Jahresarbeitszahl nach erstem Jahr unter Erwartung

von Dr. Ing. Heinrich V. · 21.11.2026, 06:04 · 30 Aufrufe · 3 Antworten

Dr. Ing. Heinrich V. · 21.11.2026, 06:04

Sehr geehrte Damen und Herren, ich analysiere aktuell die Daten meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe nach dem ersten vollen Betriebsjahr. Trotz korrekter Auslegung nach EN 12831 erreiche ich eine JAZ von lediglich 3,1. Die Systemtemperaturen liegen bei moderaten 35 Grad im Vorlauf. Der Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung scheint jedoch überproportional hoch zu sein, insbesondere da ich den Legionellenschutz wöchentlich über den Heizstab erzwinge, anstatt die WP-Leistung zu nutzen. Mich würde interessieren, wie Ihre diesbezüglichen Erfahrungen sind. Ist die Nutzung des Heizstabs bei einer modernen Anlage im Bestandsbau wirklich noch derart kontraproduktiv für die Bilanz? Ich stelle mir die Frage, ob eine Anpassung der WW-Hysterese oder eine zeitliche Begrenzung der Freigabe eine signifikante Verbesserung der Gesamteffizienz bewirken kann. Ich bitte um eine fachliche Einschätzung zur Priorisierung der Optimierungsmaßnahmen. Lohnt sich ein hydraulischer Umbau für eine bessere Schichtung oder sind die Einstellungen der Regelung hier der entscheidende Faktor? Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch unter Kollegen.

Markus K. · 21.11.2026, 06:04

Guten Tag Herr Dr. Ing. Heinrich V., Ihre Analyse deckt sich mit vielen Beobachtungen in der Praxis. Dass Sie den Legionellenschutz wöchentlich über den Heizstab realisieren, ist energetisch in der Tat der Hauptgrund für die schlechte JAZ. Ein Heizstab hat einen COP von 1,0, während Ihre Wärmepumpe bei den genannten 35 Grad Vorlauf vermutlich bei einem COP von 3,5 bis 4,0 arbeiten könnte. Das ist ein massives Verschenken von Effizienz. Ich empfehle Ihnen dringend, den Legionellenschutz gemäß DVGW W 551 anzupassen, sofern die Temperaturen im Speicher dies zulassen. Oft reicht eine tägliche Anhebung durch die Wärmepumpe selbst aus, statt den Heizstab zu bemühen. Prüfen Sie auch die WW-Hysterese. Wenn diese zu klein eingestellt ist, taktet das Gerät bei der Warmwasserbereitung unnötig oft. Ein hydraulischer Umbau wäre aus meiner Sicht erst der letzte Schritt, wenn die Regelungsoptimierung keinen Erfolg bringt.

Jürgen S. · 21.11.2026, 06:04

Hallo zusammen, ich habe bei meiner Anlage letztes Jahr genau dasselbe Problem gehabt. Die JAZ war unterirdisch, weil der Heizstab bei jeder Kleinigkeit angesprungen ist. Ich habe mich als gelernter Elektriker dann einfach mal hingesetzt und den Heizstab hart über einen Schütz für den normalen Heizbetrieb gesperrt und nur noch für echte Notfälle freigegeben. Das hat bei mir Wunder gewirkt. Probiert mal aus, die Freigabetemperatur der Wärmepumpe für das Warmwasser deutlich weiter nach unten zu setzen. Wenn die Hysterese zu eng ist, schaltet das Umschaltventil ständig hin und her. Seit ich die WW-Bereitung auf einmal täglich in den Vormittag gelegt habe, wenn die Lufttemperatur draußen am höchsten ist, läuft die Kiste wesentlich effizienter. Den ganzen hydraulischen Aufwand mit Schichtung und so würde ich mir sparen, das bringt meist weniger als eine saubere Parametrierung der Regelung.

Dr. Ing. Heinrich V. · 21.11.2026, 06:04

Vielen Dank für diese wertvollen Rückmeldungen. Besonders der Hinweis von Ihnen, Herr S., zur zeitlichen Begrenzung auf die wärmeren Tagesstunden erscheint mir logisch, da dies die Quellentemperatur und somit den COP direkt beeinflusst. Die pauschale Sperrung des Heizstabs werde ich unter Berücksichtigung der VDI 4645 prüfen, um sicherzustellen, dass die thermische Desinfektion nicht vollständig unterbunden wird. Ich werde nun schrittweise vorgehen: Zuerst weite ich die Hysterese für die Warmwasserbereitung aus und verschiebe das Zeitfenster. Sollte die JAZ nach einem weiteren Quartal nicht den Erwartungen entsprechen, werde ich die hydraulische Anbindung des Speichers genauer untersuchen. Es beruhigt mich zu hören, dass eine Anpassung der Regelung oft ausreicht, um das System im Sinne des GEG effizienter zu betreiben.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Optimierte Heizkreisfühler verbessern die Messgenauigkeit der Systemtemperaturen. Dies ist essenziell, um die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern und unnötige Laufzeiten des elektrischen Heizstabs durch präzisere Regelungsparameter zu minimieren.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Kältemittelleitung Kupferrohr isoliert 1/4" (6,35 mm) für Klimaanlagen | Wärmepumpen, verschiedene Längen

Kältemittelleitung Kupferrohr isoliert 1/4" (6,35 mm) für Klimaanlagen | Wärmepumpen, verschiedene Längen

13,13 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Kältemittelleitung Kupferrohr isoliert 1/4" (6,35 mm) für Klimaanlagen | Wärmepumpen, verschiedene Längen

Kältemittelleitung Kupferrohr isoliert 1/4" (6,35 mm) für Klimaanlagen | Wärmepumpen, verschiedene Längen

12,92 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht