Hallo in die Runde, ich beschäftige mich aktuell mit der Feinjustierung meiner neuen R290-Wärmepumpe. Besonders bei der Warmwasserbereitung stört mich das häufige Nachheizen, sobald die Temperatur um nur 3 Grad fällt. Das führt dazu, dass die Anlage am Tag mehrmals startet, was ich eigentlich vermeiden möchte, um die Laufzeiten zu optimieren. Könnte man die Hysterese gefahrlos auf 8 oder sogar 10 Kelvin erhöhen, ohne dass man unter der Dusche plötzlich im Kalten steht? Der Speicher fasst 300 Liter, was für vier Personen eigentlich ausreichen sollte. Mir geht es vor allem darum, den Kompressor zu schonen und die Taktung zu reduzieren, gerade jetzt, wo die Außentemperaturen sinken und die WP ohnehin mehr leisten muss. Ich bin unsicher, ob ich da eher konservativ bleiben sollte oder ob die moderne Regelung das gut wegsteckt. Hat jemand von euch hier bereits Erfahrungen gesammelt oder gibt es technische Gründe, warum eine größere Hysterese bei diesem Kältemittel problematisch sein könnte? Danke für eure Meinung!
Hysterese der Brauchwasserbereitung bei R290-Monoblock
Hallo Sabine, Ihre Überlegung ist technisch absolut nachvollziehbar. Als SHK-Meister sehe ich bei 300 Litern Speicherinhalt für vier Personen gar kein Problem, die Hysterese auf 8 oder 10 Kelvin zu erhöhen. Bei der aktuellen R290-Technik sollten Sie jedoch unbedingt die Trinkwasserverordnung im Hinterkopf behalten. Achten Sie darauf, dass Sie die Zieltemperatur im oberen Drittel des Speichers so wählen, dass Sie die 60 Grad regelmäßig erreichen, um Legionellen vorzubeugen. Die Taktung Ihres Monoblocks wird durch eine größere Hysterese deutlich reduziert, was die Lebensdauer des Kompressors schont. Wenn die Entnahme am Morgen und Abend gebündelt erfolgt, reicht das Zeitfenster locker aus. Testen Sie den Wert von 8 Kelvin am besten über eine Woche und beobachten Sie, ob die Wärmepumpe im Winterbetrieb weiterhin effizient taktet. Sollte der Speicher dann gegen Abend zu weit abkühlen, können Sie immer noch nachjustieren.
Hey Sabine, ich habe das bei meiner Anlage letztes Jahr genau so gemacht. Ich fahre jetzt mit 10 Kelvin Differenz und es klappt prima. Vorher ist die Kiste bei jedem kleinen Händewaschen fast wieder angesprungen, das nervte mich auch total. Solange du keinen massiven Durchlauferhitzer-Bedarf hast, merkst du den Temperaturabfall beim Duschen kaum. Der Speicher hält die Wärme bei guter Dämmung erstaunlich lange stabil. Ich habe dazu auch das Zeitprogramm angepasst, damit die Aufheizung nicht direkt mitten in der kalten Nacht passiert, sondern eher am Vormittag, wenn es draußen etwas wärmer ist. Das hilft dem COP der Wärmepumpe spürbar. Probier es einfach mal aus, kaputt geht da nichts. Wenn deine Kinder anfangen, stundenlang zu duschen, ist der 300-Liter-Speicher sowieso irgendwann leer, egal welche Hysterese du eingestellt hast.
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten! Markus, das mit der Trinkwasserhygiene ist ein sehr wichtiger Hinweis, den hatte ich so explizit noch gar nicht bedacht. Ich werde die Temperatur nun so einstellen, dass sie die 60 Grad trotz der größeren Hysterese sicher erreicht. Jens, deine Erfahrung beruhigt mich sehr. Ich werde den Wert am Wochenende testweise auf 8 Kelvin setzen und dann beobachten, wie sich das auf die Einschalthäufigkeit auswirkt. Die Idee mit dem Zeitprogramm für den Vormittag finde ich zudem brillant, um den Wirkungsgrad zu verbessern. Danke, dass ihr mir die Unsicherheit genommen habt. Ich werde das Ganze mal im Auge behalten und schauen, ob das Taktverhalten nun so läuft, wie ich mir das vorstelle.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid
Ein präziser Speicherfühler hilft, die Ist-Temperatur im Warmwasserspeicher verlässlich zu erfassen und ermöglicht so eine feinere Steuerung der Hysterese zur Reduzierung der Anlagen-Taktung.
77,97 €

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Dieser Heizkreisfühler dient zur genauen Temperaturüberwachung im Speicher, was eine stabilere Regelung der Warmwasserbereitung erlaubt und häufige Kompressorstarts durch optimierte Schaltpunkte effektiv vermeiden kann.
70,00 €

DAIKIN 3-Wege-Ventil EKT3VK1 mit Antrieb
Das 3-Wege-Ventil steuert die Umschaltung zwischen Heizung und Brauchwasser effizient, was bei korrekter Konfiguration der Hysterese wesentlich zur Laufzeitoptimierung der Wärmepumpe beiträgt.
219,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.