Verdampfervereisung bei R448A im Tiefkühllager trotz korrektem Druck

von Markus S. · 21.11.2026, 06:04 · 10 Aufrufe · 3 Antworten

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Guten Tag zusammen. Ich betreibe ein kleines Tiefkühllager für Gastronomiebedarf bei minus 20 Grad Celsius. In den letzten kalten Nächten habe ich vermehrt Probleme mit einer unerwarteten Eisbildung direkt am Verdampfer, obwohl der Saugdruck und die Überhitzung laut Anlagenmanometer absolut im grünen Bereich liegen. Das Kältemittel ist R448A. Die Abtauzyklen laufen zwar wie programmiert alle sechs Stunden, aber der Verdampfer setzt sich trotzdem innerhalb kürzester Zeit massiv zu. Könnte es sein, dass die hohe Luftfeuchtigkeit bei den aktuellen Wetterbedingungen draußen durch undichte Türdichtungen stärker ins Lager zieht als im Sommer? Ich habe die Dichtungen bereits auf sichtbare Defekte geprüft, konnte aber nichts feststellen. Oder spielt die Regelung des elektronischen Expansionsventils bei den niedrigen Außentemperaturen verrückt? Bin für jeden Hinweis aus der Praxis dankbar, da mir die manuelle Abtauung mittlerweile zu viel Zeit raubt. Was sind eure Erfahrungen mit dieser speziellen Kältemittelkombination unter winterlichen Bedingungen? Gibt es eventuell bekannte Schwachstellen in der Elektronik?

Thomas W. · 21.11.2026, 06:04

Hallo Markus. Das klingt nach einem klassischen Fall von Feuchtigkeitseintrag durch Konvektion. Auch wenn die Türdichtungen optisch intakt wirken, reicht ein minimaler Spalt oder ein verhärtetes Profil aus, um bei den aktuellen Temperaturunterschieden massiv Feuchtigkeit in den Raum zu ziehen. Bei minus 20 Grad im Lager kondensiert die Außenluft sofort an den kältesten Punkten, also direkt an deinen Lamellen. Prüfe bitte einmal, ob das Türschloss oder der Schließmechanismus noch stramm genug sitzen. Oft lockert sich das durch den häufigen Gebrauch im Gastronomiealltag. Ich würde zudem empfehlen, die Luftfeuchtigkeit im Lager einmal über 24 Stunden mit einem Datenlogger zu überwachen. Wenn du dort Spitzen hast, die mit den Türöffnungen korrelieren, liegt das Problem definitiv am Bauwerk und nicht an deiner Kältetechnik oder dem R448A.

Sabine K. · 21.11.2026, 06:04

Guten Tag Herr S., als Planerin sehe ich solche Phänomene bei R448A häufiger. Da das Kältemittel einen gewissen Temperaturgleit aufweist, müssen Sie bei der Auslegung der Überhitzung extrem präzise sein. Wenn die Regelung des elektronischen Expansionsventils bei kalten Außentemperaturen an ihre Regelgrenzen stößt, kann es zu einem kurzzeitigen Einspritzen von Nassdampf kommen, was die Vereisung fördert. Ist die Softwareversion Ihres Reglers aktuell? Manchmal hilft ein Update, um die PID-Parameter für den Winterbetrieb zu optimieren. Zudem sollten Sie gemäß der ChemKlimaschutzV prüfen lassen, ob die Anlage bei den aktuellen Lastzuständen noch innerhalb der Spezifikationen betrieben wird. Falls die Verdampfertemperatur zu weit absinkt, erreichen Sie schneller den Taupunkt der einströmenden Luft, was den Prozess des Zusetzens durch Eisbildung massiv beschleunigt.

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Danke für die schnellen Rückmeldungen. Thomas, dein Hinweis mit dem Türschloss ist ein Volltreffer. Beim Nachmessen habe ich tatsächlich festgestellt, dass die Tür nach dem Schließen nicht mehr komplett in die Dichtung zieht, was wohl an den verbogenen Scharnieren durch die schwere Belastung liegt. Das erklärt den enormen Eisanfall bei jedem Öffnen der Tür. Sabine, bezüglich des R448A werde ich nächste Woche einen Fachbetrieb hinzuziehen, um die PID-Parameter des Ventils neu einzustellen. Da die Anlage erst zwei Jahre alt ist, hoffe ich, dass wir ohne große Hardware-Eingriffe auskommen. Ich werde nun erst einmal die Tür mechanisch nachjustieren und beobachten, ob sich das Eisbild stabilisiert. Danke für die hilfreichen Tipps, das spart mir hoffentlich den anstehenden Notdienst-Einsatz am Wochenende.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x200x20 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x200x20 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Optimierte Luftführung durch eine passende Ausblaswabe kann helfen, den Luftstrom am Verdampfer effizienter zu leiten und eine punktuelle Eisbildung wirksam zu minimieren oder zu verhindern.

49,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x118x25/15 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x118x25/15 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Ein korrekter Luftaustritt ist entscheidend für den Wärmeaustausch. Diese Ausblaswabe unterstützt bei der Fehlerdiagnose, um sicherzustellen, dass keine feuchte Luft an den Verdampferlamellen unerwünscht kondensiert.

48,55 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Ausblaswabe mit den Maßen 1250x90x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW,  Carissa, Oscartielle und Linde.

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x90x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Carissa, Oscartielle und Linde.

Die Installation passgenauer Ausblaswaben kann die Luftzirkulation im Tiefkühllager verbessern, wodurch Feuchtigkeitsansammlungen reduziert und die Vereisungsgefahr am Verdampfer trotz korrektem Druck entscheidend verringert werden kann.

41,98 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht