Hallo liebe Community, ich plane für unsere Übergangszeit im kommenden Winter den Einbau von zwei Luft-Luft-Wärmepumpen. Da wir recht dicht an der Grundstücksgrenze bauen, ist das Thema Schallemission der Außengeräte für mich absolut kritisch. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass es Ärger mit den Nachbarn gibt, wenn die Geräte im Vollastbetrieb laufen. Ich schwanke momentan zwischen der Aufstellung auf vibrationsgedämpften Bodenkonsolen direkt auf der Terrasse oder einer Wandmontage mit speziellen Gummipuffern. Einige Freunde meinten, eine Wandmontage würde die Vibrationen direkt ins Mauerwerk übertragen und wie ein Resonanzkörper wirken. Andererseits habe ich bei der Bodenaufstellung Bedenken wegen des Kondensatablaufs und der Vereisung bei Frost, wenn das Gerät bodennah steht. Hat jemand von euch fundierte Erfahrungen, welche Variante schalltechnisch im Betrieb tatsächlich unauffälliger ist? Ich würde mich über eine Einschätzung freuen, ob sich der Mehraufwand für eine schallentkoppelte Wandmontage überhaupt lohnt oder ob der Boden die sicherere Wahl ist.
Schallschutz bei Luft-Luft-WP: Montage auf Terrassenplatten vs. Wandkonsole
Hallo Sandra, als SHK-Meister rate ich Ihnen dringend von einer Wandmontage ab, wenn Sie sich Sorgen um den Nachbarschaftsfrieden machen. Selbst mit hochwertigen Schwingungsdämpfern überträgt sich der Körperschall bei Luft-Luft-Systemen oft über die Fassade in den Innenraum, was die Akzeptanz Ihrer Nachbarn massiv senken kann. Die Aufstellung auf dem Boden ist hier die technisch sauberere Lösung. Verwenden Sie ein ordentliches Fundament aus zwei Betonstreifen mit entkoppelten Big-Foot-Systemen. Achten Sie dabei auf die Vorgaben der TA Lärm, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Die Vereisungsproblematik lässt sich zudem durch ein Kiesbett unter dem Gerät sowie eine ordentliche Kondensatwanne mit integrierter Begleitheizung elegant lösen.
Vielen Dank Markus, das hilft mir schon mal sehr weiter. Das mit dem Kiesbett ist ein guter Punkt, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Wie tief sollte dieses Kiesbett denn bei einem Standard-Gerät dimensioniert sein, damit das Wasser auch bei Frost ordentlich versickert, ohne das Fundament zu unterspülen? Ich bin bei der Bodenlösung nur noch wegen des optischen Aspekts und der Sauberkeit auf der Terrasse etwas unentschlossen. Gibt es da Erfahrungswerte, ob das Kondenswasser bei Wind stark spritzt oder ob das eher ein vernachlässigbares Thema ist?
Hallo Sandra, ich betreibe seit zwei Wintern zwei Luft-Luft-Geräte bei uns auf der Terrasse. Ich habe mich bewusst für die Bodenvariante auf entkoppelten Gummifüßen entschieden. Das Spritzwasser hält sich absolut in Grenzen, sofern die Geräte nicht genau im Windschatten einer Wand stehen, wo sich das Wasser stauen könnte. Zum Kiesbett: Ich habe etwa 40 Zentimeter ausgehoben und mit Schotter gefüllt. Das funktioniert tadellos. Was die Lautstärke angeht, ist die Bodenaufstellung wirklich Gold wert. Wir hören die Anlagen drinnen überhaupt nicht und auch der Nachbar hat sich bisher nicht beschwert. Ich würde die Wandkonsole unter keinen Umständen riskieren.
Guten Tag zusammen. Ich möchte noch einen wichtigen Aspekt ergänzen, den viele Bauherren bei der Wahl der Aufstellungsorte leider unterschätzen: die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze. Gemäß der Musterbauordnung beziehungsweise der jeweiligen Landesbauordnung kann die Wärmepumpe als bauliche Anlage gewertet werden. Sollten Sie sich für die Bodenaufstellung entscheiden, prüfen Sie unbedingt, ob Sie die notwendigen Abstände einhalten. Manchmal reicht schon eine kleine Korrektur der Positionierung, um Schallemissionen durch die Reflexion an benachbarten Mauern zu minimieren. Achten Sie auch darauf, dass die Ausblasrichtung nicht direkt auf das Fenster des Nachbarn gerichtet ist. Das vermeidet Ärger effektiver als jeder Schallschutz.
Interessante Diskussion. Ich plane aktuell ein ähnliches Projekt für unser Einfamilienhaus. Da unsere Bodenplatte direkt an die Terrasse grenzt, hatte ich auch über eine Wandkonsole nachgedacht, um Platz zu sparen. Wenn ich eure Beiträge so lese, werde ich wohl doch die Bodenlösung mit einem ordentlichen vibrationshemmenden Sockel bevorzugen. Wie sieht es eigentlich mit der Elektroinstallation aus? Muss das Gerät zwingend über eine eigene Leitung mit Fehlerstromschutzschalter abgesichert werden? Ich möchte da keine Fehler machen, falls ich die Unterkonstruktion selbst erstelle und der Elektriker nur den Anschluss übernimmt. Gibt es da normative Vorgaben, auf die ich achten muss?
Thomas, für die Elektroinstallation gilt gemäß VDE-Normen, dass ein separater Stromkreis mit eigenem FI/LS-Schalter dringend empfohlen, oft sogar zwingend erforderlich ist. Das ist nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch für die Stabilität des Betriebs wichtig. Sandra, zu Ihrer Sorge bezüglich der Optik: Es gibt ästhetische Verkleidungen aus Aluminium oder Holz, die man um die Außeneinheit bauen kann. Diese sehen ordentlich aus und kaschieren das Gerät auf der Terrasse. Achten Sie bei einer solchen Einhausung lediglich darauf, dass der Mindestabstand für den Luftstrom gewahrt bleibt, sonst sinkt der Wirkungsgrad massiv. Viel Erfolg bei der weiteren Planung, der Weg über den Boden ist definitiv der einzig richtige für Ihre Situation.