Guten Tag zusammen. Ich habe bei meiner neuen Split-Klimaanlage, die ich primär zum Zuheizen verwende, ein Problem mit Feuchtigkeit am Wanddurchbruch. Trotz fachgerechter Installation und Verwendung der mitgelieferten Isolierung bildet sich dort bei den aktuell kühlen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit im November Kondenswasser. Das tropft mir leicht auf den Parkettboden unter der Inneneinheit. Ich vermute, dass der Taupunkt genau in der Schwachstelle des Wanddurchbruchs liegt, wo die Isolierung eventuell etwas gequetscht wurde. Gibt es hier spezifische Empfehlungen, wie man diesen Bereich besser abdichtet oder nachträglich isoliert, ohne die gesamte Kälteleitung neu verlegen zu müssen? Kann ich hier mit zusätzlichem Armaflex-Band arbeiten oder sollte ich den Durchbruch mit speziellem Dämmschaum ausschäumen? Über einen fachlichen Rat zur Vermeidung von Folgeschäden durch Feuchtigkeit am Mauerwerk wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Kälteleitungen: Kondenswasserbildung an der Isolierung im Durchbruch
Guten Tag Markus. Das ist ein leidiges Thema bei vielen Nachrüstungen. Wenn Sie die Anlage zum Heizen nutzen, haben wir auf der Saugleitung im Winter deutlich tiefere Temperaturen als im Sommerbetrieb. Die mitgelieferten Isolierungen sind oft nur für Standard-Kühlbetrieb ausgelegt und bei Kältebrücken im Mauerwerk schlicht zu dünn. Verwenden Sie auf keinen Fall Dämmschaum. Dieser ist nicht diffusionsdicht und wird sich langfristig mit Kondensat vollsaugen, was die Bausubstanz gefährdet. Empfehlenswert ist die Verwendung von Armaflex-Band, aber Sie müssen zwingend darauf achten, den Ringraum zwischen Isolierung und Wand mit dauerelastischem Dichtkitt oder speziellen Dichtmanschetten für Wanddurchbrüche abzuschließen. Die Luft darf nicht zirkulieren können, sonst haben Sie das Problem der Kondensation im Kernbohrungsbereich.
Hallo Klaus, vielen Dank für die schnelle Antwort! Das mit dem Dämmschaum leuchtet ein, den lasse ich weg. Ich habe aktuell nur die Leitung mit der mitgelieferten Hülle durchgesteckt und das Loch mit ein wenig Bauschaum von innen zugemacht. Das scheint also genau die falsche Stelle zu sein. Sollte ich das bestehende Material im Durchbruch also komplett entfernen und durch das von dir genannte Armaflex-Band ersetzen? Ich habe etwas Sorge, die Leitung beim Auskratzen zu beschädigen. Gibt es da eine Vorgehensweise, wie ich die Isolierung im Durchbruch ohne Demontage der Leitungen effizient verstärke?
Moin Markus, ich bin selbst SHK-Meister und sehe das Problem ständig. Das Wichtigste ist die Dampfdiffusionsdichtigkeit nach VDI 4645. Wenn du das nicht sauber ausführst, sammelt sich Feuchtigkeit im Mauerwerk und du hast in zwei Jahren Schimmel am Wandanschluss. Mein Tipp: Besorge dir Armaflex-Schläuche mit einem größeren Durchmesser, schneide sie längs auf und lege sie stramm um die bestehende Leitung. Dann das Ganze mit dem Band penibel abkleben. Wichtig ist, dass der Durchbruch zur Wand hin mit einer dampfdichten Versiegelung, zum Beispiel auf Basis von Butylkautschuk, verschlossen wird. Nur so verhinderst du, dass warme Innenraumluft an das kalte Kupferrohr gelangt. Die Installation muss immer so erfolgen, dass keine Konvektion im Durchbruch stattfindet.
Hallo zusammen. Ergänzend zu den Kollegen möchte ich noch anmerken, dass ihr bei all den mechanischen Arbeiten penibel darauf achten solltet, die Kälteleitungen nicht zu stark zu biegen. Bei der Arbeit mit Kältemitteln gelten strenge Vorgaben nach der ChemKlimaschutzV. Wenn ihr beim Isolieren zu viel Zug ausübt, können sich kleinste Haarrisse an den Bördelverbindungen bilden, was zu schleichenden Kältemittelverlusten führt. Da du die Anlage aktiv zum Heizen nutzt, ist die thermische Last am Kompressor zudem höher. Ich würde dir empfehlen, auch den Rest der Außeneinheit auf Isolierung zu prüfen. Manchmal reicht schon eine leichte Nachbesserung mit Kautschukmatten an der Stelle, wo das Rohr in den Durchbruch geht. Achte auch darauf, dass das Gefälle der Kondenswasserleitung von der Inneneinheit weg zur Wand hin stimmt, damit sich dort kein Wasser staut.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK 25 ZSX-WFB + SRC 25 ZSX-W - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/20773/full/SET-SRK20-25-35-50-60ZSX-WB-SRC20-25-35-50-60ZSX-W-600-600.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK 25 ZSX-WFB + SRC 25 ZSX-W - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen
Dieses hochwertige Markengerät verfügt über eine erstklassige Isolierung der Kälteleitungen, was das Risiko von Kondenswasserbildung an kritischen Wanddurchbrüchen bei effizientem Heizbetrieb signifikant reduziert.
1.953,00 €
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VG2 - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/20774/full/25803_1.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W + MUZ-LN25VG2 - 2,5|3,2 kW Kühlen|Heizen
Die moderne Split-Klimaanlage bietet eine exzellente Verarbeitungsqualität bei der Schlauchisolierung, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Taupunkt sicher außerhalb des Mauerwerks zu halten.
1.934,23 €
![[Paket] Daikin Klimaanlage Ururu Sarara FTXZ25N + RXZ25N - 2,5|3,6kW Kühlen|Heizen inkl. Infrarotfernbedienung](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/21604/full/SET-FTXZ25-35-50N-RXZ25-35-50N-Infrarot-FB-600-600.jpg)
[Paket] Daikin Klimaanlage Ururu Sarara FTXZ25N + RXZ25N - 2,5|3,6kW Kühlen|Heizen inkl. Infrarotfernbedienung
Dieses Premium-Modell ist besonders auf hohe Energieeffizienz ausgelegt und sorgt durch eine optimierte, dichte Leitungsführung für weniger Feuchtigkeitsanfälligkeit an problematischen Wanddurchführungen bei kalten Temperaturen.
3.843,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.