Hallo zusammen, bei einer unserer gewerblichen Anlagen unter R449A-Betrieb beobachten wir seit den ersten kühleren Nächten eine hartnäckige Vereisung direkt am Gehäuse des Expansionsventils. Die Anlage ist in einem unbeheizten Außenbereich montiert, was die Thematik vermutlich verschärft. Die Anlage läuft zwar noch, aber die Regelgüte der Einspritzung leidet unter der Vereisung spürbar. Ich vermute, dass Feuchtigkeit in die Isolierung der Kälteleitung eingedrungen ist, bin mir aber unsicher, ob ein Tausch der Isolierung bei den aktuellen Temperaturen überhaupt Sinn ergibt oder ob das Problem tiefer liegt. Könnte eine Undichtigkeit am Fühleranschluss oder ein fehlerhafter Sitz des Fühlers an der Saugleitung das Problem verursachen? Ich bin für eine kurze Einschätzung dankbar, ob das ein typisches Problem für R449A bei niedrigen Außentemperaturen ist oder ob ich hier ein fundamentales Leck in der Kältemittelleitung suchen muss. Wir möchten die Anlage ungern komplett evakuieren müssen, wenn es nur an der Dämmqualität liegt. Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Vereisung am Expansionsventil: Ursachensuche bei R449A
Guten Tag Elena, das ist ein interessanter Fehlerfall. R449A ist als Zeotropes Gemisch zwar etwas anspruchsvoller in der Überhitzungsregelung, aber eine Vereisung direkt am Gehäuse deutet meist auf ein Leck in der Isolierung hin. Wenn die Luftfeuchtigkeit dort kondensiert und gefriert, haben Sie eine Kältebrücke geschaffen, die den Wärmeaustausch am Fühler negativ beeinflusst. Prüfen Sie unbedingt auch den festen Sitz des Fühlers an der Saugleitung. Wenn dieser durch die Vereisung thermisch entkoppelt wurde, spielt das Expansionsventil verrückt. Ich würde die Dämmung im Betrieb erst einmal trockenlegen und provisorisch mit Armaflex-Klebeband neu abdichten, bevor Sie den Kältekreis im Sinne der ChemKlimaschutzV unnötig öffnen.
Vielen Dank Markus für den Hinweis. Ich habe den Fühler heute Morgen bei einer kurzen Inspektion kontrolliert: Er saß tatsächlich nicht mehr ganz fest auf der Leitung, vermutlich hat sich die Schelle durch das abwechselnde Gefrieren und Auftauen leicht gelockert. Das erklärt auch, warum die Einspritzung so instabil wirkt. Ich werde versuchen, den Fühler erst einmal wieder korrekt zu positionieren und mit einem neuen Wärmeleitblech zu fixieren. Die Dämmung werde ich in einer etwas milderen Mittagssonne komplett erneuern. Sollte der Druckverlauf dann immer noch so stark schwanken, bleibt mir wohl doch nur die Druckprüfung des Systems übrig.
Hallo zusammen, ich kenne das Problem aus einer ähnlichen gewerblichen Kälteanlage. Wir hatten bei R449A das gleiche Phänomen. Bei uns war das Expansionsventil selbst leicht undicht, was bei den kühlen Temperaturen zu einer minimalen Abkühlung durch Kältemittelaustritt führte. Das sah anfangs auch nur nach Vereisung durch Feuchtigkeit aus, war aber ein schleichender Kältemittelverlust. Mein Rat: Wenn das Nachsetzen des Fühlers keine sofortige Besserung der Regelgüte bringt, prüfen Sie mit einem Lecksuchgerät direkt die Verschraubungen am Ventil. Manchmal lösen sich die Bördelverbindungen durch Vibrationen über die Zeit. Das ist ärgerlich, aber lieber frühzeitig finden, als später eine massive Störung im laufenden Betrieb zu riskieren.
Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Gerade bei Außenanlagen in unserem Klima muss die Isolierung absolut dampfdicht ausgeführt sein. Achten Sie bei der Erneuerung darauf, dass Sie alle Stöße verkleben, damit keine feuchte Außenluft hinter die Dämmung gelangen kann. Das ist bei Kälteanlagen genauso wichtig wie bei Wärmepumpen im Sinne der Effizienz nach VDI 4645. Bezüglich der Befürchtung bezüglich des R449A: Wenn Sie das System nicht öffnen müssen, lassen Sie es zu. Ein unnötiger Eingriff in den Kältekreis ist immer ein Risiko für die Dichtheit. Wenn Sie sauber arbeiten und die Isolierung wieder ordentlich verschließen, sollte das Problem mit der Regelgüte behoben sein, sofern das Ventil mechanisch noch intakt ist.
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-90-H12T - 82,0|90,0 kW Kühlen|Heizen
Sollte die Vereisung auf eine veraltete Anlage hindeuten, bietet dieser Kaltwassersatz moderne Steuerungstechnik für eine präzise Einspritzregelung unter anspruchsvollen Bedingungen im Außenbereich.
28.498,27 €

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen
Für den Betrieb bei kühleren Außentemperaturen unterstützen effiziente wasserführende Chiller eine stabilere Regelung der Lastzustände, um ungewollte Vereisungserscheinungen an kritischen Komponenten wie dem Expansionsventil zu vermeiden.
4.429,77 €

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16
Diese Fernbedienung ermöglicht eine genauere Überwachung und Parametrierung der Anlage, um Fehlfunktionen bei der Einspritzregelung frühzeitig zu erkennen und die Betriebssicherheit bei Kälteeinbrüchen zu erhöhen.
157,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
