Sehr geehrte Kollegen, ich bin derzeit mit der Planung der Klimatisierung für eine Werkstatt mit vier großen Sektionaltoren betraut. Laut ASR A3.5 müssen wir die Raumtemperaturen bei überwiegend sitzender Tätigkeit auf mindestens 20 Grad halten. Durch den hohen Frequenzdurchlauf der Tore verlieren wir in den kalten Morgenstunden massiv Energie, was die Heizlastberechnung ordentlich in die Höhe treibt. Ich überlege nun, ob der Einsatz von leistungsstarken Torluftschleieranlagen allein ausreicht, um die geforderten Bedingungen einzuhalten, oder ob wir ergänzend eine spezifische Zonenheizung direkt an den Arbeitsplätzen benötigen, falls die Grundtemperatur im Hallenbereich kurzzeitig abfällt. Hat jemand von Ihnen Erfahrungen mit der behördlichen Abnahme bei solch extremen Lastfällen im gewerblichen Bereich? Ich möchte vermeiden, dass die Anlage zwar technisch funktioniert, aber im Prüfbericht aufgrund kurzzeitiger Temperaturschwankungen beim Toröffnen als nicht normkonform eingestuft wird. Wie bewerten Sie die energetische Bilanz in diesem Szenario?
ASR A3.5: Raumtemperaturvorgaben bei großen Rolltoren in Werkstätten
Hallo Jürgen, das Problem mit den Sektionaltoren kenne ich aus einer Speditionshalle, die wir letztes Jahr betreut haben. Torluftschleier sind zwar ein netter Ansatz, um den direkten Kaltlufteinfall zu mindern, aber gegen das Auskühlen der gesamten Hallenmasse bei häufigem Öffnen sind sie machtlos. Eine reine Zonenheizung mittels Infrarotstrahlern für die Arbeitsplätze ist hier aus meiner Sicht Pflicht, da die ASR A3.5 primär die Lufttemperatur am Arbeitsplatz bewertet. Bei der Abnahme durch die Gewerbeaufsicht zählt vor allem das Protokoll der Temperaturmessungen. Wir haben damals Sensoren auf 1,5 Metern Höhe installiert. Achten Sie bei der Auslegung auf eine Kaskadierung der Heizlast, damit Sie im Winter nicht die volle Last permanent durch die Tore jagen. Energetisch ist das natürlich ein Graus, weshalb Sie den Auftraggeber unbedingt frühzeitig über die Betriebskosten aufklären sollten.
Guten Tag Jürgen, Markus hat absolut recht. Ergänzend zum Thema energetische Bilanz sollten Sie bei der Planung nach dem GEG prüfen, ob eine Wärmerückgewinnung oder zumindest eine intelligente Steuerung der Tore über Lichtschranken in das Konzept einfließen kann. Bei einer Werkstatt dieser Größe ist der hydraulische Abgleich der Heizflächen oft zweitrangig gegenüber der eigentlichen Lüftungswärmeverlustberechnung. Ich würde Ihnen raten, die Zonenheizung als Strahlungsheizung auszuführen. Strahlungswärme erwärmt die Objekte und Personen direkt, ohne dass die Luftmasse beim Toröffnen sofort wieder nach draußen entweicht. Das ist bei weitem normkonformer und angenehmer für das Personal, als ständig gegen die kalte Zugluft anheizen zu müssen. Dokumentieren Sie die Simulationsrechnungen sorgfältig für das spätere Zertifikat.
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Der Hinweis auf die Strahlungsheizung leuchtet mir ein, da ich so die Raumtemperaturvorgabe der ASR A3.5 für die kritischen Zonen absichern kann, ohne die gesamte Halle übermäßig hochzuheizen. Wie handhabt ihr das bei der Übergabe der Anlagendokumentation? Muss ich den Prüfer proaktiv auf die abweichenden Messwerte im Torbereich hinweisen, oder ist es besser, eine Durchschnittstemperatur über den gesamten Arbeitsbereich nachzuweisen? Ich möchte ungern, dass mein Entwurf als mangelhaft eingestuft wird, nur weil die lokale Temperatur beim Öffnen des Tores kurzzeitig unter 20 Grad fällt.
Moin Jürgen, bleib locker. Prüfer sehen das meist pragmatisch, solange die Arbeitsplätze selbst normgerecht versorgt sind. Die ASR A3.5 bezieht sich auf den Arbeitsplatz, nicht auf den gesamten Hallenraum direkt hinter dem Tor. Wenn du die Zonenheizung gut planst, hast du dein Soll erfüllt. Ich baue bei solchen Projekten oft eine Vorrangschaltung ein. Die Heizung fährt im Torbereich leicht hoch, sobald die Lichtschranke die Öffnung registriert. Das ist technisch machbar und zeigt dem Prüfer, dass du dir Gedanken um den Komfort und die Norm gemacht hast. Lass dir bloß nicht einreden, dass du die ganze Werkstatthalle auf 20 Grad bringen musst, das wäre energetisch und wirtschaftlich völlig absurd.
Hallo zusammen, ich möchte noch kurz den Aspekt der BEG-Förderung einwerfen. Wenn ihr schon an der Wärmeerzeugung arbeitet, lohnt sich eine Betrachtung im Sinne der VDI 4645. Oft lässt sich die Zonenheizung wunderbar in ein bestehendes oder neues Wärmepumpensystem integrieren, sofern die Vorlauftemperaturen passen. Vergiss nicht, dass bei Arbeiten an der Regelungstechnik eine Elektrofachkraft die Sicherheitskette der Tore und der Heizung abnehmen muss. Die Kombination aus Torsteuerung und Heizungsaktorik ist eine sicherheitskritische Schnittstelle. Wenn das nicht sauber dokumentiert ist, hast du bei der Abnahme mehr Probleme als mit der bloßen Temperaturmessung. Ich würde das Thema Dokumentation der Schnittstellen nicht unterschätzen.
Sehr wertvolle Tipps, danke euch allen. Der Hinweis von Klaus bezüglich der Elektrofachkraft und der Schnittstellenverknüpfung ist Gold wert, das hatte ich in der rein thermischen Betrachtung etwas ausgeblendet. Ich werde jetzt die Kombination aus Infrarot-Zonenheizung und einer intelligenten Torsteuerung weiter verfolgen. Ich fühle mich nun deutlich sicherer, die Planung so beim Auftraggeber einzureichen. Die Argumentation über den Arbeitsplatzbezug der Norm statt der Gesamtraumtemperatur ist genau das, was ich für den Bericht brauche. Wenn die Gewerbeaufsicht dann doch meckert, habe ich zumindest die saubere Dokumentation der Vorrangschaltung als Beleg für meine Bemühungen.
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Heavy Kanalgerät FDU140KXE6F - 14,0|16,0 kW Kühlen|Heizen
Dieses leistungsstarke Kanalgerät ermöglicht eine gezielte Luftführung in großen Werkstätten, um die geforderte Raumtemperatur effizient zu halten und Wärmeverluste durch Toröffnungen auszugleichen.
2.652,37 €

Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA Wärmepumpe Split Außengerät mit 10,0 kW Heizleistung
Diese Wärmepumpe bietet die notwendige Heizleistung, um die Grundtemperatur in der Werkstatthalle stabil zu halten und eine energieeffiziente Lösung für die hohen Lastanforderungen zu bieten.
4.597,00 €

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
