Zum Inhalt
KlimaCorner

Optimierung der Heizkurve bei R290 Monoblock

von Markus S. · 21.11.2026, 06:04 · 16 Aufrufe · 5 Antworten

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Hallo zusammen, meine neue R290 Monoblockanlage läuft seit Mitte Oktober. Da es nun bei uns nachts regelmäßig Richtung null Grad geht, beobachte ich meine Heizkurve genauer. Aktuell steht die Steigung auf 0,8 bei einer Verschiebung von 2 Kelvin. Mein Haus ist ein saniertes Bestandsgebäude mit einer Heizlast von etwa 7 kW und ausschließlich Fußbodenheizung. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Räume abends bei sinkenden Außentemperaturen minimal auskühlen, während sie morgens fast zu warm sind. Ich überlege nun, die Steigung auf 0,7 zu senken und dafür den Fußpunkt anzuheben, um das Takten in den milden Mittagsstunden zu reduzieren. Hat jemand Erfahrung, wie sich R290-Systeme bei diesen Übergangstemperaturen idealerweise verhalten sollten? Ist ein leichterer Anstieg der Kurve bei 0 Grad für ein eher träges System wie die FBH ratsam, um die Vorlauftemperatur stabiler zu halten? Über sachdienliche Hinweise zur Feinjustierung wäre ich sehr dankbar. Ich möchte vermeiden, dass die Anlage durch zu häufiges Anpassen der Parameter unnötig in den unruhigen Betrieb gerät.

Thomas B. · 21.11.2026, 06:04

Hallo Markus, das ist ein bekanntes Phänomen bei R290-Geräten, die oft sehr modulationsfreudig sind. Bei einer Steigung von 0,8 für eine Fußbodenheizung im sanierten Bestand liegst du tendenziell schon recht hoch. In der Regel reicht bei gut gedämmten Objekten eine Steigung zwischen 0,4 und 0,6 vollkommen aus. Dass es morgens zu warm ist, liegt oft an der Trägheit des Estrichs, da die Anlage nachts noch auf den hohen Werten des Vortages fährt. Mein Rat: Senke die Steigung schrittweise um 0,1 und beobachte das Verhalten über 48 Stunden. Vermeide hektische Korrekturen, denn das System braucht Zeit, um den thermischen Abgleich der einzelnen Räume wieder einzupendeln. Prüfe zudem, ob du eine Nachtabsenkung aktiv hast. Bei Wärmepumpen ist ein durchgehender Betrieb oft effizienter, da die Heizlast bei konstantem Betrieb deutlich niedriger bleibt als beim morgendlichen Wiederaufheizen. Ein stabiler Vorlauf ist der Schlüssel zur Effizienz, nicht das ständige Regeln.

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Danke Thomas für die Einschätzung. Ich habe tatsächlich eine moderate Nachtabsenkung von 2 Grad eingestellt, vielleicht ist das bei dem aktuell milden Wetter der Grund für das morgendliche Überheizen. Ich werde die Steigung heute Abend mal auf 0,7 korrigieren und die Absenkung testweise komplett deaktivieren, um zu sehen, ob das System dann ruhiger durchläuft. Das mit der langen Einschwingzeit leuchtet ein. Ich werde mir die Vorlauftemperaturen über das Logging-Tool des Monoblocks ansehen, um zu sehen, ob das Takten bei der geringeren Steigung tatsächlich abnimmt. Gibt es hier Erfahrungen, ob der hydraulische Abgleich nach DIN EN 15378 zwingend eine Anpassung der Pumpenleistung erfordert, wenn die Heizkurve flacher gestellt wird?

Jürgen K. · 21.11.2026, 06:04

Guten Tag, als SHK-Meister sehe ich das täglich. Bitte vergessen Sie die Nachtabsenkung bei einer Wärmepumpe im Bestandsbau weitestgehend. Die Vorlauftemperaturen sind bei moderneren R290-Anlagen so niedrig, dass der Energieaufwand zum Wiederaufheizen des Estrichs den Vorteil der Absenkung meist zunichtemacht. Durch den flacheren Verlauf der Kurve erreichen Sie zudem eine längere Laufzeit, was den Verschleiß des Verdichters minimiert. Zum hydraulischen Abgleich: Dieser sollte bereits korrekt ausgeführt sein. Wenn Sie die Kurve ändern, regelt lediglich die Thermostat- oder ERR-Einstellung nach. Achten Sie darauf, dass der Durchfluss in den Heizkreisen offen bleibt, damit die Wärmepumpe ihre Energie loswird. Ein zu geringer Volumenstrom führt bei Monoblocks mit R290 oft zu einer Abschaltung wegen hoher Spreizung, was dann genau das Takten provoziert, das Sie vermeiden möchten.

Sandra M. · 21.11.2026, 06:04

Hallo Markus, ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Mein Projekt, eine R290-Anlage im sanierten Altbau, läuft nun seit zwei Jahren. Ich habe die Steigung mittlerweile bei 0,5 fest verankert und den Fußpunkt auf 24 Grad gesetzt. Das Haus ist ein Energiespeicher, daher ist die thermische Trägheit mein bester Freund. Sobald die Außentemperatur über 10 Grad steigt, schaltet die Anlage bei mir fast in den Standby, was völlig in Ordnung ist. Lass die Finger von den ERR-Reglern an der Wand, sofern diese bei dir nicht ohnehin abgeklemmt sind. Das Ziel sollte eine raumweise Temperaturregelung durch die Heizkurve sein. Wenn du merkst, dass einzelne Räume noch zu kalt sind, öffne den Durchfluss am Heizkreisverteiler dort etwas weiter, anstatt die gesamte Kurve anzuheben. Das ist deutlich effizienter für die Jahresarbeitszahl.

Markus S. · 21.11.2026, 06:04

Das sind exzellente Hinweise, danke an euch alle! Ich habe heute Morgen bereits die Nachtabsenkung herausgenommen und die Steigung auf 0,6 reduziert. Interessanterweise läuft die Pumpe jetzt mit einer deutlich niedrigeren Drehzahl und hält den Vorlauf sehr stabil bei etwa 30 Grad. Das Takten ist bereits spürbar zurückgegangen, auch wenn es draußen aktuell wieder recht mild ist. Ich werde das jetzt mal eine Woche so belassen und schauen, wie sich das Gebäude bei sinkenden Temperaturen verhält. Den hydraulischen Abgleich werde ich bei Gelegenheit noch einmal nachmessen, um sicherzugehen, dass die Spreizung bei der niedrigeren Vorlauftemperatur im idealen Bereich bleibt. Eure Tipps haben mir sehr geholfen, das System endlich besser zu verstehen.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm

Eine stabile Aufstellung der Monoblock-Wärmepumpe trägt zur Vibrationsdämmung bei und unterstützt den optimalen Betrieb, was bei der Feinjustierung der Heizkurve für konstante Anlagenbedingungen vorteilhaft ist.

76,41 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Ein präziser Heizkreis- oder Pufferspeicherfühler hilft der Steuerung, die Temperatur im System exakt zu erfassen, was die Grundlage für eine präzise Anpassung der Heizkurven-Steigung bildet.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Ein korrekter Durchfluss ist entscheidend für das Verhalten einer R290-Wärmepumpe in der Übergangszeit; der Durchflussmengenmesser stellt sicher, dass die hydraulischen Bedingungen zur optimierten Heizkurve passen.

149,70 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht