Guten Tag die Herren, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung bei der Installation einer VRF-Anlage in einer Fertigungshalle mit knapp 7 Metern Deckenhöhe. Die Innengeräte sind als Kassetten in der abgehängten Decke montiert. Jetzt, da es draußen kälter wird und die Heizperiode beginnt, bemerke ich in den langen Kondensatleitungen, die quer durch die ungeheizten Dachzwischenräume verlaufen, vermehrt Probleme mit der Viskosität des Kondensats bzw. einer drohenden Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede. Meine Frage an die erfahrenen Planer unter Ihnen: Reicht eine einfache Kautschuk-Isolierung der Leitungen in den kalten Zonen aus, oder ist hier zwingend eine Begleitheizung vorzusehen, um ein Einfrieren bei extremeren Minusgraden zu verhindern? Ich möchte ungern riskieren, dass uns das Wasser durch Kondensation an der Außenseite der Rohre in die abgehängte Decke tropft und dort langfristig für Feuchteschäden sorgt. Wie handhaben Sie die Kondensatführung in derartigen Gewerbeobjekten? Haben Sie bei langen Leitungsstrecken in Außenbereichen mit Problemen zu kämpfen oder setzen Sie grundsätzlich auf eine aktive Beheizung der Rohre? Über fachliche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Kondensatmanagement bei gewerblichen VRF-Systemen in hohen Hallen
Guten Tag Markus, bei 7 Metern Deckenhöhe und ungeheizten Bereichen in den Dachzwischenräumen kommen Sie mit einer bloßen Kautschuk-Isolierung definitiv nicht weit. Das ist bauphysikalisch ein klassisches Problem: Die Temperaturdifferenz sorgt bei niedrigen Außentemperaturen zwingend für Taupunktunterschreitungen an der Rohroberfläche. Wenn das Kondensat dann nicht schnell genug abfließt oder die Leitung selbst bei Frost auskühlt, haben Sie den Schaden vorprogrammiert. Ich empfehle Ihnen hier dringend den Einbau einer selbstregelnden Begleitheizung. Diese verbraucht bei fachgerechter Ansteuerung nur dann Energie, wenn die Temperatur tatsächlich in den kritischen Bereich fällt. Achten Sie dabei unbedingt darauf, die Elektroinstallation von einer Elektrofachkraft durchführen zu lassen, um die Vorgaben der VDE-Richtlinien zu erfüllen. Sparen Sie nicht an dieser Stelle, denn Feuchteschäden in der abgehängten Decke sind später extrem teuer und kaum nachhaltig zu sanieren.
Servus Markus, da hat der Klaus vollkommen recht. Ich hatte letztes Jahr genau so einen Fall in einer Lagerhalle. Wir haben uns die Begleitheizung gespart und das hat uns im ersten harten Winter eiskalt erwischt. Das Kondenswasser in der Leitung ist bei Minusgraden im Dachbereich teilweise gefroren, was dann zu einem Rückstau bis in die Kondensatpumpe der Kassette geführt hat. Der anschließende Wasserschaden an der abgehängten Decke war nicht ohne. Seitdem verbauen wir bei allen Projekten mit langen Leitungsführungen durch ungeheizte Zonen immer eine Begleitheizung, die wir sauber unter die Isolierung packen. Das ist zwar ein Mehraufwand bei der Montage, rechnet sich aber durch die Betriebssicherheit sofort. Zudem ist das bei einer professionellen Abnahme nach geltendem Stand der Technik und in Hinblick auf die Gewährleistungsansprüche für dich als Fachkraft der einzig saubere Weg. Viel Erfolg bei der Nachrüstung, das bekommst du sicher gut hin.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] SET Aspen Silent+ Mini Lime BBJ Tauwasserpumpe inkl. Eckkanal und Kondensatschlauch](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/647/full/Aspen-Set.jpg)
[Paket] SET Aspen Silent+ Mini Lime BBJ Tauwasserpumpe inkl. Eckkanal und Kondensatschlauch
Eine zuverlässige Kondensatpumpe unterstützt den Abtransport der Flüssigkeit aus den Kassetten in hohen Decken und verhindert durch ihre Bauweise wirkungsvoll einen gefährlichen Rückstau in den Leitungen.
206,15 €

Klimaanlagen Wartung für 4 Innengeräte
Die professionelle Wartung durch Fachpersonal stellt sicher, dass Kondensatpumpen und Leitungsführungen regelmäßig überprüft werden, um Funktionsstörungen durch Ablagerungen oder Viskositätsprobleme während der kalten Jahreszeit zu vermeiden.
549,00 €

Lapp Mantelleitung - Feuchtraumkabel NYM-J 3 x 2,5 mm² - 10m Ring
Dieses robuste Feuchtraumkabel bietet die notwendige elektrische Basis, um eine Begleitheizung für Kondensatleitungen in ungeheizten Dachbereichen fachgerecht zu installieren und so das Einfrieren bei Minustemperaturen sicher auszuschließen.
18,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
