Sehr geehrte Kollegen, ich plane derzeit für ein mittelständisches Produktionsunternehmen ein Konzept zur Hallenklimatisierung. Aufgrund der hohen thermischen Lasten durch Maschinenpark und Sonneneinstrahlung prüfen wir den Einsatz einer indirekten adiabaten Kühlung anstelle von konventionellen Kaltwassersätzen, um die Betriebskosten zu minimieren. Ein wesentlicher Diskussionspunkt in der Planung ist die Hygiene und der Wartungsaufwand der Befeuchtereinheiten. Da wir uns im Bereich der Metallverarbeitung befinden, ist mit einem gewissen Anteil an Schwebstäuben in der Hallenluft zu rechnen. Wie bewerten Sie die Gefahr der mikrobiologischen Besiedlung oder der Versalzung der Medien in diesem Kontext? Sind die vom Hersteller angegebenen Wartungsintervalle unter Berücksichtigung der herbstlichen Außenluftfeuchtigkeit in der Praxis realistisch haltbar oder müssen wir hier deutlich engmaschigere Zyklen einplanen, um den hygienischen Standard gemäss VDI 6022 dauerhaft sicherzustellen? Ich freue mich auf eine sachliche Diskussion zur Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit dieser Technologie unter realen Industriebedingungen.
Hallenkühlung via adiabater Kühlung: Wartungsintervall in staubiger Umgebung
Guten Tag Frau Kollegin. Ihre Bedenken sind absolut berechtigt, denn der Metallstaub ist in Kombination mit Feuchtigkeit ein Nährboden für Biofilme. In der Industrieberatung empfehle ich bei solchen Projekten, die VDI 6022 nicht nur als Empfehlung, sondern als strikten Maßstab zu sehen. Die Herstellerangaben sind oft unter Laborbedingungen entstanden und bilden den realen Hallenbetrieb mit Abrieb kaum ab. Bei einer metallverarbeitenden Produktion rechne ich bei der Wartung mit einem Faktor von mindestens 1,5 bis 2 auf die angegebenen Intervalle, um rechtlich auf der sicheren Seite zu bleiben.
Hallo Helga, ich bin da ganz bei Markus. Wir haben letztes Jahr eine ähnliche Anlage in einem Betrieb für Stanztechnik nachgerüstet. Das Problem ist nicht nur die Hygiene, sondern die Korrosion an den Lamellen, sobald sich der Staub mit dem Wasser verbindet und antrocknet. Wir haben jetzt einen automatischen Spülzyklus mit deutlich kürzeren Intervallen implementiert. Das kostet zwar etwas mehr Wasser, spart aber die teure chemische Reinigung. Achte unbedingt darauf, dass die Filterstufen vor dem Befeuchter für die Staubklasse der Produktion ausgelegt sind. Sonst hast du den Schmodder direkt auf den Tauschern.
Vielen Dank für die schnellen Einschätzungen. Stefan, das mit dem automatischen Spülzyklus klingt sinnvoll, aber wie sieht es bei euch mit dem Kalkgehalt im Brauchwasser aus? Wenn wir die Zyklen verkürzen, steigt bei hartem Wasser natürlich das Risiko der Versalzung auf den Medien. Habt ihr zusätzlich eine Enthärtungsanlage vorgeschaltet, oder arbeitet ihr mit einer Teilentsalzung? Das würde den Wartungsaufwand für den Entkalkungsprozess wieder nach oben treiben. Ich versuche, die Betriebskosten transparent für den Bauherrn gegenüber einem konventionellen Kaltwassersatz mit F-Gas-Regulierung darzustellen.
Vergesst bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung die Energiekosten für den Vordruck der Pumpe nicht. Wenn ihr wegen der Staubbelastung engmaschige Filtermatten einsetzt, steigt der Druckverlust massiv an. Das frisst euch schnell die Ersparnis durch die adiabate Kühlung auf. Ich habe das bei zwei Projekten mit dem hydraulischen Abgleich kombiniert, um die Pumpenleistung zu optimieren. Was die VDI 6022 betrifft: Dokumentiert jeden Handgriff penibel. Wenn mal was passiert, seid ihr als Planer sonst in der Haftung. Die Hygiene ist hier das Nadelöhr, nicht die reine Kühlleistung.
Hallo in die Runde. Ich sehe das etwas pragmatischer. Wir setzen in staubigen Hallen oft auf hybride Systeme. Die indirekte adiabate Kühlung ist toll, aber wenn die Umgebungsluft extrem belastet ist, kommen wir um eine zweistufige Filterung (F7/F9) nicht herum. Der Aufwand für den Filterwechsel ist zwar da, aber immer noch deutlich geringer als die aufwendige manuelle Reinigung der Befeuchterpakete alle drei Monate. Wenn ihr die Lebenszykluskosten betrachtet, rechnet die Filterwechsel fest mit ein, sonst wird die Anlage nach zwei Jahren zum hygienischen Problemfall und der Betrieb muss die Anlage abschalten.
Sehr wertvolle Hinweise, besonders der Punkt von Lena zur zweistufigen Filterung. Das werde ich in die Ausschreibung für die Gebäudeautomation mit aufnehmen. Die Kombination aus höherem Druckverlust durch die Filter und dem notwendigen Spülzyklus zur Vermeidung von Salzablagerungen wird zwar die Betriebskosten leicht erhöhen, aber die Ausfallsicherheit für den Kunden ist am Ende das wichtigste Argument. Ich werde dem Bauherrn ein Wartungspaket vorschlagen, das neben der VDI-Inspektion auch die halbjährliche Analyse des Kreislaufwassers umfasst. So sind wir haftungsrechtlich auf der sicheren Seite und der Kunde hat einen stabilen Produktionsbetrieb.
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Heavy Kreuzstrom-Wärmetauscher SAF1000E7 inkl. Fernbedienung
Dieses Luftaufbereitungsmodul zur Außenluftvorbehandlung ergänzt gewerbliche Klimasysteme und unterstützt bei der effizienten Filterung der Hallenluft, bevor sie zur weiteren Klimatisierung in das System geleitet wird.
3.615,00 €

Mitsubishi Heavy Kreuzstrom-Wärmetauscher SAF 500 E7
Die leistungsstarke Außenluftaufbereitung bietet eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, um Schwebstäube effektiv zu reduzieren und die Hygienebedingungen in der klimatisierten Produktionshalle nachhaltig zu verbessern.
2.730,43 €

Mitsubishi Heavy Kreuzstrom-Wärmetauscher SAF250E7 inklusive Fernbedienung
Als kompaktes Aufbereitungsgerät für die Zuluft hilft dieses Modul, die einströmende Luft zu reinigen und den Wartungsbedarf der nachgeschalteten Komponenten in staubbelasteten Produktionshallen deutlich zu senken.
1.896,46 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.