Hallo Leute, wir planen gerade die Sanierung der Werkstattbelüftung. Da wir in der Holzbearbeitung arbeiten, haben wir natürlich ordentlich Staub in der Luft, auch wenn die Absaugung der Maschinen gut läuft. Wir überlegen jetzt, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen, um die Heizkosten im Winter zu drücken. Ich mache mir allerdings Sorgen wegen der Standzeit der Wärmetauscher. Verstopfen die Plattenwärmetauscher nicht sofort, wenn die gefilterte Abluft trotz Vorfilter noch feine Holzpartikel enthält? Hat jemand von euch so eine Anlage in einer ähnlichen Werkstatt im Betrieb und kann mir sagen, ob sich der Reinigungsaufwand noch rechnet oder ob man hier besser auf ein anderes System wie etwa Kreislaufverbundsysteme ausweichen sollte? Bin für jeden Tipp dankbar, da die Anlage ja auch bei den kühleren Temperaturen bald ordentlich laufen soll. Beste Grüße und danke für eure Erfahrungen!
Wärmerückgewinnung bei Abluftmengen in Tischlerei – Verstopfungsgefahr
Hallo Jens, das ist eine berechtigte Sorge. In der Tischlerei haben wir es mit einer hohen Staublast zu tun, die einen Standard-Plattenwärmetauscher in kürzester Zeit zusetzt. Selbst bei sehr guten Vorfiltern lässt sich der Feinstaub nicht komplett eliminieren. Ich würde Ihnen in diesem Umfeld dringend zu einem Kreislaufverbundsystem raten. Das ist zwar in der Anschaffung kostenintensiver, trennt aber Abluft- und Zuluftstrom konsequent. Sie können das Glykol-Wasser-Gemisch im Sommer sogar zur leichten Kühlung nutzen, was den Betrieb ganzjährig sinnvoll macht.
Danke für die schnelle Antwort, Markus! An ein Kreislaufverbundsystem hatte ich bisher noch gar nicht gedacht. Wie sieht es da mit der Effizienz aus? Ich habe gelesen, dass die Wärmerückgewinnungsgrade bei KVS-Systemen oft unter denen von Kreuzstromwärmetauschern liegen. Da wir nach GEG sanieren und eventuell BEG-Förderungen mitnehmen wollen, muss die Anlage ein gewisses Effizienzniveau erreichen. Muss ich hier bei der Auslegung der Heizregister dann deutlich größer planen, um den geringeren Wirkungsgrad auszugleichen?
Guten Tag Herr B., Ihre Bedenken hinsichtlich der GEG-Konformität sind fachlich absolut korrekt. Ein KVS erreicht in der Tat niedrigere Wirkungsgrade, was bei einer energetischen Bilanzierung nach DIN V 18599 beachtet werden muss. Dennoch ist die Betriebssicherheit in der Holzbearbeitung nicht zu unterschätzen. Ein Plattenwärmetauscher in Ihrer Umgebung würde nach kurzer Zeit den Druckverlust massiv erhöhen, was die Ventilatoren stärker belastet und den Stromverbrauch in die Höhe treibt. Achten Sie bei der KVS-Planung darauf, dass die Pumpe und die Wärmetauscherflächen aufeinander abgestimmt sind, um den energetischen Nachteil zu kompensieren. Eine fachgerechte Planung nach VDI 6022 ist hier obligatorisch.
Moin Jens, ich bin Tischlermeister und habe das Thema vor drei Jahren bei uns in der Halle durch. Wir haben uns letztlich für eine Anlage mit einem speziellen Rotationswärmetauscher mit Selbstreinigungsfunktion entschieden, die für staubhaltige Luft ausgelegt ist. Die Wartung ist zwar trotzdem regelmäßig nötig, aber es spart massiv Platz. Allerdings muss ich sagen, dass die Staubabscheidung vor der Anlage bei uns jetzt Gold wert ist. Wir haben zusätzliche Taschenfilter in die Abluft integriert, die wir alle sechs Wochen wechseln. Das ist zwar Arbeit, rechnet sich aber durch die deutlich längere Lebensdauer des Tauschers. Man darf bei der Planung die Betriebskosten der Filter nicht unterschätzen.
Hallo zusammen, als SHK-Fachkraft möchte ich noch einen Punkt ergänzen: Der hydraulische Abgleich ist auch bei Lüftungssystemen entscheidend. Wenn Sie die Anlage sanieren, vergessen Sie nicht, die Zuluft- und Abluftmengen präzise einzuregeln. Oft wird die Anlage überdimensioniert, was bei Holzstaub in der Luft sogar kontraproduktiv wirken kann, da dann mehr Partikel im Raum umherwirbeln. Denken Sie auch an die Einhaltung der ChemKlimaschutzV, falls Sie mit Wärmepumpen zur Nacherwärmung arbeiten. Wenn Sie eine Kältemittelleitung verlegen, muss das eine zertifizierte Firma übernehmen. Die Dokumentation ist gerade für die Förderung nach BEG extrem wichtig geworden.
Vielen Dank für eure Einschätzungen, das hilft mir wirklich weiter. Der Hinweis von Thomas zur Kombination aus Taschenfiltern und Rotationswärmetauscher ist interessant, aber ich glaube, ich fühle mich mit dem Kreislaufverbundsystem nach den Worten von Frau R. doch sicherer, was den Wartungsaufwand angeht. Die Unterlagen für den Förderantrag liegen bereit, und ich werde nun einen Fachplaner hinzuziehen, der mir das System nach den genannten Normen berechnet. Dass die Filterkosten ein fixer Bestandteil der Kalkulation sein müssen, habe ich notiert. Ich werde berichten, wie sich die Anlage im ersten Winter schlägt!
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Heavy Kreuzstrom-Wärmetauscher SAF1000E7 inkl. Fernbedienung
Die Mitsubishi Heavy SAF-Serie bietet als Außenluftgerät eine effektive Ergänzung zur kontrollierten Wohnraumlüftung, um Staubbelastungen in Werkstätten durch gezielte Vorfilterung und Frischluftzufuhr deutlich zu reduzieren.
3.615,00 €

Mitsubishi Heavy Kreuzstrom-Wärmetauscher SAF 500 E7
Dieses kompakte Außenluftaufbereitungsgerät ermöglicht durch ein robustes Filtersystem den Schutz nachgeschalteter Wärmetauscher in staubbelasteten Umgebungen wie Tischlereien und minimiert dadurch den notwendigen Wartungsaufwand.
2.730,43 €

Mitsubishi Heavy Kreuzstrom-Wärmetauscher SAF250E7 inklusive Fernbedienung
Das SAF-System unterstützt bei der Zuluftaufbereitung und dient als Schutzschicht gegen Holzpartikel, was die Betriebssicherheit von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in staubigen Werkstattbereichen maßgeblich erhöht.
1.896,46 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.