Moin Leute, ich habe hier ein Problem mit unserer Verbundanlage in der Logistik. Seit wir die Temperaturen in der Halle für den Winter etwas abgesenkt haben und die Anlage in den Teillastbereich geht, beobachte ich komische Druckschwankungen am Sammler. Der Saugdruck sackt manchmal so weit ab, dass der Niederdruckwächter schon fast anspricht. Ich vermute, dass das automatische Bypass-Ventil bei geringerem Massenstrom nicht mehr sauber regelt oder eventuell das Ölmanagement im Verbund durch die niedrigeren Temperaturen zickt. Die Anlage ist jetzt drei Jahre alt und wurde bisher nicht angerührt. Kann es sein, dass hier eine mechanische Ermüdung am Bypass-Ventil vorliegt oder ist das ein klassisches Problem bei der Anlagenregelung in der Übergangszeit? Wie würdet ihr vorgehen? Direkt Ventil tauschen oder erst mal schauen, ob die Kennlinie im Regler nachjustiert werden muss? Bin für jeden Tipp dankbar, weil die Anlage nicht stehen bleiben darf.
Druckverlust bei Verbundanlage nach Umstellung auf Teillast
Hallo Jens, das klingt nach einem klassischen Regelungsproblem, das bei Verbundanlagen im Teillastbetrieb öfter auftritt. Bevor du das Bypass-Ventil tauschst, würde ich zwingend die Kennlinie im Verbundregler prüfen. Oft ist bei geringeren Massenströmen die Ansprechzeit des Ventils zu träge, oder der PID-Regler schwingt sich durch die veränderten Kälteleistungsanforderungen auf. Überprüfe mal, ob die Abtauzyklen oder die Lastfreigabe der Verdichter mit dem Druckabfall korrelieren. Denk auch an die ChemKlimaschutzV, falls du bei der Fehlersuche tiefer in das Kältesystem eingreifen musst. Ich hatte einen ähnlichen Fall bei einer Anlage, da war lediglich der Sensor für den Saugdruck leicht verschmutzt und hat falsche Werte an die Steuerung geliefert, was zu einem nervösen Regelverhalten führte. Mess mal mit einem externen Manometer direkt am Sammler nach, ob der Wert im Display mit dem tatsächlichen Druck übereinstimmt, bevor du die Mechanik zerlegst.
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16
Diese Kabelfernbedienung ermöglicht eine präzise Überwachung und Steuerung der Anlagenparameter, was bei der Fehlersuche im Teillastbetrieb der Verbundanlage und zur Kontrolle der Druckwerte hilfreich ist.
157,00 €

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen
Ein leistungsfähiger Chiller für den Wasserbetrieb, der als Vergleichsmodell bei der Analyse von Druckschwankungen und Regelungsproblemen in kältetechnischen Anlagen und bei der Lastoptimierung dient.
4.429,77 €

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x120x60/10mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Oscartielle und Linde.
77,95 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.