Guten Tag zusammen. Ich stehe aktuell vor der Herausforderung, meine neue Monoblock-Wärmepumpe hydraulisch optimal abzugleichen. Da ich keinen Abgleich über die Stellantriebe machen möchte, überlege ich, ob die Kugelhähne im Vor- und Rücklauf der einzelnen Heizkreise geeignet sind, um den Durchfluss zu drosseln. Ist das fachlich vertretbar oder riskiere ich damit strömungsbedingte Geräusche durch zu hohe Widerstände? Mir geht es primär darum, die Spreizung bei sinkenden Außentemperaturen stabil zu halten, ohne dass mir die Pumpe ständig in die Abschaltung geht. Ich habe bisher nur volle Durchflussmengen und keine expliziten Regulierventile verbaut. Kann man die Kugelhähne für eine feine Justierung überhaupt präzise genug einstellen, oder ist das auf Dauer mechanisch unbeständig? Ich bin dankbar für fachliche Einschätzungen, wie man das ohne großen Umbau am besten löst.
Kugelhähne im Heizkreis: Drosselung zur Durchflussoptimierung sinnvoll?
Guten Tag Markus. Als SHK-Meister rate ich Ihnen dringend von dieser Idee ab. Kugelhähne sind gemäß ihrer Bauart als reine Absperreinrichtungen konzipiert, nicht als Regelarmaturen. Die Drosselwirkung findet bei einer Teilöffnung an der Kugeloberfläche statt, was zu massiven Kavitationsgeräuschen und langfristig zu Abrasion am Dichtring führt. Zudem ist der hydraulische Abgleich nach VDI 4645 mit Kugelhähnen absolut unmöglich reproduzierbar. Wenn Sie die Anlage förderfähig und effizient nach GEG betreiben wollen, sollten Sie stattdessen voreinstellbare Strangregulierventile nachrüsten. Nur so erhalten Sie eine definierte Kennlinie und können den Volumenstrom entsprechend Ihrer spezifischen Heizlast korrekt einstellen. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, sonst wird die Anlage nie in einen stabilen Betriebspunkt kommen.
Hallo Markus, ich kann deinen Drang zum Selbermachen gut verstehen, aber Jürgens Einwand ist fachlich völlig korrekt. Ich habe vor zwei Jahren den gleichen Fehler gemacht und die Kugelhähne im Keller leicht zugedreht, um das Wohnzimmer zu drosseln. Ergebnis war ein Pfeifen in der ganzen Leitung und die Wärmepumpe ging bei der ersten Kälteperiode sofort auf Störung wegen zu hohem Druckverlust. Mein Tipp für dich: Schau dir mal dynamische Differenzdruckregler an, falls du nicht an jedem Heizkreisverteiler umbauen willst. Wenn du aber ohnehin an die Rohre gehst, tausch die Kugelhähne gleich gegen Ventile mit voreinstellbarem Kv-Wert aus. Das ist einmal ein halber Tag Arbeit, aber danach hast du Ruhe. Die Präzision, die du suchst, wirst du mit einem einfachen Hebelmechanismus niemals erreichen.
Danke für die schnellen und ehrlichen Antworten, auch wenn das Ergebnis natürlich ernüchternd für meine ursprüngliche Planung ist. Dass die Kugelhähne mechanisch so schnell verschleißen würden, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich möchte den hydraulischen Abgleich natürlich so durchführen, dass die Anlage die Effizienzkriterien für die BEG-Förderung erfüllt, daher ist ein professioneller Eingriff wohl unumgänglich. Ich werde mich jetzt mal nach passenden Strangregulierventilen umsehen, die ich ohne zu große bauliche Änderungen in den Bestand integrieren kann. Hat jemand von euch vielleicht eine Empfehlung für einen Hersteller, der besonders kompakte Ventile anbietet, die auch mit den bestehenden Rohrdimensionen kompatibel sind? Ich will das Projekt nun richtig angehen, damit die Wärmepumpe endlich sauber läuft.
Passende Produkte aus unserem Shop

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**
Dieser Durchflussmengenmesser ermöglicht eine präzise Kontrolle der Wassermengen, was für den hydraulischen Abgleich Ihrer Wärmepumpe essentiell ist und professionellere Ergebnisse als Kugelhähne liefert.
140,95 €

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen
Zur korrekten Einregulierung des Volumenstroms Ihrer Wärmepumpe ist dieses Bauteil besser geeignet als Kugelhähne, da es eine exakte Überwachung der Durchflusswerte in Echtzeit gewährleistet.