Hi Leute, ich bin gerade dabei, meine Multisplit-Anlage für das Obergeschoss fertig zu installieren. Bei der ersten Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass der integrierte Sensor am Innengerät durch den Luftzug oder die Position unter der Decke teilweise stark von der tatsächlichen Raumtemperatur im Aufenthaltsbereich abweicht. Besonders im Heizbetrieb steigt die warme Luft nach oben, was dazu führt, dass die Heizung viel zu früh runterregelt, obwohl es am Boden noch kühl ist. Habt ihr Tipps, wie man das am besten lösen kann? Sollte ich externe, smarte Thermostate nutzen und irgendwie mit der Anlage verknüpfen, oder gibt es Möglichkeiten, die Offset-Werte in der Steuerung anzupassen? Bin für jeden praxistauglichen Hinweis dankbar, da ich die Anlage nicht unnötig takten lassen will. Vielleicht hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und eine saubere Lösung gefunden, die ohne große Bastelarbeit auskommt. Danke schon mal vorab.
Positionierung des Raumtemperatursensors bei Klimaanlagen
Hallo Jens, das Problem ist bei der Wandmontage von Innengeräten unter der Decke leider bauartbedingt. Da die warme Luft bei Konvektion immer nach oben steigt, misst der Sensor dort oben meist ein bis drei Grad mehr, als du dich tatsächlich aufhältst. Als SHK-Meister rate ich dir dringend davon ab, einfach nur den Offset-Wert in der Software zu verstellen, da dieser bei unterschiedlichen Außentemperaturen selten linear funktioniert. Manche Premium-Hersteller bieten für ihre Klimasysteme optionale kabelgebundene Wand-Fernbedienungen an, die als externer Referenzsensor dienen können. Das ist die sauberste Lösung, da die Regelung der Anlage dann direkt den Wert von der Fernbedienung übernimmt und nicht mehr auf den internen Sensor unter der Decke schaut. Prüfe doch mal im technischen Handbuch deines Modells, ob eine solche Erweiterung per BUS-System unterstützt wird.
Hey Jens, ich stand bei meinem Umbau letztes Jahr vor exakt dem gleichen Dilemma. Bei mir hat der Einbau einer externen Steuerung via WLAN-Modul und passender Smarthome-Integration geholfen. Ich nutze einen einfachen, batteriebetriebenen Temperatursensor in Sitzhöhe, der über eine Logik den Sollwert der Klimaanlage dynamisch anpasst. Das verhindert dieses nervige Takten der Inverter-Technik, was auch den Verschleiß am Kompressor reduziert. Achte aber darauf, dass du beim Einbau solcher Drittkomponenten nicht versehentlich in die Sicherheitsabschaltungen eingreifst, die gemäß VDI 4645 für den ordnungsgemäßen Betrieb zwingend erforderlich sind. Für die BEG-Förderung war bei mir übrigens wichtig, dass die Anlage insgesamt effizient läuft, daher ist eine saubere Regelung der Raumtemperatur in der Übergangszeit wirklich Gold wert. Viel Erfolg beim Optimieren!
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Heavy Kabelfernbedienung RC-ES1
Diese kabelgebundene Fernbedienung für Mitsubishi Heavy Geräte ermöglicht eine präzisere Temperaturmessung direkt an der Wandbedieneinheit anstatt am Innengerät unter der Zimmerdecke zur verbesserten Regelung.
251,99 €

Mitsubishi Heavy Kabelfernbedienung RC-EX3D
Die RC-EX3D bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten und fungiert als externer Temperatursensor, um die Raumtemperatur im Aufenthaltsbereich zuverlässiger zu erfassen und ein unnötiges Takten zu vermeiden.
254,99 €

MundoClima Kabelfernbedienung KJR-29B1/BK-E (Wandmontage) inkl. Anschlusskabel
Diese Wand-Kabelfernbedienung für Mundoclima-Systeme erlaubt die Verlagerung des Temperaturfühlers vom deckennahen Innengerät weg in den nutzbaren Raum, was die Temperaturführung gerade im Heizbetrieb deutlich optimiert.
180,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
