Kondensatmanagement bei Luft-Luft-WP im Heizbetrieb an der Fassade

von Jens B. · 11.11.2026, 06:01 · 26 Aufrufe · 2 Antworten

Jens B. · 11.11.2026, 06:01

Moin zusammen, ich betreibe im Winter mein Wohnzimmer per Split-Klimagerät. Das Außengerät steht direkt neben der Terrasse. Jetzt wo es nachts kühler wird und die Luftfeuchtigkeit steigt, läuft das Kondensat beim Abtauen ordentlich aus dem Gehäuse. Das Problem ist, dass mir das Wasser auf dem Terrassenpflaster eine Eisfläche bildet, die gefährlich rutschig wird. Die bisherige Lösung mit einer einfachen Rinne reicht nicht aus, da das Wasser anscheinend unkontrolliert aus verschiedenen Öffnungen im Bodenblech austritt. Ich überlege nun, eine beheizbare Kondensatwanne oder zumindest eine kontrollierte Ablaufleitung nachzurüsten. Hat jemand Erfahrung damit, wie man das am besten an einem hängenden Außengerät befestigt, ohne die Gehäusestruktur zu beschädigen oder das Abtauverhalten durch zu viel Kälteeintrag zu stören? Bin für praktische Tipps zur Montage dankbar, damit ich nicht jeden Morgen mit dem Eimer Streusalz auf die Terrasse muss. Gibt es da fertige Sets oder ist Bastellösung angesagt?

Markus K. · 11.11.2026, 06:01

Moin Jens, das Problem kenne ich nur zu gut. Ich bin selbst SHK-Meister und sehe das bei meinen Kunden regelmäßig. Dass das Wasser aus verschiedenen Öffnungen tritt, liegt an der Gehäusekonstruktion, die für den Luftdurchsatz bei Abtauvorgängen optimiert ist. Ein einfacher Schlauchanschluss an nur einer Stelle reicht hier meist nicht aus. Ich empfehle dir eine universelle Kondensatwanne aus Edelstahl mit integriertem Heizband, die unter das Gehäuse montiert wird. Achte bei der Montage darauf, dass keine tragenden Gehäuseteile angebohrt werden, um die Korrosionsbeständigkeit und die Statik nicht zu gefährden. Das Heizband muss zudem über einen Thermostaten gesteuert werden, damit es nur bei Frostgefahr einschaltet. Bitte lass den elektrischen Anschluss unbedingt von einer Elektrofachkraft vornehmen, um den VDE-Vorgaben zu entsprechen und den Versicherungsschutz bei einem Defekt nicht zu gefährden.

Sabine F. · 11.11.2026, 06:01

Hallo Jens, ich habe bei meinem eigenen Split-Gerät im letzten Winter eine etwas pragmatischere Lösung gefunden, nachdem mir die Eisplatte fast zum Verhängnis wurde. Anstatt das Gehäuse anzubohren, habe ich eine maßgefertigte Wanne aus Kunststoff direkt auf die Konsolen unter das Gerät gelegt und mit Gummipuffern schwingungsentkoppelt. Das Kondensat leite ich über einen isolierten Schlauch in ein Kiesbett neben der Terrasse, was bisher hervorragend funktioniert. Wichtig ist jedoch, dass das Gefälle absolut gleichmäßig ist, damit das Wasser im Schlauch nicht gefriert. Ich habe zusätzlich ein selbstregulierendes Heizkabel in den Ablaufschlauch eingezogen, was die Eisschichtbildung in der Leitung verhindert. Seitdem habe ich Ruhe und muss nicht mehr mit Streusalz arbeiten. Das ist zwar etwas Bastelei, aber für eine private Anwendung absolut praxistauglich und schont die Fassade sowie das Gerät.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Daikin Standkonsole SKS | EKMST1

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1

Diese standfeste Konsole ermöglicht eine erhöhte Montage des Außengeräts, wodurch sich unter dem Gerät mehr Raum für eine gezielte Kondensatführung und Entwässerung ergibt.

667,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen

Eine hochwertige Verkleidung kann helfen, das Außengerät optisch aufzuwerten und bietet zusätzliche Möglichkeiten, das Kondensatmanagement diskret in ein Schutzgehäuse zu integrieren.

381,16 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm

Diese stabilen Aufstellbalken heben die Wärmepumpe sicher vom Boden ab, um das Abfließen von Tauwasser zu verbessern und eine gefahrlose Ableitung zu ermöglichen.

76,41 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht