Guten Tag, wir haben vor Kurzem bei einer größeren Fleischtheke die alten mechanischen Expansionsventile gegen elektronische EXVs getauscht, um die Regelgüte zu verbessern. Die Anlage läuft soweit ganz ordentlich, allerdings beobachte ich bei den aktuellen niedrigen Umgebungstemperaturen, dass die Ventilposition bei Teillast extrem stark schwingt. Das führt zu einer unruhigen Verdampfungstemperatur, was bei der frischen Ware natürlich nicht optimal ist. Die PID-Parameter habe ich bereits versucht über die Steuerung anzupassen, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Es scheint, als ob der Druckverlust über die Anlage durch die kühlere Umgebungsluft im Ladenbereich das Regelverhalten massiv beeinflusst. Hat jemand eine Empfehlung für die Anpassung der P- und I-Anteile bei solch trägen Systemen? Überlege derzeit auch, ob die Platzierung des Temperaturfühlers am Ausgang des Verdampfers eventuell zu weit vom Ende der Saugstrecke entfernt ist, was die Totzeit bei der Regelung unnötig in die Länge zieht. Bin für jeden Rat aus der Praxis dankbar.
Elektronisches Expansionsventil an Kühltheke schwingt stark bei Teillast
Guten Tag Sabine, das Phänomen kenne ich nur zu gut von diversen Umrüstungen an Kühlmöbeln. Wenn das elektronische Expansionsventil bei Teillast schwingt, liegt das meist an einer zu hohen Verstärkung im Regelkreis. Bei den niedrigen Umgebungstemperaturen sinkt der Kondensationsdruck, wodurch das Druckgefälle über dem Ventil deutlich abnimmt. Die Kapazität des Ventils steigt dadurch quasi überproportional an. Mein Rat: Reduzieren Sie den P-Anteil deutlich und erhöhen Sie die Nachstellzeit des I-Anteils, um das System zu beruhigen. Achten Sie zudem strikt auf die Vorgaben der ChemKlimaschutzV bezüglich der Dichtheitskontrollen nach solchen Eingriffen. Haben Sie das Ventil vorab korrekt in der Software auf den spezifischen Kältemitteldurchsatz parametriert? Oft liegt hier der Hund begraben.
Hallo Sabine, lass dich nicht verrückt machen. Ich hatte das gleiche Problem letzten Winter bei einer Fleischtheke. Markus hat recht mit dem P-Anteil, aber schau dir unbedingt den Fühler an! Wenn der zu weit vom Verdampferausgang sitzt, hast du eine Totzeit, die jeden PID-Regler in den Wahnsinn treibt. Der muss zwingend isoliert und am horizontalen Rohrabschnitt platziert werden, damit er den Überhitzungswert exakt erfasst. Ich verwende da mittlerweile immer hochwertige Kontaktwärmeleitpaste unter der Isolierung. Falls die Regelung immer noch pumpt, prüfe mal, ob das Ventil eventuell überdimensioniert ist. Ein zu großes EXV arbeitet im unteren Teillastbereich oft instabil, weil der Regelkegel kaum aus dem Sitz herauskommt. Das ist dann reine Mechanik und mit keinem Parameter der Welt zu beheben.
Passende Produkte aus unserem Shop

Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x118x25/15 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet
Eine gleichmäßige Luftführung über neue Ausblaswaben kann die durch schwingende Ventile verursachte instabile Verdampfungstemperatur an der Kühltheke wirksam beruhigen und die Luftströmung optimieren.
48,55 €

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x130x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Oscartielle und Linde.
Durch den Tausch der Ausblaswaben lässt sich das Strömungsprofil in der Kühltheke stabilisieren, was bei unruhigem Regelverhalten des elektronischen Expansionsventils die Temperaturkonstanz der Ware unterstützt.
37,98 €

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x90x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Carissa, Oscartielle und Linde.
Präzise abgestimmte Ausblaswaben tragen wesentlich zu einem stabilen Kälteverlauf bei, indem sie die Luftverteilung bei Teillastbedingungen verbessern und so auf die Regelungsschwankungen der Anlage einwirken.
41,98 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.