung über die Jahre nicht spröde wird.
Als SHK-Meister sehe ich das täglich auf Baustellen: Die Leute sparen an der Steuerleitung und wundern sich später über sporadische Fehlercodes. Ein 0,8er Querschnitt ist für die reine Datenübertragung oft okay, aber wenn darüber auch Lasten geschaltet werden, solltest du das kurz nachrechnen. Der Spannungsfall sollte keinesfalls drei Prozent überschreiten. Halten Sie sich strikt an die Herstellerangaben bezüglich der EMV-Abschirmung. Wenn das Gerät laut Anleitung ein spezifisches Kabel fordert, dann verbauen Sie genau das. Bei einer Prüfung durch den Netzbetreiber oder im Rahmen des hydraulischen Abgleichs nach GEG-Vorgaben ist eine saubere Dokumentation der Installation inklusive der Leitungswege Gold wert.
Moin zusammen! Ich werfe mal eine kurze Praxiserfahrung ein: Ich habe bei meinem Monoblock 30 Meter verlegt und anfangs ein ungeschirmtes Standard-Telefonkabel genommen. Das war der größte Fehler, da die Wärmepumpe bei jedem Anlaufen des Kompressors gestört wurde und die Kommunikation zur Inneneinheit komplett abbrach. Erst der Wechsel auf ein geschirmtes Ölflex-Kabel hat Ruhe gebracht. Mein Tipp: Leg direkt ein ordentliches geschirmtes Kabel rein und spar dir den Ärger. Es ist so ein Aufwand, den Graben wieder aufzureißen, wenn die Steuerung im Winter bei minus zehn Grad plötzlich in Störung geht. Viel Erfolg bei der Installation, das wird schon laufen!
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Bei langen Leitungsdistanzen von 25 Metern ist die präzise Übertragung der Messwerte entscheidend. Dieser originale Fühler gewährleistet eine störungsfreie Signalqualität für Ihre Wärmepumpensteuerung zur exakten Temperaturregelung.
70,00 €

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid
Für eine zuverlässige Kommunikation zwischen Außeneinheit und Steuerung über 25 Meter ist hochwertige Sensorik notwendig. Dieser Speicherfühler stellt die korrekte Datenübermittlung sicher und verhindert Messfehler durch Leitungsverluste.
77,97 €

MundoClima Adapter CN15-18 CL98796(1)
Um bei einer Leitungsverlegung von 25 Metern die Kommunikationsschnittstelle der Wärmepumpe sicher anzubinden, hilft dieser Adapter, die Kompatibilität der Leitungsanschlüsse fachgerecht zu gewährleisten und Störeinflüsse zu minimieren.
15,01 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.