Moin. Ich plane derzeit die Standortwahl für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aufgrund der Grundstückssituation bleibt eigentlich nur eine Position in einer Gebäudeecke. Ich habe nun Bedenken wegen des Kurzschlusses der Luftströme. Wenn die kalte Ausblasluft gegen die Hauswand prallt und dann vom Ansaugbereich wieder teilweise eingezogen wird, müsste der COP doch eigentlich in den Keller gehen, oder? Hat jemand von euch Erfahrung mit solch einer Aufstellung? Ich überlege, ob eine bauliche Trennung oder ein Leitblech hier sinnvoll wäre, um den Wirkungsgradverlust bei Windstille zu verhindern. Oder mache ich mir da zu viele Gedanken und die intelligente Abtau-Steuerung moderner Geräte kompensiert diesen Umstand ohnehin? Ich möchte ungern eine Anlage installieren, die im Winter ständig gegen ihre eigene Kaltluft ankämpft. Für Tipps zur optimalen Ausrichtung in dieser engen Konstellation wäre ich sehr dankbar.
COP-Einbruch bei LWWP: Einfluss durch Aufstellung in Ecklage
Hallo Thomas, Ihre Sorge ist physikalisch absolut berechtigt. In der VDI 4645 wird der Mindestabstand zur Ansaugseite explizit geregelt, um genau diesen thermischen Kurzschluss zu vermeiden. Eine Eckaufstellung erhöht den Strömungswiderstand und begünstigt bei ungünstigen Windverhältnissen das Rezirkulieren der abgekühlten Luft. Wenn Sie die Wärmepumpe dennoch dort platzieren müssen, empfehle ich dringend eine strömungstechnisch optimierte Trennwand zwischen Ansaug- und Ausblasbereich. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass der Mindestquerschnitt für den Volumenstrom gemäß Herstellerangaben nicht unterschritten wird, sonst verlieren Sie durch den erhöhten Druckverlust mehr Effizienz, als Sie durch die Trennung gewinnen.
Danke Markus für den Hinweis zur VDI 4645. Ich hatte befürchtet, dass es auf bauliche Maßnahmen hinausläuft. Die Trennwand müsste ich dann wohl so gestalten, dass sie optisch nicht zu sehr ins Gewicht fällt, aber stabil genug gegen Windlasten bleibt. Sehen Sie das als kritisch für den hydraulischen Abgleich oder die generelle Anlageneffizienz an? Mein Ziel ist es, die BEG-Förderung mitzunehmen, und dafür muss ich die Jahresarbeitszahl auch im realen Betrieb erreichen. Nicht dass die Anlage bei Minustemperaturen in den Heizstab-Modus wechselt, weil der Verdampfer vereist.
Hey Thomas, mach dir mal nicht zu viel Stress. Ich habe letztes Jahr eine moderne LWWP in einer ähnlichen Ecke montiert. Die heutigen Geräte regeln den Lüfter sehr dynamisch. Bei moderaten Temperaturen merkt man kaum einen Unterschied, nur bei Dauerfrost wird die Abtauung etwas häufiger aktiv. Mein Tipp: Schau dir mal die Aufstellpläne von Herstellern wie Viessmann oder Daikin an. Die geben oft spezielle Abstände für Ecken an. Wichtig ist nur, dass die Ausblasrichtung nicht direkt gegen das Fenster zeigt, wegen der Vereisungsgefahr auf der Scheibe oder dem Putz. Ein vernünftiges Fundament mit genügend Abstand zur Wand wirkt oft Wunder, um die Luftzirkulation untenrum zu verbessern.
Sehr geehrte Herren, darf ich aus planerischer Sicht ergänzen? Eine Eckaufstellung ist immer ein Kompromiss. Neben der Rezirkulationsproblematik sollten Sie auch die Schallemissionen nicht unterschätzen. Die Hauswände wirken in einer Ecke wie ein Schalltrichter, was die Wahrnehmung der Immissionen bei Ihren Nachbarn verstärken kann. Prüfen Sie bitte die Vorgaben des GEG und der TA Lärm. Wenn Sie die Anlage ungünstig stellen, könnte die Schallreflexion an den Wänden dazu führen, dass Sie die Grenzwerte am nächsten Fenster des Nachbarn überschreiten. Das führt dann oft zu teuren nachträglichen Kapselungen oder gar zum Rückbau.
Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen. Das Argument mit der Schallverstärkung von Frau L. hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, das ist ein absolut valider Punkt, gerade im Hinblick auf den Nachbarschaftsfrieden. Ich werde wohl den Aufstellort noch einmal prüfen und gegebenenfalls das Gerät weiter von der Hauswand abrücken, um sowohl die Rezirkulation als auch die Schallreflexion zu minimieren. Die Investition in eine etwas längere Rohrleitung und ein stabileres Fundament ist sicher günstiger, als später die gesamte Anlage aufgrund von Lärmbeschwerden oder schlechten COP-Werten umsetzen zu müssen. Danke an alle für die fachlichen Inputs!
Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Diese Aufstellbalken heben das Außengerät an, was die Luftzirkulation unter der Wärmepumpe verbessert und das Risiko des Kurzschlusses der Luftströme bei Eckaufstellung effektiv mindert.
76,41 €

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen
Eine passende Verkleidung kann helfen, den Luftstrom gezielt zu führen und so einen unerwünschten Kurzschluss zwischen Ansaug- und Ausblasbereich in einer engen Ecklage zu verhindern.
381,16 €

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Die Standkonsole sorgt für einen stabilen Bodenabstand, welcher die Luftansaugung bei beengten Platzverhältnissen in einer Ecke optimiert und somit den Wirkungsgrad der Wärmepumpe unterstützt.
762,36 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.