Moin Leute, ich beobachte bei meiner Sole-WP aktuell ein seltsames Phänomen. Die Eingangstemperatur vom Kollektor liegt für die Jahreszeit noch recht hoch bei 8 Grad, aber der Druck in der Soleleitung schwankt extrem, sobald der Verdichter anspringt. Kann es sein, dass sich im Solekreis Luftpolster bilden, die bei der aktuellen Abkühlung zu einem vorzeitigen Leistungsabfall führen? Ich habe vor drei Monaten das Ausdehnungsgefäß getauscht und seitdem ist der Druck leicht instabil. Ehrlich gesagt bin ich etwas ratlos, da die Anlage ansonsten einwandfrei läuft. Ich überlege, ob ich den Solekreis nochmal komplett neu entlüften muss oder ob das an der Umwälzpumpe liegt, die vielleicht nicht mehr den nötigen Durchfluss schafft. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat, ob ich hier tiefer in die Hydraulik einsteigen muss oder ob das ein bekanntes Thema bei den ersten kalten Nächten im November ist.
Sole-WP: Tauschervereisung bei hoher Quellentemperatur?
Hallo Jens, das klingt sehr nach einer Lufteinschließung, besonders da du erst vor drei Monaten am Ausdehnungsgefäß gearbeitet hast. Wenn das MAG nicht fachgerecht nach VDI 4645 eingebunden oder nicht ausreichend entlüftet wurde, zirkulieren kleinste Blasen im System. Bei 8 Grad Quellentemperatur sollte die Anlage eigentlich stabil laufen, ohne Druckschwankungen. Prüfe bitte einmal das Sicherheitsventil am Solekreis, ob dort eventuell Sole ausgetreten ist oder Luft nachgezogen wurde. Bei Sole-Wärmepumpen ist das Thema Entlüftung oft unterschätzt. Eine Luftblase direkt vor der Soleumwälzpumpe kann das von dir beschriebene Verhalten beim Anlauf des Verdichters erklären, da die Pumpe kurzzeitig gegen einen Widerstand ankämpft.
Danke für die schnelle Einschätzung, Markus. Das Sicherheitsventil ist trocken, aber beim Entlüften über den höchsten Punkt kam vorhin tatsächlich noch etwas Luft. Ich habe den Anlagendruck jetzt wieder auf den Sollwert von 1,5 Bar korrigiert. Mal sehen, ob das Anlaufen des Verdichters morgen früh immer noch zu diesen heftigen Ausschlägen im Manometer führt. Kann es sein, dass durch das neue MAG der Vordruck falsch eingestellt ist? Ich habe den Wert einfach vom alten Gefäß übernommen, aber vielleicht hätte ich das Vordruck-Polster neu berechnen müssen. Falls die Schwankungen bleiben, werde ich wohl nicht um eine professionelle Spülung mit einer leistungsstarken Befüllpumpe herumkommen, um alle Reste rauszubekommen.
Jens, genau da liegt oft der Hund begraben. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss immer auf die statische Höhe deiner Anlage abgestimmt sein, plus Sicherheitszuschlag. Wenn der Vordruck zu niedrig ist, hast du bei kaltem Rücklauf kaum noch Puffer, und das System schwingt instabil. Das hat nichts mit der Außentemperatur zu tun, sondern ist rein physikalisch bedingt. Als erfahrener SHK-Meister rate ich dir dringend, das Gefäß nochmal separat zu prüfen. Trenne es hydraulisch ab, lass den Druck am Ventil ab und messe den Gasvordruck. Er sollte etwa 0,2 Bar über dem statischen Druck deiner Soleleitung liegen. Wenn das passt, hast du Ruhe im System und der Verdichter läuft wieder ohne Kavitationsgeräusche.
Ich habe bei meiner Wärmepumpe auch lange mit dem Druck gekämpft, besonders in den ersten Monaten nach der Inbetriebnahme. Bei mir lag es damals tatsächlich an der Sole-Umwälzpumpe, die im Bereich der Leistungsaufnahme zu hoch eingestellt war, was in Kombination mit einer leichten Blasenbildung zu diesem Flattern führte. Hast du mal in die Konfiguration geschaut, ob die Pumpe auf Konstantdruck steht? Seit ich den hydraulischen Abgleich der Quelle mittels Durchflussmesser verfeinert habe, läuft die Anlage absolut ruhig. Manchmal ist es gar nicht die Hardware, sondern die Steuerung der Pumpe, die bei hohen Quellentemperaturen mit der Kennlinie nicht klarkommt. Ein kleiner Eingriff in die Pumpenelektronik hat bei mir Wunder gewirkt.
Sehr interessanter Punkt, Birgit. Ich möchte noch ergänzen, dass bei Sole-Wärmepumpen auch das Mischungsverhältnis des Frostschutzes den Widerstand beeinflusst. Wenn die Konzentration der Sole zu hoch ist, erhöht sich die Viskosität, was gerade bei kühleren Kollektortemperaturen den Anlaufwiderstand massiv steigert. Jens, wenn du sicher bist, dass keine Luft mehr im System ist, lass mal die Dichte der Sole prüfen. Laut GEG und den aktuellen Herstellerrichtlinien ist hier Präzision gefragt, um die Effizienz der Anlage nicht unnötig zu schmälern. Ich würde an deiner Stelle auch die BEG-Unterlagen durchgehen, ob vielleicht ein Fachbetrieb für die jährliche Wartung im Rahmen der Förderung noch Gewährleistung bietet. Manchmal lohnt es sich, hier den Profi ranlassen, bevor die Pumpe durch das ständige Takten Schaden nimmt.
Passende Produkte aus unserem Shop

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**
Dieser Durchflussmengenmesser unterstützt Sie dabei, den korrekten Durchfluss im System zu überprüfen, um Schwankungen durch mögliche Luftpolster oder eine defekte Umwälzpumpe in Ihrer Sole-WP zu diagnostizieren.
140,95 €

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen
Ein genauer Durchflussmesser ist essenziell, um die Hydraulik Ihres Solekreises zu überwachen. Damit lassen sich Instabilitäten im Betrieb verifizieren und Fehlfunktionen der Umwälzpumpe zuverlässig ausschließen oder identifizieren.
120,95 €

Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG
Das Frostschutzventil hilft, kritische Zustände bei Vereisung oder Druckproblemen abzusichern und schützt die Wärmepumpe vor Schäden, falls der Leistungsabfall aufgrund unzureichender Durchströmung des Wärmetauschers eintritt.
127,95 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
