Moin Leute, ich habe meine Monoblock-Anbindung vor dem Haus noch im offenen Rohrgraben liegen und so langsam wird es nachts ungemütlich kalt. Das ist ja ein geschlossener Wasserkreislauf zwischen WP und Wärmetauscher. Wenn die Kiste nachts in den Frostschutzmodus geht, reicht dann die Umwälzung der internen Pumpe aus, um ein Einfrieren bei minus zehn Grad zuverlässig zu verhindern? Ich mache mir echt Sorgen um die Dämmung im Graben. Was habt ihr als Notfallplan, falls die Elektrik ausfällt? Ich überlege, vorsichtshalber ein Glykolgemisch nachzufüllen, obwohl der Hersteller das eigentlich nicht explizit fordert. Beeinflusst das die Effizienz der Wärmepumpe massiv oder ist das vernachlässigbar? Ich will das Projekt vor dem ersten Frost sicher unter Dach und Fach bringen, damit mir da nichts platzt.
Schutz vor Rohrbrüchen im Außenbereich bei ungeschützter Verlegung
Hallo Jens, als Anlagenmechaniker kann ich dir nur dringend raten: Verlass dich bei einem Monoblock nicht allein auf die interne Umwälzpumpe. Wenn der Strom ausfällt oder die Steuerung hakt, friert dir das Wasser im Außenbereich innerhalb kürzester Zeit ein. Gerade bei einer ungeschützten Verlegung im Graben hast du keine Sicherheitsreserve. Bezüglich des Glykols: Die meisten Hersteller untersagen es bei Monoblocks oder fordern einen sehr speziellen Wärmetauscher, da die Viskosität des Gemisches den Durchfluss und damit die Effizienz gemäß VDI 4645 negativ beeinflussen kann. Schau unbedingt in deine Installationsanleitung. Wenn du das Risiko minimieren willst, dämme die Rohre im Graben wenigstens provisorisch mit PE-Schalen und einer zusätzlichen Perimeterdämmung aus XPS-Platten.
Danke für die schnelle Einschätzung, Markus. Mein Handbuch ist da leider sehr schwammig und erwähnt Frostschutz nur am Rande. Wenn das Glykol die Hydraulik so stark beeinflusst, bin ich vorsichtig. Die PE-Schalen habe ich bereits bestellt, aber die Lieferzeit nervt gerade massiv. Meinst du, eine Notstromversorgung für die Pumpe wäre eine Alternative? Ich habe eine PV-Anlage mit Speicher, da könnte ich die Umwälzpumpe notfalls über einen Wechselrichter absichern. Ist das eine zulässige Lösung, um die Frostschutzfunktion bei Stromausfall aufrechtzuerhalten, oder ist das regulatorisch zu heikel bei der Abnahme?
Hallo Jens, aus meiner Erfahrung als Planerin: Eine Notstromversorgung ist zwar technisch möglich, aber im Fehlerfall einer vereisten Leitung haftest du voll. Die Versicherung wird bei einem Brandschaden oder Wasserschaden genau prüfen, ob die Anlage nach anerkannten Regeln der Technik installiert wurde. Ein geschlossener Wasserkreislauf ohne Glykol in einem nicht gedämmten Graben ist bei minus zehn Grad ein echtes Vabanquespiel. Wenn dein Hersteller Glykol nicht explizit freigibt, verlierst du zudem jegliche Garantieansprüche. Mein Rat: Versuche das Projekt vor dem Frost abzuschließen. Wenn die Rohre im Graben liegen, schütte sie wenigstens mit einer dicken Schicht Sand oder Dämmmaterial zu. Das verzögert den Wärmeverlust bei einem Pumpenausfall um Stunden.
Moin Jens, ich hab das bei meinem eigenen Neubau letztes Jahr genau so durchgezogen wie du. Ich habe mich gegen Glykol entschieden und stattdessen das Rohr im Graben mit einer starken, wasserabweisenden Rohrdämmung versehen und zusätzlich ein selbstregelndes Begleitheizband eingezogen. Das kostet nicht die Welt und ist meine Versicherung gegen das Einfrieren. Klar, das kostet ein wenig Strom, wenn es wirklich hart auf hart kommt, aber die Effizienz der Wärmepumpe leidet im Normalbetrieb null darunter. Prüfe nur, ob dein Elektriker das Heizband fachgerecht anschließt. Damit hast du eine Redundanz, die unabhängig von der Pumpenleistung der Wärmepumpe arbeitet. Das ist in meinen Augen die sauberste Lösung, bevor dir bei minus zehn Grad die Leitungen sprengen.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG
Dieses Frostschutzventil ermöglicht einen automatischen Notablass des Wasserkreislaufs bei Erreichen kritischer Temperaturen und bietet somit einen essenziellen Schutz vor Frostschäden bei Stromausfall im Außenbereich.
127,95 €

Kältemittelleitung Kupferrohr isoliert 1/4" (6,35 mm) für Klimaanlagen | Wärmepumpen, verschiedene Längen
Hochwertig isolierte Kupferleitungen tragen entscheidend dazu bei, Wärmeverluste zu minimieren und die wasserführenden Leitungen im Außenbereich besser vor extremen Witterungsbedingungen und somit vor dem Einfrieren zu schützen.
58,86 €

Abdeckplane | Abdeckhaube für Klimaanlagen und Wärmepumpen - vers. Abmessungen
Eine schützende Abdeckhaube hilft dabei, die Wärmepumpe und exponierte Anschlüsse vor direkter Frosteinwirkung und Witterungseinflüssen zu bewahren, was besonders in ungeschützten Außenbereichen für die Anlagensicherheit von großem Nutzen ist.
33,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.