Ölrückführungsproblematik bei tiefer Sauggastemperatur im Tiefkühlverbund

von Markus S. · 16.11.2026, 06:04 · 38 Aufrufe · 1 Antworten

Markus S. · 16.11.2026, 06:04

Guten Tag zusammen. Ich stehe derzeit vor einer kniffligen Herausforderung bei einem Tiefkühlverbund, der mit R449A betrieben wird. Aufgrund der sinkenden Außentemperaturen im November haben wir im Maschinenraum deutlich niedrigere Umgebungstemperaturen, was zu einer ungewöhnlich niedrigen Sauggastemperatur führt. Wir beobachten nun, dass die Viskosität des Öls im Verdichter kritisch ansteigt, was die Ölrückführung aus den weit entfernten Verdampfern merklich verschlechtert hat. Hat jemand von Ihnen bereits Erfahrung damit gemacht, ob eine elektrische Begleitheizung am Ölabscheider in dieser Konstellation ausreicht, oder sollte man eher über eine Anpassung der Taktzeiten der Verdichter nachdenken, um die Gastemperatur künstlich anzuheben? Die Anlage läuft im Vollbetrieb, aber die Auswertung der Betriebsstunden zeigt ein auffälliges Taktverhalten bei Teillast. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Verdichter durch mangelnde Schmierung Schaden nehmen, bevor der harte Winter richtig einsetzt. Ich freue mich über einen fachlichen Austausch oder hilfreiche Tipps zur Optimierung der Parameter unter diesen spezifischen jahreszeitlichen Bedingungen. Vielen Dank für eure Unterstützung.

Thomas R. · 16.11.2026, 06:04

Guten Tag Markus, das klingt nach einem klassischen Problem bei R449A in der Übergangszeit. Ich habe bei einem ähnlichen Projekt mit einer Kälteleistung von 40 kW ebenfalls mit der Viskosität zu kämpfen gehabt. Eine Begleitheizung am Ölabscheider ist zwar ein guter Ansatz für den Stillstand, hilft Ihnen aber bei der dynamischen Rückführung in den Verdampfern im Betrieb kaum weiter. Ich empfehle Ihnen dringend, den Fokus auf die Saugleitungsführung und die Strömungsgeschwindigkeiten zu legen. Prüfen Sie, ob Sie durch eine Anpassung der Taktzeiten in Verbindung mit einer kurzen Anhebung der Sollwerte kurzzeitig höhere Gastemperaturen erreichen können, um das Öl zu mobilisieren. Achten Sie dabei aber zwingend auf die Vorgaben der ChemKlimaschutzV, falls Sie hier in die Einstellungen der Regelung eingreifen. Meiner Erfahrung nach wirkt oft schon eine Anpassung der Ölsumpfheizung in Kombination mit einem kontrollierten Anfettungszyklus Wunder, bevor die Verdichter in den kritischen Bereich laufen.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Kaltwassersatz MUENR-75-H12T - 70,0|75,0 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-75-H12T - 70,0|75,0 kW Kühlen|Heizen

Ein leistungsfähiger Kaltwassersatz zur Stabilisierung der Systemtemperaturen, der bei der präzisen thermischen Prozesssteuerung im Verbundsystem unterstützen kann, um ungünstige Betriebszustände bei tiefer Außentemperatur zu vermeiden.

21.967,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Kaltwassersatz MUENR-90-H12T - 82,0|90,0 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-90-H12T - 82,0|90,0 kW Kühlen|Heizen

Durch den Einsatz dieses Chillers kann eine konstante Last aufrechterhalten werden, was hilft, die Gastemperaturen im Gesamtsystem zu stabilisieren und die Problematik der schlechten Ölrückführung effektiv zu reduzieren.

28.498,27 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für  Chiller KC-KWS-05-16

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16

Diese Fernbedienung ermöglicht eine präzise Überwachung und Steuerung der Chiller-Parameter, um die Verdichtertaktung aktiv an die herrschenden Umgebungsbedingungen im Maschinenraum anzupassen und somit die Viskosität des Öls sicherzustellen.

157,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht