Ölrückführung bei R290-Kompaktanlagen im tiefen Teillastbereich

von Jürgen T. · 20.11.2026, 06:06 · 7 Aufrufe · 4 Antworten

Jürgen T. · 20.11.2026, 06:06

Moin Leute, ich brauche mal kurz euren Rat zu einer Sache. Wir haben neulich eine R290-Kompaktanlage für einen kleineren Kühlraum installiert. Jetzt, wo es draußen kühler wird, läuft die Kiste natürlich viel seltener unter Volllast. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass bei so geringen Fließgeschwindigkeiten in den Leitungen die Ölrückführung zum Verdichter kritisch werden könnte, besonders bei längeren Rohrleitungen. Die Anlage läuft aktuell oft in einem extremen Teillastbereich. Ich frage mich, ob ich hier eventuell über eine zyklische Ölrückführungssequenz nachsteuern muss oder ob die Herstellerparameter bei modernen R290-Verdichtern das heutzutage schon abfangen. Hat jemand von euch schon mal ähnliche Probleme mit Ölablagerungen im Verdampferbereich bei moderaten Außentemperaturen beobachtet? Ich will nicht, dass uns der Verdichter im nächsten Frühjahr wegen mangelnder Schmierung verreckt. Bin für jeden Tipp dankbar, wie ihr das bei euren Installationen löst, ohne gleich die ganze Regelstrategie komplett umzukrempeln. Danke für eure Hilfe!

Markus S. · 20.11.2026, 06:06

Hallo Jürgen, das Problem mit der Ölrückführung bei Propananlagen ist ein bekanntes Thema, da R290 eine geringere Öllöslichkeit aufweist als klassische HFKW-Kältemittel. Wenn die Anlage im tiefen Teillastbereich läuft, sinkt die Geschwindigkeit im Sauggasrohr tatsächlich unter das kritische Maß, sodass das Öl im Verdampfer liegen bleibt. Nach VDI 4645 und den üblichen Vorgaben zur Anlagensicherheit ist hier Vorsicht geboten. Ich empfehle dir, zunächst die Leitungsführung zu prüfen. Hast du Ölsammler oder entsprechende Hebebögen verbaut? Wenn der Verdampfer tiefer liegt als der Verdichter, wird es ohne zyklische Ölrückführung kritisch. Eine einfache Lösung ohne komplexe Regelungsänderung ist oft ein periodischer Laufzwang auf Nennleistung für zehn Minuten alle paar Betriebsstunden. Das spült das Öl meist ausreichend zurück.

Jürgen T. · 20.11.2026, 06:06

Danke für die schnelle Antwort, Markus! Die Anlage ist mit einem Hebebogen am Verdampferausgang ausgestattet, allerdings ist die Leitung mit knapp 15 Metern für einen so kleinen Verdichter ordentlich lang. Der Laufzwang klingt nach einem pragmatischen Ansatz, den ich vermutlich direkt über die bestehende Steuerung parametrieren kann. Hast du Erfahrungswerte, ob dieser Laufzwang bei der Effizienzmessung im Rahmen der BEG-Förderung oder für das GEG relevant wird? Ich möchte natürlich nicht, dass sich durch das künstliche Hochfahren die Jahresarbeitszahl spürbar verschlechtert. Hast du das bei deinen Projekten mal grob nachgerechnet oder ist der Einfluss vernachlässigbar?

Bernd K. · 20.11.2026, 06:06

Moin Jürgen, bleib mal entspannt. Die Verluste durch einen kurzen Laufzwang sind im Vergleich zu einem mechanischen Defekt am Verdichter durch Ölmangel absolut zu vernachlässigen. Wir verbauen bei R290-Anlagen in der Regel Frequenzumrichter, die wir so parametrieren, dass sie bei Unterschreitung einer Mindestdrehzahl über einen längeren Zeitraum kurzzeitig auf eine höhere Last fahren. Prüfe auch mal deine Saugleitungsdimensionierung. Oft sind diese bei älteren Planungen überdimensioniert, was bei Propan natürlich Gift für die Mitnahmegeschwindigkeit ist. Laut ChemKlimaschutzV und den geltenden Normen zur Anlagendichtheit solltest du bei Eingriffen in den Kältekreis unbedingt die Zertifizierung im Auge behalten. Wenn der Verdichter erst mal gefressen hat, hilft dir die ganze Effizienzbetrachtung nichts mehr.

Sabine L. · 20.11.2026, 06:06

Hallo in die Runde, als Planerin kann ich die Bedenken von Jürgen absolut nachvollziehen. Die Thematik Ölrückführung bei Teillast wird bei R290-Projekten leider oft unterschätzt, weil man sich zu sehr auf die GWP-Werte konzentriert. Bei längeren Leitungen ist ein Ölsammler vor dem Verdichter bei Kompaktanlagen oft die sicherere Wahl, wenn man die Regelung nicht zu stark durch Laufzwänge verfälschen will. Ich würde empfehlen, beim nächsten Wartungstermin den Ölstand im Verdichter, falls ein Schauglas vorhanden ist, genau zu dokumentieren. Wenn sich dort bei den aktuellen Außentemperaturen schon ein Absinken zeigt, ist der Laufzwang über die Steuerung die einzig saubere Lösung. Viel Erfolg beim Einstellen, die Anlage wird es dir durch eine deutlich längere Lebensdauer danken.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen

Dieses wassergeführte Chiller-System bietet eine alternative Lösung, bei der die Ölrückführungsproblematik durch indirekte Kühlung mittels Sekundärkreislauf umgangen wird, was das Risiko bei langen Kältemittelleitungen reduziert.

4.429,77 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen

Ein stabiler Kaltwassersatz zur Minimierung der direkten Verdampfung, wodurch eine unkritische Lastregelung erreicht wird und die ölspezifischen Herausforderungen von Kompaktanlagen im Teillastbetrieb konsequent vermieden werden können.

4.638,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-16-H12T - 14,0|16,0kW Kühlen|Heizen 400V

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-16-H12T - 14,0|16,0kW Kühlen|Heizen 400V

Der Chiller ermöglicht durch den Einsatz wassergeführter Technik ein präzises Teillastmanagement ohne die kritische Beeinflussung der internen Ölrückführung, was gerade in kleineren Kühlräumen die Betriebssicherheit signifikant verbessert.

4.443,25 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht