von Dieter K. · 20.10.2026, 05:04 · 13 Aufrufe · 1 Antworten

Dieter K. · 20.10.2026, 05:04

Moin zusammen, meine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe läuft seit drei Wochen eigentlich problemlos. Jetzt kommt aber die Zeit des Laubfalls, und meine Außeneinheit steht an einer Stelle, an der sich bei Wind gerne Blätter im Ansauggitter sammeln. Das beeinträchtigt den Luftdurchsatz natürlich spürbar, was man auch leicht am veränderten Geräuschpegel des Lüfters hört. Ich überlege nun, ob ich einen kleinen Schutzkorb oder ein feinmaschiges Gitter vor den Einlass installiere. Besteht hierbei die Gefahr, dass der Druckverlust zu groß wird und die Wärmepumpe dadurch ihre JAZ verschlechtert? Oder ist das vernachlässigbar? Ich möchte die Anlage nicht durch mangelnde Luftzufuhr in den Störungsmodus treiben, aber auch nicht jeden zweiten Tag mit dem Laubsauger vor dem Gerät stehen. Habt ihr da vielleicht eine erprobte Lösung, wie man die Technik vor dem Herbstlaub schützt, ohne den Wirkungsgrad unnötig zu beschneiden? Danke für jeden Hinweis aus der Praxis.

Markus S. · 20.10.2026, 05:04

Hallo Dieter, das ist ein bekanntes Ärgernis bei vielen Außenaufstellungen. Aus fachlicher Sicht ist bei nachträglich angebrachten Gittern große Vorsicht geboten. Die Hersteller berechnen die Ventilatorkennlinie exakt auf den projektierten Widerstand der Verdampferlamellen. Ein zusätzliches Gitter, auch wenn es feinmaschig erscheint, erzeugt einen Strömungswiderstand, der die Luftmenge reduziert. Das kann dazu führen, dass die Steuerung die Lüfterdrehzahl erhöht, was den Stromverbrauch steigert und die Jahresarbeitszahl negativ beeinflusst. Im schlimmsten Fall kommt es bei niedrigen Außentemperaturen zu einem vorzeitigen Vereisen des Verdampfers. Ich empfehle Ihnen eher eine bauliche Anpassung im Umfeld der Außeneinheit. Prüfen Sie, ob Sie durch ein leichtes Anheben des Geräts auf einem Sockel oder das Anbringen eines Laubabweisblechs vor dem Gerät eine strömungsgünstigere Situation schaffen können. Bitte achten Sie dabei unbedingt auf die Vorgaben der VDI 4645 zur Aufstellung, um eine Rezirkulation der kalten Luft zu vermeiden. Ein zu dichtes Gitter ist technisch gesehen kontraproduktiv, da die Strömungsgeschwindigkeit am Einlass dann stark ansteigt und erst recht Blätter ansaugt, anstatt sie abzuweisen.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen

Diese hochwertige Verkleidung kann helfen, das Ansauggitter vor herabfallendem Laub zu schützen, während sie gleichzeitig die Ästhetik der Außeneinheit verbessert und einen grundlegenden Witterungsschutz bietet.

381,16 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm

Durch eine Erhöhung der Außeneinheit mit diesen Aufstellbalken lässt sich ein größerer Abstand zum Boden schaffen, wodurch der direkte Ansaug von Laub am Boden deutlich reduziert wird.

76,41 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Abdeckplane | Abdeckhaube für Klimaanlagen und Wärmepumpen - vers. Abmessungen

Abdeckplane | Abdeckhaube für Klimaanlagen und Wärmepumpen - vers. Abmessungen

Eine passgenaue Abdeckhaube schützt das Gerät in Ruhezeiten effektiv vor Witterungseinflüssen und Laubansammlungen, was Wartungsaufwand minimiert und die Langlebigkeit der Außeneinheit bei längerer Nichtnutzung spürbar erhöht.

37,19 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht