Zum Inhalt
KlimaCorner

Vorlauftemperatur-Anstieg bei Kälteeinbruch

von Jens B. · 03.11.2026, 06:04 · 8 Aufrufe · 2 Antworten

Jens B. · 03.11.2026, 06:04

Hi Leute, mein Neubau (KfW 55) mit Wärmepumpe macht mir gerade etwas Kopfzerbrechen. Jetzt, wo es nachts das erste Mal richtig unter fünf Grad geht, habe ich meine Heizkurve etwas beobachtet. Die WP fährt jetzt stur die berechnete Vorlauftemperatur laut Kurve, aber das Haus wird im Wohnbereich gefühlt nicht so richtig warm, während es im Schlafzimmer schon fast zu stickig ist. Ich habe die Steigung der Heizkurve bereits um 0,2 angehoben, aber irgendwie ändert sich an der Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf kaum etwas. Die Pumpe taktet bisher noch nicht auffällig, läuft eher konstant durch. Muss ich vielleicht den hydraulischen Abgleich an den Ventilen der Fußbodenheizung nochmals feiner nachjustieren, bevor ich die Vorlauftemperatur weiter hochschraube? Ich will vermeiden, dass die JAZ durch unnötig hohe Temperaturen in den Keller geht, nur weil der Durchfluss in den Räumen nicht optimal verteilt ist. Wie seid ihr bei euren Anlagen bei den ersten richtigen Kälteeinbrüchen vorgegangen? Erst die Kurve oder erst den Abgleich checken?

Markus S. · 03.11.2026, 06:04

Hallo Jens, das ist ein klassisches Problem bei der Erstinbetriebnahme im Winter. Die Heizkurve ist erst mal zweitrangig. Wenn es im Schlafzimmer zu warm ist, hast du dort einen viel zu hohen Volumenstrom im Vergleich zum Wohnzimmer. Bevor du die Vorlauftemperatur weiter anhebst, musst du zwingend den hydraulischen Abgleich nach VDI 4645 prüfen. Drehe die Durchflussmengen in den überhitzten Räumen vorsichtig drosselnd zurück und gib dem Wohnbereich mehr Durchfluss. Die Wärmepumpe freut sich über einen hohen Volumenstrom bei niedrigeren Temperaturen. Wenn die Anlage durchläuft, ist das bei einer Wärmepumpe im KfW 55 Neubau genau das, was wir wollen, um die JAZ nicht durch Takten zu ruinieren.

Katrin B. · 03.11.2026, 06:04

Servus Jens! Ich kann Markus nur zustimmen. Bei mir war das ähnlich. Ich habe letzten Monat erst den Abgleich gemacht und siehe da, die Heizkurve konnte ich sogar wieder um 0,1 absenken. Das Schlafzimmer ist jetzt angenehm kühl, und im Wohnzimmer kommt endlich die nötige Energie an. Mein Tipp: Dokumentiere jeden Schritt, falls du für die BEG-Förderung noch einen Nachweis des hydraulischen Abgleichs brauchst. Nimm dir für jeden Raum ein Thermometer und gedulde dich jeweils 24 Stunden nach jeder kleinen Änderung. Das ist zwar mühsam, aber bei einer Fußbodenheizung reagiert das System einfach träge. Versuch erst mal den Abgleich, bevor du die WP unnötig quälst.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Dieser Heizkreis-Temperaturfühler ermöglicht eine präzisere Erfassung der Systemtemperaturen, was bei der Optimierung der Heizkurve und der effizienten Steuerung der Vorlauftemperatur in einem Neubau entscheidend sein kann.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid

Ein genauer Speicherfühler ist essenziell, um die Wärmeverteilung und Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe exakt zu steuern und damit das ungleichmäßige Heizverhalten zwischen verschiedenen Wohnräumen nachhaltig zu korrigieren.

77,97 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser unterstützen bei der Kontrolle des hydraulischen Abgleichs, damit die Heizkreise der Fußbodenheizung korrekt durchströmt werden und die ungleiche Wärmeabgabe im Haus effektiv ausgeglichen wird.

140,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht