Hallo liebe Community, ich plane gerade die Verrohrung für meinen R290 Monoblock. Da ich für die staatliche Förderung einen zertifizierten Wärmemengenzähler nachrüsten muss, stellt sich mir die Frage zur korrekten hydraulischen Integration. Ich habe gelesen, dass die Einbaulage des Messfühlers extrem sensibel auf Turbulenzen reagiert. Muss ich hier zwingend gerade Rohrstrecken vor und nach dem Zähler einhalten, um keine Messfehler zu provozieren? Mein Platz im Keller direkt hinter der Wanddurchführung ist nämlich ziemlich begrenzt, und ich möchte ungern mit zu vielen Bögen arbeiten, da mir das den Druckverlust im System unnötig in die Höhe treibt. Hat jemand von euch den Zähler erfolgreich in einer engen Installation verbaut und dabei auf die Messgenauigkeit geachtet? Ich wäre für ein paar praktische Ratschläge zur Positionierung sehr dankbar, bevor ich die Kupferrohre final verlöte oder verpresse.
Anschluss R290 Monoblock: Montage von Wärmemengenzähler
Hallo Sabine, als SHK-Meister kann ich dir nur dringend raten, die Herstellervorgaben deines gewählten Wärmemengenzählers exakt zu lesen. Die meisten Ultraschallzähler sind heute zwar deutlich unempfindlicher als die alten Flügelradzähler, aber die Einbaustrecken nach DIN EN 1434 sollten nach Möglichkeit trotzdem eingehalten werden. Gerade bei einer R290-Anlage ist die korrekte Durchflussmessung für den hydraulischen Abgleich und die BEG-Förderung essenziell. Wenn du gar keinen Platz hast, gibt es Kompaktzähler, die deutlich weniger Einbaulänge benötigen. Denke bitte auch daran, dass die Messstelle in der Regel im Rücklauf eingebaut wird, um die Elektronik vor den hohen Vorlauftemperaturen zu schützen. Spar bitte nicht an der falschen Stelle, sonst hast du bei der Abnahme durch den Energieberater nur unnötigen Stress.
Servus Sabine, ich stand letztes Jahr vor exakt dem gleichen Problem in meinem Heizungskeller. Da ich das Kupferrohr selbst verpresst habe, war mir der Platzbedarf auch ein Dorn im Auge. Ich habe mich dann für eine Lösung mit zwei kurzen 90-Grad-Bögen entschieden, die direkt vor den Zähler gehen, aber habe eine spezielle Beruhigungsstrecke in Form eines geraden Rohrstücks von mindestens 5-fachem Rohrdurchmesser vor dem Zähler gelassen. Das hat bei mir super funktioniert und die Messwerte sind absolut plausibel. Die BAFA hat das bei der Prüfung der Unterlagen nicht beanstandet, solange das Datenblatt des Zählers die Konformität nachweist. Wenn du sauber arbeitest und die Dämmung der Rohre nicht vergisst, wirst du da keine Probleme bekommen. Nur Mut, das kriegst du hin!
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das hilft mir bei der Planung enorm weiter. Markus, der Hinweis mit dem Rücklauf war Gold wert, das hatte ich in meiner Skizze bisher genau falsch herum geplant. Ich werde jetzt nach einem Kompaktzähler suchen, der eine geringere Einbaulänge erfordert, um die Vorgaben zur Beruhigungsstrecke besser einzuhalten. Stefan, deine Erfahrung nimmt mir ein wenig die Angst vor dem engen Platz. Ich werde schauen, dass ich zumindest das Minimum an geradem Rohr realisiere, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Dämmung werde ich direkt mit einplanen, da mein Energieberater bei der Berechnung des hydraulischen Abgleichs sehr penibel auf die Systemeffizienz achtet. Ich fühle mich jetzt deutlich besser gewappnet für den nächsten Schritt.
Passende Produkte aus unserem Shop

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**
Dieser Durchflussmengenmesser ist passgenau für Mundoclima Monoblock-Systeme konzipiert und dient der präzisen hydraulischen Erfassung, was für die Einhaltung staatlicher Förderrichtlinien in der Wärmepumpeninstallation zwingend erforderlich ist.
140,95 €

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen
Das Messinstrument ermöglicht die notwendige Überwachung der Volumenströme in Ihrer Monoblock-Installation, wodurch Sie die Anforderungen an einen zertifizierten Wärmemengenzähler für das staatliche Förderprogramm fachgerecht erfüllen können.
120,95 €

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Zur korrekten thermischen Erfassung bei begrenztem Platzangebot kann dieser Heizkreisfühler beitragen, um die Messgenauigkeit Ihres Gesamtsystems im Rahmen der hydraulischen Integration und Anlageneinbindung sinnvoll zu optimieren.
70,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.