Hallo zusammen. Wir planen derzeit die Installation von zwei Außengeräten an unserer sanierten Fassade mit 20 cm EPS-Dämmung. Mein Installateur schlägt vor, die Konsolen direkt durch das WDVS in den Mauerstein zu dübeln. Ich mache mir allerdings große Sorgen wegen der Wärmebrücken und der Stabilität auf Dauer bei dem Gewicht der Inverter-Aggregate. Die Hersteller bieten ja spezielle Montageelemente für WDVS an, die die Last entkoppeln. Lohnt sich diese Investition finanziell und technisch wirklich, oder ist das eher Marketing der Hersteller? Ich möchte ungern nach drei Jahren Setzungsrisse oder Feuchtigkeitsschäden in der gedämmten Wand haben, nur weil die Vibrationen der Anlage die Verankerung lockern. Wie seid ihr das bei euren Projekten angegangen? Gibt es eine bevorzugte Methode, die sowohl statisch sicher ist als auch die Dämmwirkung der Fassade nicht komplett zunichtemacht? Bin gespannt auf eure Meinungen und Empfehlungen aus der Praxis.
Eignung von Wandschienen für Außengeräte an WDVS-Fassaden
Hallo Heike, als SHK-Meister mit Schwerpunkt Wärmepumpen kann ich Ihnen nur dringend von der einfachen Durchsteckmontage abraten. Bei 20 cm EPS haben Sie einen enormen Hebelarm. Durch die Vibrationen der Inverter-Geräte entstehen in den Bohrungen im Mauerwerk Mikrobewegungen, die das WDVS im Laufe der Zeit regelrecht zerreiben. Das führt nicht nur zu Rissen, sondern oft zu Feuchtigkeitseintritt hinter die Dämmebene. Setzen Sie unbedingt auf druckfeste Montageelemente wie Thermoblöcke oder spezielle Abstandshülsen aus Kunststoff. Das entspricht auch dem Stand der Technik, um Wärmebrücken gemäß GEG zu minimieren. Die Mehrkosten sind im Vergleich zur Instandsetzung einer kaputten Fassade minimal und bei einer BEG-förderfähigen Anlage ohnehin meistens über die Gesamtkosten abdeckbar. Statik geht hier immer vor Ersparnis.
Vielen Dank Markus, das bestätigt meine Befürchtung. Wenn ich das richtig verstehe, ist die punktuelle Belastung bei 20 cm Dämmung also der kritische Punkt? Mein Installateur meinte, das sei alles kein Problem, wenn man nur lang genug dübelt. Das klingt für mich mittlerweile etwas unprofessionell. Können Sie mir sagen, ob die Montageelemente dann in der statischen Berechnung für das Außengerät berücksichtigt werden müssen? Ich möchte bei der Abnahme der Fachunternehmererklärung später keine Probleme bekommen, falls ein Gutachter genau hinschaut. Sicherheit ist mir wichtiger als der letzte Euro.
Hallo Heike, ich habe das bei meinem Neubau letztes Jahr genau wie Markus beschrieben mit druckfesten Konsolen gelöst. Wenn Sie die Außengeräte direkt an die Fassade hängen, sollten Sie auch auf eine entkoppelte Aufstellung achten. Schwingungsdämpfer zwischen Konsole und Gerät sind Pflicht, sonst hören Sie das Inverter-Brummen im ganzen Haus. Das ist dann kein statisches Problem, sondern ein akustisches. Lassen Sie sich nicht von einfachen Gewindestangen abspeisen. Die Industrie bietet hier inzwischen exzellente Lösungen an, die den Wärmestrom unterbrechen und gleichzeitig die Last flächig in den Untergrund einleiten. Suchen Sie nach Systemen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für WDVS. Das sorgt auch für ein ruhiges Gewissen bei der Versicherung, falls doch mal etwas passiert.
Ehrlich gesagt verstehe ich die Diskussion über die Wandmontage bei 20 cm Dämmung nicht. Warum nicht einfach einen Bodenaufstellrahmen auf einem kleinen Streifenfundament wählen? Das entkoppelt die Vibrationen komplett vom Gebäude und spart jegliches Risiko an der Fassade. Die Dämmung bleibt unberührt, keine Wärmebrücke, keine Risse. Ich habe das bei meinen Kunden schon mehrfach so umgesetzt, weil die Montage an der gedämmten Wand fachlich immer ein Kompromiss bleibt. Klar, man muss draußen ein paar Pflastersteine aufnehmen, aber dafür haben Sie Ruhe im Gebäude und eine fachlich saubere Trennung. Das ist die langlebigste Lösung, auch wenn sie etwas mehr Platz im Garten beansprucht.
Ich schließe mich Jens an. Die bodengestützte Aufstellung ist technisch gesehen die Königslösung für sanierte Fassaden. Wir haben bei uns zu Hause auch 20 cm WDVS und wollten die Optik nicht durch Konsolen stören. Eine Bodenkonsole aus Edelstahl steht auf einem kleinen Kiesbett mit punktuellem Fundament. Das ist wartungsfreundlich und vibrationsarm. Zudem erleichtert es dem SHK-Fachmann die Wartung nach VDI 4645 enorm, weil er ohne Leiter direkt an den Kältekreis und die Elektronik kommt. Denken Sie auch daran, dass die Kältemittelleitungen durch die Wandführung gedämmt sein müssen. Wenn Sie an der Fassade montieren, ist die Abdichtung der Durchdringungen eine Schwachstelle, die bei Bodenaufstellung fast komplett entfällt. Einfachheit gewinnt hier meistens langfristig.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKS + MUZ-EF42VG - 4,2|5,4 kW Kühlen|Heizen](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/14595/full/15526-NEU.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKS + MUZ-EF42VG - 4,2|5,4 kW Kühlen|Heizen
Leistungsstarkes Inverter-Außengerät, das durch eine fachgerechte, entkoppelte Montage an gedämmten Wänden vibrationstechnisch minimiert werden sollte, um langfristig die Dämmintegrität bei hoher Laufruhe zuverlässig zu schützen.
1.826,00 €

Mitsubishi Electric Außengerät SUZ-M71VA - 7,1|8,0 kW Kühlen|Heizen
Leistungsfähiges Außengerät, dessen Gewicht eine professionelle Lastverteilung erfordert; die Montage mit speziellen WDVS-Elementen verhindert Setzungen und Feuchtigkeitsschäden an der Fassade nachhaltig durch eine wirksame thermische Trennung.
1.749,00 €

Mitsubishi Heavy Standard-Gitterpaneel TC-PSAG-5AW-E für Deckenkassetten der Reihe FDTC
285,99 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.