Moin Leute, gestern Nacht hatten wir hier im Norden den ersten richtigen Frost mit Bodenfrost und hoher Luftfeuchtigkeit. Mir ist bei meiner neuen Monoblock-Anlage direkt aufgefallen, dass das Kondensat zwar abgeführt wird, aber direkt vor dem Gerät einen kleinen Eispanzer auf dem Pflaster bildet, weil das Wasser nicht schnell genug versickert. Das sieht nicht nur gefährlich aus, ich mache mir auch Sorgen um die Statik oder mögliche Vereisung am Gehäuseboden. Ich überlege nun, ob ich eine Begleitheizung für den Ablauf nachrüste oder ob es eine elegantere Lösung gibt, wie zum Beispiel ein Kiesbett unter dem Gerät, das tiefer als die Frostgrenze reicht. Die aktuelle Montage auf Konsolen ist zwar stabil, aber das Wasser läuft halt genau darunter weg. Habt ihr das bei euch im Garten gelöst? Ich will ungern mit einer elektrischen Heizmatte nachhelfen, da das wieder die JAZ unnötig nach unten zieht. Bin für jeden Tipp dankbar, bevor der richtige Winter kommt.
Eispanzer auf der Bodenplatte: Abfluss der Kondensatwanne einfrieren?
Hallo Jens, das ist ein klassisches Problem bei Monoblock-Geräten, wenn die Entwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist. Als SHK-Meister rate ich Ihnen dringend von einer elektrischen Begleitheizung ab, da diese den Stromverbrauch unnötig in die Höhe treibt und Ihre JAZ verschlechtert. Das ist bei den aktuellen Strompreisen nicht wirtschaftlich. Die sauberste Lösung ist ein Schacht, der unter das Fundament führt und mit Schotter gefüllt ist. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass der Schacht unter der Frostgrenze endet, also mindestens 80 Zentimeter tief. Wenn Sie die Montage auf Konsolen beibehalten, legen Sie unter das Gerät ein isoliertes Rohr, das das Wasser gezielt in diesen Schacht leitet, statt es unkontrolliert auf die Bodenplatte laufen zu lassen.
Danke für die schnelle Rückmeldung, Markus! Der Tipp mit der Tiefe von 80 Zentimetern ist goldwert, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich dachte, ein einfaches Kiesbett von 30 Zentimetern würde reichen, aber bei Frost würde mir das Wasser dort natürlich wieder gefrieren und das Eis könnte sich bis unter das Gerät hochdrücken. Ich werde wohl den Untergrund punktuell aufgraben müssen. Kann man das bedenkenlos selbst machen oder sollte ich da jemanden ranlassen, der mir die Statik der Konsole noch einmal abnimmt? Ich will nicht, dass durch das Ausheben des Erdreichs unter der Bodenplatte die Standfestigkeit der Anlage leidet.
Jens, lass den Kopf nicht hängen, das kriegen wir hin. Ich bin zwar kein SHK-Profi, habe das bei meiner Anlage aber ähnlich gelöst. Ich habe unter dem Gerät eine Art kleine Auffangwanne aus Edelstahl angebracht, die das Kondensat über einen Schlauch in ein Sickerrohr leitet. Wichtig ist nur, dass der Schlauch ein ausreichendes Gefälle hat und das Ende im Rohr nicht im Wasser steht. Bei mir läuft das jetzt seit drei Wintern problemlos. Die VDI 4645 sieht für eine fachgerechte Montage ohnehin vor, dass Kondensat nicht unkontrolliert ableitet. Wenn Sie den Boden aufgraben, legen Sie einfach ein KG-Rohr mit Gefälle in den Schotterschacht. Das ist mechanisch sehr robust und verhindert, dass das Wasser die Bodenplatte unterspült.
Guten Tag zusammen. Ich möchte aus planerischer Sicht noch ergänzen, dass wir bei der Auslegung nach GEG auch die Aufstellfläche als Teil des Systems betrachten sollten. Ein Kiesbett ist gut, aber ein verdichtetes Schotterbett ist oft stabiler und verhindert Setzungen bei Frost-Tau-Zyklen. Bitte prüfen Sie bei solchen baulichen Veränderungen auch, ob durch das Ausheben des Erdreichs direkt am Fundament die Lastabtragung des Hauses beeinträchtigt wird. Wenn das Fundament der Wärmepumpe sehr nah am Haus steht, sollten Sie unbedingt einen Statiker hinzuziehen. Sicherheit geht vor, gerade wenn die Anlage eine gewisse Masse hat. Ein unnötiges Risiko bei der Standsicherheit sollte man vermeiden, da sonst auch die Gewährleistung des Herstellers in Gefahr geraten könnte.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Diese stabile Standkonsole erhöht das Außengerät zusätzlich, um die Bodenfreiheit zu vergrößern und so ein schnelleres Abfließen sowie bessere Versickerung des Kondensats im Bodenbereich zu ermöglichen.
667,00 €

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Die Aufstellbalken heben die Wärmepumpe weiter vom Untergrund ab. Dies verhindert, dass sich unter dem Gerät anstauendes Wasser in die Bodenplatte ausbreitet und dort gefriert.
76,41 €

Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG
Ein Frostschutzventil unterstützt den sicheren Betrieb der Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen, indem es die Entleerung bei drohender Vereisung sicherstellt und das System vor Schäden schützt.
127,95 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.