Guten Tag zusammen. Ich habe in meinem Bestandshaus von 1995 kürzlich eine R290-Monoblock-Wärmepumpe in Eigenleistung installiert. Die Kältekreis-Installation blieb komplett unangetastet, das System läuft soweit prima. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich den hydraulischen Abgleich bei den alten Typ-22-Heizkörpern am effizientesten umsetze. Die Spreizung liegt bei aktuellen Außentemperaturen um 5 Grad noch recht hoch bei 8 bis 10 Kelvin. Sollte ich zwingend auf voreinstellbare Thermostatventile umrüsten oder reicht ein grober Abgleich über die Rücklaufverschraubungen aus? Ich möchte die Vorlauftemperatur für den Winterbetrieb so gering wie möglich halten, um die Effizienz zu maximieren. Gibt es hier Erfahrungen, wie kritisch das bei einer modulierenden WP wirklich ist? Für praxisnahe Tipps von den Profis hier wäre ich sehr dankbar, da die Anlage ja doch sehr empfindlich auf zu geringe Durchflüsse reagiert. Meine Anlage läuft aktuell mit einer fixen Pumpenleistung, aber ich überlege, auf druckgeregelten Betrieb umzustellen. Welche Erfahrungen habt ihr da bei gemischten Heizsystemen gemacht?
Hydraulik-Abgleich bei Bestandsheizkörpern nach R290 Monoblock-Installation
Guten Tag Markus. Erst einmal Glückwunsch zum erfolgreichen Projekt. Als SHK-Meister rate ich Ihnen dringend von einer bloßen Drosselung über die Rücklaufverschraubungen ab. Um die Anforderungen der VDI 4645 zu erfüllen und Ihre Wärmepumpe effizient zu betreiben, sind voreinstellbare Thermostatventile unerlässlich. Diese ermöglichen Ihnen eine präzise Durchflussregulierung, die für die modulierende Betriebsweise Ihrer R290-Anlage absolut kritisch ist. Stellen Sie unbedingt auf den druckgeregelten Pumpenbetrieb um. Eine fixe Pumpenleistung führt bei der Wärmepumpe oft zu unnötigem Stromverbrauch und gefährdet den notwendigen Mindestvolumenstrom bei geschlossenen Thermostaten. Mit der richtigen Druckregelung vermeiden Sie zudem Strömungsgeräusche in Ihren Typ-22-Heizkörpern. Investieren Sie die Zeit in den hydraulischen Abgleich, es lohnt sich definitiv für Ihre Jahresarbeitszahl.
Hallo Markus, ich habe das bei meinem Umbau letztes Jahr genau wie du gemacht. Ich bin auch kein Fachmann, habe mich aber mit dem Thermostat-Tausch an alle Heizkörper gewagt. Das war zwar eine elendige Schrauberei, aber bei meinen alten Bestandsheizkörpern hat es die Vorlauftemperatur spürbar gesenkt. Ich konnte danach mit der Kennlinie deutlich runtergehen, ohne dass es im Wohnzimmer ungemütlich wurde. Mein Tipp: Besorg dir ein IR-Thermometer und messe die Temperaturdifferenz an den Heizkörpern systematisch durch. Wenn du den Abgleich sauber machst, läuft die Pumpe viel gleichmäßiger. Die Mühe lohnt sich echt, besonders wenn du noch Fördermittel nach der BEG-Richtlinie beantragen willst, da ist der Nachweis des hydraulischen Abgleichs ohnehin Pflicht. Viel Erfolg beim Finetuning!
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Sabine, dein Hinweis mit dem IR-Thermometer ist Gold wert, das werde ich am Wochenende direkt umsetzen. Thomas, deine fachliche Einschätzung bestätigt meine Sorgen, dass die Rücklaufverschraubungen allein hier nicht ausreichen werden. Ich werde mich dann wohl doch an den Austausch der Ventile machen, auch wenn das bei den alten Anschlüssen sicher noch eine Herausforderung wird. Bezüglich der Pumpeneinstellung habe ich heute Morgen bereits testweise auf die druckgeregelte Kennlinie gewechselt. Das Ergebnis ist schon jetzt spürbar ruhiger im gesamten System. Der Mindestvolumenstrom scheint bei meiner gewählten Einstellung auch bei leicht schließenden Ventilen noch gut abgedeckt zu sein. Ich werde den Prozess jetzt Schritt für Schritt angehen und versuchen, das System auf ein stabiles Temperaturniveau einzupendeln.
Passende Produkte aus unserem Shop

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**
Dieser Durchflussmengenmesser ermöglicht eine präzise Überprüfung des Volumenstroms, was für die korrekte Einstellung und Optimierung der hydraulischen Verteilung bei Bestandsheizkörpern nach einer Wärmepumpeninstallation essentiell ist.
140,95 €

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen
Ein exakter hydraulischer Abgleich erfordert zuverlässige Messdaten. Dieser Durchflussmengenmesser unterstützt Sie dabei, die Durchflussmengen Ihrer Heizkörper präzise zu justieren, um die Effizienz der Wärmepumpe nachhaltig zu steigern.
120,95 €

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Zur optimalen Regelung der Vorlauftemperatur und Vermeidung von Taktung bei modulierenden Wärmepumpen kann ein präziser Heizkreisfühler entscheidend sein, um die Effizienz im gesamten System korrekt abzubilden.
70,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
