Zum Inhalt
KlimaCorner

Leistungsaufnahme bei drehzahlgeregelten Scroll-Verdichtern im Teillastbetrieb

von Jens B. · 21.11.2026, 06:04 · 15 Aufrufe · 3 Antworten

Jens B. · 21.11.2026, 06:04

Moin Leute, ich beobachte bei meiner neuen Kälteverbundanlage in der Werkstatt ein seltsames Phänomen. Wenn die Anlage in den Teillastbetrieb geht, steigt die Stromaufnahme des Frequenzumrichters scheinbar unverhältnismäßig stark an, anstatt linear mit der Drehzahl zu sinken. Das betrifft vor allem die Scroll-Verdichter im Verbund. Habt ihr das bei vergleichbaren Anlagen auch schon mal gemessen? Vielleicht liegt das an der internen Ölsumpfheizung, die in der Übergangszeit ständig taktet oder zu lange aktiv bleibt? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Energieeffizienz bei reduzierter Frequenz deutlich zunimmt. Aktuell sieht die Kurve eher nach einem Effizienzverlust aus, was mich doch etwas stutzig macht. Liegt hier vielleicht ein Konfigurationsfehler in der Parameter-Ebene des Umrichters vor oder ist das ein systembedingtes Verhalten bei diesen Modellen im November bei niedrigen Lastanforderungen? Bin für jeden Tipp dankbar, wie ich das Logging hier sauberer hinbekomme, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Sollte ich die Min-Frequenz vielleicht doch etwas höher ansetzen?

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Hallo Jens, das ist ein bekanntes Phänomen bei drehzahlgeregelten Scroll-Verdichtern, das oft unterschätzt wird. Die von Ihnen beobachtete, scheinbar ineffiziente Stromaufnahme im unteren Teillastbereich hat meist zwei Ursachen: Erstens den massiven Anstieg der relativen Verluste im Frequenzumrichter und zweitens den sinkenden isentropen Wirkungsgrad des Verdichters selbst bei extrem niedrigen Drehzahlen. Die Ölsumpfheizung ist hier oft gar nicht das Hauptproblem, sondern die interne Reibung, die bei geringen Drehzahlen relativ zum geförderten Massenstrom zu stark ins Gewicht fällt. Prüfen Sie einmal, ob der Umrichter im U/f-Betrieb oder in der feldorientierten Regelung läuft. Oft schieben sich hier interne Reibungsverluste und parasitäre Effekte in den Vordergrund, die die Effizienzgewinne zunichtemachen. Vielleicht liegt Ihre Untergrenze der Frequenz aktuell einfach zu tief für den stabilen Betrieb der Scroll-Geometrie. Eine Anhebung um fünf bis zehn Hertz kann hier oft Wunder bewirken.

Klaus T. · 21.11.2026, 06:04

Moin Jens, bei mir in der Firma hatten wir neulich ein ähnliches Problem bei einer Anlage, die wir nach der aktuellen ChemKlimaschutzV gewartet haben. Wenn die Verdichter zu weit runterregeln, stimmt oft das Ölmanagement nicht mehr, weil der Massenstrom zur Ölrückführung fehlt. Dann steigen die elektrischen Verluste an, weil der Verdichter gegen den internen Widerstand ankämpfen muss. Ich würde dir empfehlen, den Mindestdurchfluss beziehungsweise die minimale Frequenz so einzustellen, dass der Verdichter immer im stabilen Bereich läuft. Schau dir mal das Logfile deiner Modbus-Schnittstelle an und korreliere den Stromanstieg mit dem Saugdruck. Wenn der Saugdruck bei sinkender Drehzahl einbricht, hast du den Übeltäter gefunden. Das hat übrigens nichts mit dem GEG oder den BEG-Förderkriterien zu tun, sondern ist reine Thermodynamik im Verdichterinneren. Probier mal, die untere Grenze anzuheben und schau, ob sich der Wirkungsgrad bei mittlerer Last dann verbessert.

Jens B. · 21.11.2026, 06:04

Danke für die schnellen Antworten! Markus, dein Hinweis auf den isentropen Wirkungsgrad leuchtet mir ein, das hatte ich in meiner Kalkulation etwas vernachlässigt. Ich werde die unteren Frequenzgrenzen im Parameter-Satz des Umrichters testweise anheben und das Logging auf eine höhere Abtastrate umstellen, um die Einschaltvorgänge der Ölsumpfheizung sauber aus den Messwerten herauszufiltern. Das ist ja ein wertvoller Punkt mit dem Ölmanagement, Klaus. Es ist gut zu wissen, dass ich da nicht alleine vor dem Rätsel stehe. Ich werde die Messdaten der nächsten Tage genau im Auge behalten und schauen, ob sich das Strom-Kurvenbild bei der neuen Mindestfrequenz glättet. Sollte das nicht helfen, muss ich wohl tiefer in die Konfiguration der Regelkurve einsteigen. Danke an alle für die fachliche Unterstützung bei diesem kniffligen Punkt.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für  Chiller KC-KWS-05-16

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16

Diese Fernbedienung ermöglicht eine präzisere Überwachung und Konfiguration der Betriebsparameter Ihres Chillers, was bei der Fehlersuche an drehzahlgeregelten Scroll-Verdichtern und deren Regelverhalten hilfreich sein kann.

157,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima (Chiller) wasserführend MUENR-140-H12T(K) 129,5|138,6 kW Kühlen|Heizen -R32

MundoClima (Chiller) wasserführend MUENR-140-H12T(K) 129,5|138,6 kW Kühlen|Heizen -R32

Ein moderner Kaltwassersatz mit effizienter Verdichtertechnologie, der als Referenzmodell zur Analyse von Leistungsaufnahmen und zum Vergleich der Teillastkennlinien bei komplexen Kälteverbundanlagen dienen kann.

46.459,99 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Kaltwassersatz MUENR-180-H12T - 164,0|180,0 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-180-H12T - 164,0|180,0 kW Kühlen|Heizen

Leistungsstarker Kaltwassersatz zur Untersuchung von Regelungseffekten im Teillastbetrieb, ideal für den Vergleich technischer Spezifikationen und Konfigurationsmöglichkeiten bei Scroll-Verdichter-Systemen in industriellen Kälteanwendungen.

66.688,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht