Zum Inhalt
KlimaCorner

Einfluss der Vorlauftemperatur auf den Abtauzyklus bei 2 Grad Außentemperatur

von Jens W. · 17.11.2026, 06:05 · 12 Aufrufe · 2 Antworten

Jens W. · 17.11.2026, 06:05

Moin Leute, ich beobachte bei meiner Luft-Wasser-WP aktuell ein Phänomen, das mir etwas Kopfzerbrechen bereitet. Bei etwa 2 Grad Außentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit legt die Anlage gefühlt alle 45 Minuten eine Abtaupause ein. Das kostet natürlich ordentlich Strom, da der Heizstab dann kurzzeitig mitläuft, um die Bude warm zu halten. Mir ist aufgefallen, dass die Häufigkeit der Abtauvorgänge deutlich abnimmt, wenn ich die Heizkurve um zwei Grad anhebe. Ich vermute, dass durch die höhere Vorlauftemperatur mehr Energie im Puffer gespeichert ist und der Wärmetauscher der Außeneinheit dadurch eine etwas andere thermische Charakteristik aufweist. Ist das Einbildung oder ein bekanntes Verhalten? Klar ist, dass die Effizienz sinkt, wenn ich die Vorlauftemperatur unnötig hoch fahre. Aber dieses ständige Abtauen bei den aktuellen Bedingungen nervt tierisch und scheint die JAZ unnötig in den Keller zu treiben. Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht oder einen Tipp für die Optimierung der Abtauparameter?

Markus S. · 17.11.2026, 06:05

Hallo Jens, das ist eine sehr interessante Beobachtung, die physikalisch durchaus Sinn ergibt. Als SHK-Meister sehe ich das öfter. Wenn Sie die Heizkurve anheben, erhöhen Sie die mittlere Temperatur des Verflüssigers. Das führt dazu, dass der Verdampfer in der Außeneinheit nach dem Abtauvorgang schneller wieder auf eine Temperatur kommt, die den Wärmeaustausch effizienter gestaltet. Allerdings erkaufen Sie sich das durch eine höhere Leistungsaufnahme des Kompressors, was gemäß VDI 4645 den COP verschlechtert. Prüfen Sie doch mal, ob Ihre Anlage einen hydraulischen Abgleich hat. Oft takten WP bei hoher Luftfeuchtigkeit nur deshalb so häufig ab, weil der Volumenstrom im Heizkreis zu gering ist und der Rücklauf zu schnell abkühlt. Bevor Sie die Vorlauftemperatur dauerhaft anheben, wäre eine Optimierung des Volumenstroms der erste Schritt zur Effizienzsteigerung.

Tanja B. · 17.11.2026, 06:05

Moin Jens, ich bin zwar kein Profi, habe aber bei meiner Wärmepumpe genau das gleiche Spiel durch. Bei 2 Grad und Nebel ist das Gerät alle 50 Minuten in den Vereisungsmodus gegangen. Das nervt nicht nur, sondern frisst bei den aktuellen Strompreisen auch das Budget auf, das eigentlich für die BAFA-Förderung oder spätere Wartungskosten gedacht war. Ich habe statt der Heizkurve mal versucht, die Umwälzpumpe eine Stufe höher zu stellen. Das hat bei mir Wunder gewirkt, weil die Wärme nun deutlich besser abtransportiert wird und der Wärmetauscher nicht so schnell in den kritischen Bereich fällt. Vielleicht probierst du das mal aus, bevor du die Vorlauftemperatur permanent hochschraubst. Bei mir hat das die Abtauintervalle auf fast 90 Minuten gestreckt, ohne dass die Hütte kälter wurde. Versuch macht kluch!

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Ein präziser Heizkreis-Temperaturfühler zur optimierten Regelung der Vorlauftemperatur. Er unterstützt dabei, das Heizverhalten und somit auch die Abtauzyklen der Wärmepumpe effizienter und stabiler zu steuern.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter-Außengerät PUD-SHWM100YAA - R32, 400V-3Ph

Mitsubishi Electric Zubadan Inverter-Außengerät PUD-SHWM100YAA - R32, 400V-3Ph

Die Zubadan-Technologie bietet eine verbesserte Abtauleistung und konstante Heizleistung auch bei niedrigen Außentemperaturen. Sie reduziert die Häufigkeit der Abtaupausen und sorgt für effizientere Betriebsbedingungen im Winter.

6.048,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen

Diese Verkleidung schützt die Außeneinheit vor direkten Witterungseinflüssen wie Wind und Feuchtigkeit. Dies kann die thermische Charakteristik beeinflussen und somit die Häufigkeit von Vereisungen am Wärmetauscher verringern.

381,16 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht