Kältemittelleitungen durch Kellerwand: Schutz gegen Feuchtigkeit im Herbst

von Markus S. · 20.10.2026, 05:04 · 32 Aufrufe · 1 Antworten

Markus S. · 20.10.2026, 05:04

Guten Tag zusammen. Ich stehe kurz vor der Montage meiner Multi-Split-Anlage im Altbau. Das Außengerät steht auf der Nordseite, die Leitungen führen durch den Lichtschacht in den Keller. Da der Herbst nun mit ordentlich Niederschlag und kühleren Temperaturen beginnt, mache ich mir Gedanken über die Abdichtung des Wanddurchbruchs. Reicht hier der übliche Montageschaum oder muss ich bauphysikalisch mehr beachten, um Kondensatbildung im Mauerwerk zu verhindern? Mir geht es besonders darum, dass sich im Winter keine Feuchtigkeit an der kalten Stelle ansammelt, wo die isolierten Kälteleitungen liegen. Ich habe Sorge vor Schimmelbildung an den Laibungen. Gibt es hier spezifische Dichtmörtel oder Ringraumdichtungen, die im SHK-Bereich bevorzugt werden, damit das System über die Jahre dicht bleibt? Ich bin für jeden fachlichen Hinweis dankbar, wie man das Loch professionell verschließt, ohne dass die Isolierung der Leitungen durch zu starken Druck beschädigt wird. Beste Grüße.

Thomas W. · 20.10.2026, 05:04

Hallo Markus, vergessen Sie den Montageschaum bitte ganz schnell wieder. Im Altbau ist die Wanddurchführung eine klassische Schwachstelle für Kondensat und Taupunktunterschreitungen. Schaum ist nicht gasdicht und auf Dauer nicht resistent gegen Feuchtigkeit von außen, was im Lichtschacht bei Starkregen fatal endet. Wenn Sie hier eine fachgerechte Lösung nach dem Stand der Technik suchen, kommen Sie um eine Ringraumdichtung nicht herum. Ich empfehle Ihnen eine geteilte Ringraumdichtung mit EPDM-Dichtungen, die den Ringraum zwischen Kernbohrung und Leitungsbündel druckdicht verschließt. Achten Sie darauf, dass die Kälteleitungen inklusive der Isolierung spannungsfrei verlegt sind. Wichtig ist zudem die Abdichtung nach außen gegen drückendes Wasser. Falls der Lichtschacht bei Ihnen zur Anstauung neigt, sollten Sie zusätzlich eine Schlagregenabdichtung oder eine fachgerechte Ausführung der Außenabdichtung nach DIN 18533 in Erwägung ziehen. So verhindern Sie langfristig, dass Feuchtigkeit in den Wandaufbau wandert und dort zu Schimmel führt.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Klimaanlagen Kondensatschlauch weich 6 mm Innen verschiedene Längen

Klimaanlagen Kondensatschlauch weich 6 mm Innen verschiedene Längen

Dieser flexible Kondensatschlauch ist essenziell, um das anfallende Kondenswasser aus der Anlage sicher nach außen abzuleiten und Feuchtigkeitsstau im Bereich der Wanddurchführung zu vermeiden.

5,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WFB + SRC35ZSX-W - 3,5|4,3 kW Kühlen|Heizen

[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WFB + SRC35ZSX-W - 3,5|4,3 kW Kühlen|Heizen

Diese Multi-Split-fähige Anlage bildet die Basis für Ihr Projekt. Eine fachgerechte Kältemittelisolierung der Leitungen ist bei diesem effizienten System für die langfristige Feuchtigkeitsvermeidung im Mauerwerk entscheidend.

2.269,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Klimaanlagen Kondensatschlauch weich 6 mm Innen verschiedene Längen

Klimaanlagen Kondensatschlauch weich 6 mm Innen verschiedene Längen

26,78 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht